Pellet pellet problema Ponast kp11

Y si ellos estaban reparando en lugar de tirar y cambiar? Vuelve a descubrir el placer de las reparaciones usted mismo. Cómo diagnosticar un problema o encontrar piezas de repuesto? Repararse a sí mismo es la manera de ahorrar dinero en general!
Arnaudbzh
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 26
Inscripción: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por Arnaudbzh » 15/06/20, 21:12

Arnaudbzh escribió:
claudius56 escribió:hola Thierry
Me gustaría saber qué compañía vino a ayudarlo con su caldera.
Tengo una caldera PONAST y no puedo encontrar a nadie para repararla.
gracias

Soy yo
Nadie quiere venir

Las piezas que obtuve por qualibreizh mi me parecen muy caras
Por la tarjeta me ofreció 540 € y la encontré a un precio de 290 €
Se encuentra las partes que es muy difícil.
Tiene un sitio web en Internet, pero debe ser profesional para comprar en él y los precios son muy correctos.
Pero asi es
0 x
Giom32
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 04/10/20, 11:34
x 1

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por Giom32 » 04/10/20, 11:51

Hola!
Bueno, veo que hay bastantes personas que tienen problemas con esta caldera.
Tuvimos un ponast kp 11 instalado en nuestra casa hace unos 11 años, por la empresa Melen, que cerró la tienda un año después ...
Fue Savelys (Engie) quien se hizo cargo del mantenimiento, no un éxito ...
Al parecer, el mantenimiento solo se hizo de forma superficial, la sustitución de piezas no desarrolladas, por ejemplo la sustitución de las resistencias de encendido. Se necesitan dos, pero aparentemente solo puede funcionar con uno ... siempre que ponga la referencia correcta ...
Pagamos de 3 a 4 resistencias al año (175 € cada una), porque el reparador usó una resistencia de 500w en lugar de una de 1000w ...

Para el mantenimiento encontramos un artesano en nuestra área (alrededor de Rostrenen en 22).

Manteniendo el teclado terminado, quería saber si alguien ha tenido algún problema con la conexión entre la caldera y el control remoto. Sé que hay un botón de reinicio en la caldera, pero eso no cambia nada, y como sin control remoto, sin sonda, ¡la caldera no se dispara!

De lo contrario, para aquellos que necesitan repuestos, existe el sitio de la empresa Sivac Pro, el sitio para el público en general no ofrece todas las piezas. Solo tienes que enviarles un correo electrónico para pedirles el papel en el sitio profesional, ¡son geniales!

¡Listo! Ahora que se acerca el invierno, ¡te deseo buena suerte con esta maldita máquina!
1 x
vicente 35
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 02/11/20, 12:04

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por vicente 35 » 02/11/20, 12:15

hola a todos ustedes

También tengo una caldera ponast kp11 comprada con la misma empresa, no encontré empresa
para mantenimiento tampoco! Actualmente estoy buscando la parte superior del quemador de cerámica !!!
¡Mía para romper durante la entrevista! No tengo ningún problema de combustión tan pronto como uso pellets al 100%
resinosa y muy seca!
Si tienes forma de encontrarlo sin comprar el catálogo oficial .... 9.99 € !!!
Merci d'avance.
0 x
elcbzh
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 10
Inscripción: 25/11/20, 22:29
x 2

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por elcbzh » 25/11/20, 23:25

thierry22160 escribió:
max22 escribió:Thierry Bonjour,

Tuve una caldera instalada por la misma compañía que usted y el mismo modelo. ¿Encontró la información que buscaba? De lo contrario, he trabajado mucho en el mío desde hace 3, y por mi cuenta, nadie quiere cuidarlo. Por su casa está la empresa Qualibreizh que puede venir. De lo contrario, para sus pellets se queman quemados en el encendido o es todo el tiempo?

Espero que haya resuelto su problema, de lo contrario, póngase en contacto conmigo para que podamos negociar. Ahí tengo que cambiar las dos resistencias de encendido y el quemador ... :mal: :mal: :mal:
Y cuídate de limpiarlo por completo ...



Hola, max 22. Gracias por su mensaje, sí, todavía tengo problemas con esta caldera, no giró este invierno. Encuentro una compañía que conoce bien esta caldera y debe regresar muy pronto para terminar el trabajo. La compañía Qualibreizh No quiero moverme. Si desea que las coordenadas de la empresa que tengo hoyo me haga firmar gracias de nuevo


Bonjour à tous,

yo exactement el mismo archivo que Giom32 y vincent 35 (Melen, Savelys, QualiBreizh ...)

Yo también estoy buscando desesperadamente un contacto en 22 en Lannion / Guingamp y alrededores para reparar nuestro Ponast KP11, averiado durante 2 años, al amanecer de un tercer invierno para calentarlo con convectores. Llegaron muchos ingenieros de calefacción e hicieron varios intentos de reparación, se cambiaron piezas (resistencias, tarjeta electrónica, flexibles ...). Pero nada ayuda. Es una molestia, nos desesperamos. Es una caldera muy buena y está en muy buen estado pero un pequeño detalle se nos escapa y no es nuestro trabajo. Esto se desarrolla en un pequeño detalle, seguro.

Recientemente mostró el tornillo 1 bloqueado (que hemos desbloqueado varias veces y limpiado nuevamente). Luego colocó la parada de sobrecalentamiento> 95 ° (sorprendente porque la temperatura del agua estaba bien ajustada a 60 °, lo cual es común), luego de una limpieza no ha mostrado este mensaje desde entonces. Hoy se pone en marcha y funciona durante dos o tres horas (lo que no ha hecho en mucho tiempo), pero después de unas 3 horas empieza a humear por todas partes.

Evidentemente el humo va en sentido contrario, sale por la tolva y la manguera entre los tornillos, como si el humo no lograra circular en la dirección correcta o ser evacuado (mientras que por unas horas, si! Y antes por unos años , Si !). Así que hay humo en la habitación y apagamos la caldera antes de que se vuelva peligrosa. Segunda prueba similar pero ya no nos atrevemos a tocarla. Los dos últimos ingenieros de calefacción hablan de un tiro insuficiente, pero ha funcionado durante varios años sin problemas de tiro. Nuestro tiro no es muy alto (es cierto que no está por encima de la fiesta), pero solía funcionar muy bien antes e incluso agregamos un extractor / aspiradora al final.

Nos preguntamos por una posible mala configuración electrónica.
Mientras navegaba por Internet, pude ver discusiones sobre varios y variados ajustes: ¿curvas de calefacción / potencia? Temperaturas ¿Velocidad de tornillo relativa entre sí? ¿Ventilador? (La nuestra está en buenas condiciones y funciona, pero ¿funciona correctamente?) Los reparadores que vinieron a trabajar en nuestra caldera no abordaron estas preguntas y no parecen querer analizarlas.

Entonces, thierry22160, max22 u otros, ¿tiene un contacto experto?
Si ha tenido una experiencia similar (y he leído algunas sobre esto forum y otros) y que tienes un contacto en Bretaña que viaja en mi área, soy un tomador (porque QualiBreizh ya no viaja en esta área). El ingeniero de calefacción que viene a mi casa estos días me inspira confianza, lo encuentro conocedor, profesional y dedicado, especialmente en las calderas de pellet / pellet. Sin embargo, estoy convencido de que es fácil de jugar y que necesitamos un experto en ponast o incluso en modelos KP, conocedor de configuraciones y ajustes electrónicos para solucionar nuestro problema.

Muchas gracias por la ayuda que me pueden brindar. : Cry:

(Me permito hacer este pequeño grito de ayuda en otro tema similar a este con otros autores si los moderadores me lo permiten)

Kenavo
0 x
Arnaudbzh
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 26
Inscripción: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por Arnaudbzh » 25/11/20, 23:34

elcbzh escribió:
thierry22160 escribió:
max22 escribió:Thierry Bonjour,

Tuve una caldera instalada por la misma compañía que usted y el mismo modelo. ¿Encontró la información que buscaba? De lo contrario, he trabajado mucho en el mío desde hace 3, y por mi cuenta, nadie quiere cuidarlo. Por su casa está la empresa Qualibreizh que puede venir. De lo contrario, para sus pellets se queman quemados en el encendido o es todo el tiempo?

Espero que haya resuelto su problema, de lo contrario, póngase en contacto conmigo para que podamos negociar. Ahí tengo que cambiar las dos resistencias de encendido y el quemador ... :mal: :mal: :mal:
Y cuídate de limpiarlo por completo ...

¡Hola
Yo les tengo el mismo problema con el humo y tuvimos que cambiar el pellet, soy biocalórico y ya no tenemos la preocupación del humo en la otra dirección


Hola, max 22. Gracias por su mensaje, sí, todavía tengo problemas con esta caldera, no giró este invierno. Encuentro una compañía que conoce bien esta caldera y debe regresar muy pronto para terminar el trabajo. La compañía Qualibreizh No quiero moverme. Si desea que las coordenadas de la empresa que tengo hoyo me haga firmar gracias de nuevo


Bonjour à tous,

yo exactement el mismo archivo que Giom32 y vincent 35 (Melen, Savelys, QualiBreizh ...)

Yo también estoy buscando desesperadamente un contacto en 22 en Lannion / Guingamp y alrededores para reparar nuestro Ponast KP11, averiado durante 2 años, al amanecer de un tercer invierno para calentarlo con convectores. Llegaron muchos ingenieros de calefacción e hicieron varios intentos de reparación, se cambiaron piezas (resistencias, tarjeta electrónica, flexibles ...). Pero nada ayuda. Es una molestia, nos desesperamos. Es una caldera muy buena y está en muy buen estado pero un pequeño detalle se nos escapa y no es nuestro trabajo. Esto se desarrolla en un pequeño detalle, seguro.

Recientemente mostró el tornillo 1 bloqueado (que hemos desbloqueado varias veces y limpiado nuevamente). Luego colocó la parada de sobrecalentamiento> 95 ° (sorprendente porque la temperatura del agua estaba bien ajustada a 60 °, lo cual es común), luego de una limpieza no ha mostrado este mensaje desde entonces. Hoy se pone en marcha y funciona durante dos o tres horas (lo que no ha hecho en mucho tiempo), pero después de unas 3 horas empieza a humear por todas partes.

Evidentemente el humo va en sentido contrario, sale por la tolva y la manguera entre los tornillos, como si el humo no lograra circular en la dirección correcta o ser evacuado (mientras que por unas horas, si! Y antes por unos años , Si !). Así que hay humo en la habitación y apagamos la caldera antes de que se vuelva peligrosa. Segunda prueba similar pero ya no nos atrevemos a tocarla. Los dos últimos ingenieros de calefacción hablan de un tiro insuficiente, pero ha funcionado durante varios años sin problemas de tiro. Nuestro tiro no es muy alto (es cierto que no está por encima de la fiesta), pero solía funcionar muy bien antes e incluso agregamos un extractor / aspiradora al final.

Nos preguntamos por una posible mala configuración electrónica.
Mientras navegaba por Internet, pude ver discusiones sobre varios y variados ajustes: ¿curvas de calefacción / potencia? Temperaturas ¿Velocidad de tornillo relativa entre sí? ¿Ventilador? (La nuestra está en buenas condiciones y funciona, pero ¿funciona correctamente?) Los reparadores que vinieron a trabajar en nuestra caldera no abordaron estas preguntas y no parecen querer analizarlas.

Entonces, thierry22160, max22 u otros, ¿tiene un contacto experto?
Si ha tenido una experiencia similar (y he leído algunas sobre esto forum y otros) y que tienes un contacto en Bretaña que viaja en mi área, soy un tomador (porque QualiBreizh ya no viaja en esta área). El ingeniero de calefacción que viene a mi casa estos días me inspira confianza, lo encuentro conocedor, profesional y dedicado, especialmente en las calderas de pellet / pellet. Sin embargo, estoy convencido de que es fácil de jugar y que necesitamos un experto en ponast o incluso en modelos KP, conocedor de configuraciones y ajustes electrónicos para solucionar nuestro problema.

Muchas gracias por la ayuda que me pueden brindar. : Cry:

(Me permito hacer este pequeño grito de ayuda en otro tema similar a este con otros autores si los moderadores me lo permiten)

Kenavo
1 x
elcbzh
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 10
Inscripción: 25/11/20, 22:29
x 2

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por elcbzh » 25/11/20, 23:42

Arnaudbzh escribió:
elcbzh escribió:
thierry22160 escribió:Hola, max 22. Gracias por su mensaje, sí, todavía tengo problemas con esta caldera, no giró este invierno. Encuentro una compañía que conoce bien esta caldera y debe regresar muy pronto para terminar el trabajo. La compañía Qualibreizh No quiero moverme. Si desea que las coordenadas de la empresa que tengo hoyo me haga firmar gracias de nuevo


Bonjour à tous,

yo exactement el mismo archivo que Giom32 y vincent 35 (Melen, Savelys, QualiBreizh ...)

Yo también estoy buscando desesperadamente un contacto en 22 en Lannion / Guingamp y alrededores para reparar nuestro Ponast KP11, averiado durante 2 años, al amanecer de un tercer invierno para calentarlo con convectores. Llegaron muchos ingenieros de calefacción e hicieron varios intentos de reparación, se cambiaron piezas (resistencias, tarjeta electrónica, flexibles ...). Pero nada ayuda. Es una molestia, nos desesperamos. Es una caldera muy buena y está en muy buen estado pero un pequeño detalle se nos escapa y no es nuestro trabajo. Esto se desarrolla en un pequeño detalle, seguro.

Recientemente mostró el tornillo 1 bloqueado (que hemos desbloqueado varias veces y limpiado nuevamente). Luego colocó la parada de sobrecalentamiento> 95 ° (sorprendente porque la temperatura del agua estaba bien ajustada a 60 °, lo cual es común), luego de una limpieza no ha mostrado este mensaje desde entonces. Hoy se pone en marcha y funciona durante dos o tres horas (lo que no ha hecho en mucho tiempo), pero después de unas 3 horas empieza a humear por todas partes.

Evidentemente el humo va en sentido contrario, sale por la tolva y la manguera entre los tornillos, como si el humo no lograra circular en la dirección correcta o ser evacuado (mientras que por unas horas, si! Y antes por unos años , Si !). Así que hay humo en la habitación y apagamos la caldera antes de que se vuelva peligrosa. Segunda prueba similar pero ya no nos atrevemos a tocarla. Los dos últimos ingenieros de calefacción hablan de un tiro insuficiente, pero ha funcionado durante varios años sin problemas de tiro. Nuestro tiro no es muy alto (es cierto que no está por encima de la fiesta), pero solía funcionar muy bien antes e incluso agregamos un extractor / aspiradora al final.

Nos preguntamos por una posible mala configuración electrónica.
Mientras navegaba por Internet, pude ver discusiones sobre varios y variados ajustes: ¿curvas de calefacción / potencia? Temperaturas ¿Velocidad de tornillo relativa entre sí? ¿Ventilador? (La nuestra está en buenas condiciones y funciona, pero ¿funciona correctamente?) Los reparadores que vinieron a trabajar en nuestra caldera no abordaron estas preguntas y no parecen querer analizarlas.

Entonces, thierry22160, max22 u otros, ¿tiene un contacto experto?
Si ha tenido una experiencia similar (y he leído algunas sobre esto forum y otros) y que tienes un contacto en Bretaña que viaja en mi área, soy un tomador (porque QualiBreizh ya no viaja en esta área). El ingeniero de calefacción que viene a mi casa estos días me inspira confianza, lo encuentro conocedor, profesional y dedicado, especialmente en las calderas de pellet / pellet. Sin embargo, estoy convencido de que es fácil de jugar y que necesitamos un experto en ponast o incluso en modelos KP, conocedor de configuraciones y ajustes electrónicos para solucionar nuestro problema.

Muchas gracias por la ayuda que me pueden brindar. : Cry:

(Me permito hacer este pequeño grito de ayuda en otro tema similar a este con otros autores si los moderadores me lo permiten)

Kenavo

¡Hola
Yo les tengo el mismo problema con el humo y tuvimos que cambiar el pellet, soy biocalórico y ya no tenemos la preocupación del humo en la otra dirección

Buenas noches Arnaudbzh,
Ya usamos biocalor granulado ...
0 x
Arnaudbzh
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 26
Inscripción: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por Arnaudbzh » 25/11/20, 23:49

elcbzh escribió:
Arnaudbzh escribió:
elcbzh escribió:
Bonjour à tous,

yo exactement el mismo archivo que Giom32 y vincent 35 (Melen, Savelys, QualiBreizh ...)

Yo también estoy buscando desesperadamente un contacto en 22 en Lannion / Guingamp y alrededores para reparar nuestro Ponast KP11, averiado durante 2 años, al amanecer de un tercer invierno para calentarlo con convectores. Llegaron muchos ingenieros de calefacción e hicieron varios intentos de reparación, se cambiaron piezas (resistencias, tarjeta electrónica, flexibles ...). Pero nada ayuda. Es una molestia, nos desesperamos. Es una caldera muy buena y está en muy buen estado pero un pequeño detalle se nos escapa y no es nuestro trabajo. Esto se desarrolla en un pequeño detalle, seguro.

Recientemente mostró el tornillo 1 bloqueado (que hemos desbloqueado varias veces y limpiado nuevamente). Luego colocó la parada de sobrecalentamiento> 95 ° (sorprendente porque la temperatura del agua estaba bien ajustada a 60 °, lo cual es común), luego de una limpieza no ha mostrado este mensaje desde entonces. Hoy se pone en marcha y funciona durante dos o tres horas (lo que no ha hecho en mucho tiempo), pero después de unas 3 horas empieza a humear por todas partes.

Evidentemente el humo va en sentido contrario, sale por la tolva y la manguera entre los tornillos, como si el humo no lograra circular en la dirección correcta o ser evacuado (mientras que por unas horas, si! Y antes por unos años , Si !). Así que hay humo en la habitación y apagamos la caldera antes de que se vuelva peligrosa. Segunda prueba similar pero ya no nos atrevemos a tocarla. Los dos últimos ingenieros de calefacción hablan de un tiro insuficiente, pero ha funcionado durante varios años sin problemas de tiro. Nuestro tiro no es muy alto (es cierto que no está por encima de la fiesta), pero solía funcionar muy bien antes e incluso agregamos un extractor / aspiradora al final.

Nos preguntamos por una posible mala configuración electrónica.
Mientras navegaba por Internet, pude ver discusiones sobre varios y variados ajustes: ¿curvas de calefacción / potencia? Temperaturas ¿Velocidad de tornillo relativa entre sí? ¿Ventilador? (La nuestra está en buenas condiciones y funciona, pero ¿funciona correctamente?) Los reparadores que vinieron a trabajar en nuestra caldera no abordaron estas preguntas y no parecen querer analizarlas.

Entonces, thierry22160, max22 u otros, ¿tiene un contacto experto?
Si ha tenido una experiencia similar (y he leído algunas sobre esto forum y otros) y que tienes un contacto en Bretaña que viaja en mi área, soy un tomador (porque QualiBreizh ya no viaja en esta área). El ingeniero de calefacción que viene a mi casa estos días me inspira confianza, lo encuentro conocedor, profesional y dedicado, especialmente en las calderas de pellet / pellet. Sin embargo, estoy convencido de que es fácil de jugar y que necesitamos un experto en ponast o incluso en modelos KP, conocedor de configuraciones y ajustes electrónicos para solucionar nuestro problema.

Muchas gracias por la ayuda que me pueden brindar. : Cry:

(Me permito hacer este pequeño grito de ayuda en otro tema similar a este con otros autores si los moderadores me lo permiten)

Kenavo

¡Hola
Yo les tengo el mismo problema con el humo y tuvimos que cambiar el pellet, soy biocalórico y ya no tenemos la preocupación del humo en la otra dirección

Buenas noches Arnaudbzh,
Ya usamos biocalor granulado ...

Ah, ok ✅ bein, no es entonces
Yo había tenido el suyo y habíamos cambiado el pellet y las dos sondas de humo en la parte superior e inferior de la caldera y después de eso nunca tuve el problema durante 2 años.
0 x
elcbzh
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 10
Inscripción: 25/11/20, 22:29
x 2

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por elcbzh » 25/11/20, 23:55

Arnaudbzh escribió:
elcbzh escribió:
Arnaudbzh escribió:¡Hola
Yo les tengo el mismo problema con el humo y tuvimos que cambiar el pellet, soy biocalórico y ya no tenemos la preocupación del humo en la otra dirección

Buenas noches Arnaudbzh,
Ya usamos biocalor granulado ...

Ah, ok ✅ bein, no es entonces
Yo había tenido el suyo y habíamos cambiado el pellet y las dos sondas de humo en la parte superior e inferior de la caldera y después de eso nunca tuve el problema durante 2 años.

Me hablas de dos sondas:
Precisamente, después de haber pelado el manual de la caldera (de Melen, 20 páginas menos que el manual en inglés en la web ...); También me preguntaba si estaban presentes o no las sondas necesarias. En este folleto, se habla de una sonda que peut para agregar en el vestíbulo> ¿Es ese el que usted llama "sonda de fondo"? > Me parece increíble que no estuviera allí originalmente. Esto es lo que entendemos al leer este manual.
0 x
Arnaudbzh
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 26
Inscripción: 29/02/20, 16:13
x 1

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por Arnaudbzh » 26/11/20, 00:04

elcbzh escribió:
Arnaudbzh escribió:
elcbzh escribió:Buenas noches Arnaudbzh,
Ya usamos biocalor granulado ...

Ah, ok ✅ bein, no es entonces
Yo había tenido el suyo y habíamos cambiado el pellet y las dos sondas de humo en la parte superior e inferior de la caldera y después de eso nunca tuve el problema durante 2 años.

Me hablas de dos sondas:
Precisamente, después de haber pelado el manual de la caldera (de Melen, 20 páginas menos que el manual en inglés en la web ...); También me preguntaba si estaban presentes o no las sondas necesarias. En este folleto, se habla de una sonda que peut para agregar en el vestíbulo> ¿Es ese el que usted llama "sonda de fondo"? > Me parece increíble que no estuviera allí originalmente. Esto es lo que entendemos al leer este manual.

Se que me cambiamos
Piezas juntas
339CDCB2-82CC-418C-A9AB-7AC64AE2B4E8.jpeg
2E72EA2D-A377-47DB-BE08-ADC9D98EA614.jpeg
0 x
elcbzh
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 10
Inscripción: 25/11/20, 22:29
x 2

Re: Pellet pellet problem Ponast kp11




por elcbzh » 26/11/20, 00:10

Arnaudbzh escribió:Se que me cambiamos

Gracias por las fotos que habla.
¿Podemos comprobar su estado antes de reemplazarlos?