paneles y rieles es probable que ya afectan y están al mismo potencial.
Si quieres jugar bien, realizar una conexión a tierra con el cobre ... pero el cobre es caro ...
Contra el rayo, debemos sobre todo ver si sus bucles tienen una superficie mínima. Para ello hay que llevar el hijo + y -
porque el riesgo de rayo es por inducción.
Si un rayo cae directamente sobre los paneles, que no es vinculante a la tierra que va a ahorrar mucho ...
por contra los bucles de inducción son peligrosos para los paneles.
Si quieres jugar bien, realizar una conexión a tierra con el cobre ... pero el cobre es caro ...
Contra el rayo, debemos sobre todo ver si sus bucles tienen una superficie mínima. Para ello hay que llevar el hijo + y -
porque el riesgo de rayo es por inducción.
Si un rayo cae directamente sobre los paneles, que no es vinculante a la tierra que va a ahorrar mucho ...
por contra los bucles de inducción son peligrosos para los paneles.
0 x
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 110
- Inscripción: 18/08/11, 17:34
- Localización: Lodeve (34)
- x 4
- Contacto:
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Hola !!
Vuelvo después de X años de buen funcionamiento de mi instalación' ;-)
(Muchas gracias a Gaston y Remundo!!! :-))
Hoy quiero cambiar mis paneles.
Me gustaría poner Alma Solar 410 Wp (ISC=13,8 A) y VOC=37,5V)
Pienso poner X 8. (=> unos 3,2 KWp)
Actualmente, tengo 4 cadenas independientes, debido a mi configuración de hardware no homogénea (techos, suelo, etc.)
Así que me gustaría usar estas 4 cadenas para la siguiente configuración:
4 X 2 PV en serie cada uno conectado a cargadores Victron 75V / 15A o 100V / 15A.
Mi pregunta: crees que esta solución es correcta... y sobre todo no peligrosa ;-) ???
¡¡Muchas gracias de antemano!!
Chris.
Vuelvo después de X años de buen funcionamiento de mi instalación' ;-)
(Muchas gracias a Gaston y Remundo!!! :-))
Hoy quiero cambiar mis paneles.
Me gustaría poner Alma Solar 410 Wp (ISC=13,8 A) y VOC=37,5V)
Pienso poner X 8. (=> unos 3,2 KWp)
Actualmente, tengo 4 cadenas independientes, debido a mi configuración de hardware no homogénea (techos, suelo, etc.)
Así que me gustaría usar estas 4 cadenas para la siguiente configuración:
4 X 2 PV en serie cada uno conectado a cargadores Victron 75V / 15A o 100V / 15A.
Mi pregunta: crees que esta solución es correcta... y sobre todo no peligrosa ;-) ???
¡¡Muchas gracias de antemano!!
Chris.
0 x
Chris34
-
- modérateur
- Publicaciones: 79330
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Er, estás reviviendo un tema de 2015 aquí...
Un pequeño diagrama actualizado para refrescarnos la memoria y mostrar lo existente y el proyecto no vendría mal...
Un pequeño diagrama actualizado para refrescarnos la memoria y mostrar lo existente y el proyecto no vendría mal...
2 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 16131
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5244
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
sobre los voltajes, los cables pueden tomar X00 V sin ningún problema.
Sobre las intensidades, digamos que el 15A no es el mar para beber. En general, los cables fotovoltaicos son de 4 mm² y consumen 20 A sin calentarse en absoluto.
Como es habitual tendrás que comprobar que las corrientes y tensiones de los diferentes strings son compatibles con los convertidores donde están conectados.
En paralelo, las corrientes se suman y el voltaje es común.
En serie, los voltajes se suman y la corriente es común.
Sobre las intensidades, digamos que el 15A no es el mar para beber. En general, los cables fotovoltaicos son de 4 mm² y consumen 20 A sin calentarse en absoluto.
Como es habitual tendrás que comprobar que las corrientes y tensiones de los diferentes strings son compatibles con los convertidores donde están conectados.
En paralelo, las corrientes se suman y el voltaje es común.
En serie, los voltajes se suman y la corriente es común.
1 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79330
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Los voltajes máximos de entrada de CC de PV de los inversores de las principales marcas son generalmente de 600 V, creo que he visto algunos a 1000 V...
600 V es un buen panel de quince a 35-40 V CC cada uno en serie...
En mi serie de cuerdas de 10 PV poli, limité a 360 V máximo máximo... para 3000 W máximo... eso no es demasiado amperaje...
pd: es de 6 mm2 Remundo...
600 V es un buen panel de quince a 35-40 V CC cada uno en serie...
En mi serie de cuerdas de 10 PV poli, limité a 360 V máximo máximo... para 3000 W máximo... eso no es demasiado amperaje...
pd: es de 6 mm2 Remundo...
1 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
La distancia también juega un papel aquí.
Entre 5 y 100 m, el tramo no soportará nada igual.
En mi caso, los paneles de suelo, tengo 6mm2, pero dada la distancia, en AC, no puedo transportar mucho más de 3000W, en 220V.
Pero estaba cambiando de CC a 600V, podría poner más.
Entre 5 y 100 m, el tramo no soportará nada igual.
En mi caso, los paneles de suelo, tengo 6mm2, pero dada la distancia, en AC, no puedo transportar mucho más de 3000W, en 220V.
Pero estaba cambiando de CC a 600V, podría poner más.
1 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9806
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2659
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
chris34 escribió:Vuelvo después de X años de buen funcionamiento de mi instalación' ;-) (
Hoy quiero cambiar mis paneles.
Me gustaría poner Alma Solar 410 Wp (ISC=13,8 A) y VOC=37,5V)
Pienso poner X 8. (=> unos 3,2 KWp)
Por pura curiosidad, ¿por qué cambiar después de 8 años de buen funcionamiento? ¿Pensé que una instalación fotovoltaica duraba más de 20 años, excluyendo los inversores?
Entonces, agregue algunos paneles para aumentar la potencia, ¿por qué no? Pero cambiar?
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79330
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Es posible aumentar la potencia pico para el mismo tamaño con paneles más eficientes.
Poniendo el último mono al 24 % de rendimiento en lugar del poli al 16 %, ¡todavía obtienes un 50 % de producción anual! No es nada.
Después, lo mejor es añadir un tanga, pero hay que tener el espacio y la orientación adecuada...
Poniendo el último mono al 24 % de rendimiento en lugar del poli al 16 %, ¡todavía obtienes un 50 % de producción anual! No es nada.
Después, lo mejor es añadir un tanga, pero hay que tener el espacio y la orientación adecuada...
1 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2486
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 360
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
phil59 escribió:
Entre 5 y 100 m, el tramo no soportará nada igual.
El tramo soporta lo mismo sea cual sea la longitud del cable...
Es que las pérdidas por efecto Joule acaban haciendo que a una distancia demasiado grande no quede nada al final.
1 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 9 Respuestas
- 4726 vistas
-
último mensaje por enerec
Ver el último mensaje
31/01/16, 01:34Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 7 Respuestas
- 4579 vistas
-
último mensaje por elefante
Ver el último mensaje
26/03/10, 18:11Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 182