Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Hola,
Lo que importa es que las cadenas coincidan con las características de entrada de su(s) controlador(es) MPPT. Sin conocerlos, no podemos asesorarte.
Lo que importa es que las cadenas coincidan con las características de entrada de su(s) controlador(es) MPPT. Sin conocerlos, no podemos asesorarte.
0 x
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 16131
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5244
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
chris34 escribió:bueno, esto es lo que pensé para cargar mis 3 Cuerdas:
Sabiendo que los módulos fotovoltaicos son 410 W / ISC = 13,77 A y VOC = 37,45 V
El archi de los 3 Campos PV (colocados en diferentes soportes):
1) 4 Módulos en serie-paralelo => 75 V / 28 A
2) 2 Módulos en serie => 75 V / 13,77 A
3) 2 Módulos en serie => 75 V / 13,77 A
De ahí mi pregunta: ¿ves un lobo en estas estimaciones...?
Entonces para 1)
Más precisamente, probablemente te refieres a la conexión en serie de 2 bloques de 2 módulos en //: así que está bien, eso da 2 x 37,5V = 75 V para 2 x 14A = 28A
para una potencia de 2100 W
Idealmente necesitaría un convertidor con un rango de 50-100V para un Imax de 30A
Para 2 y 3), potencia de 1O5O W
Mismo rango de voltaje, pero un Imax de 15A.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79330
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Bien con el diagrama es un poco más claro pero le falta la orientación de cada cuerda...
No estoy seguro de que sea recomendable poner 2 reguladores en la misma batería…
Si la orientación de las cadenas 2 y 3 es la misma o casi la misma, le aconsejo que trabaje en serie al nivel de pv con un regulador más grande.
En resumen: 1 cadena, 1 regulador, 1 batería
Cuanta más tensión haya, mejor será la producción de pv, por lo que es necesario privilegiar las cuerdas en serie… entonces tendrás 2 cuerdas casi idénticas.
No estoy seguro de que sea recomendable poner 2 reguladores en la misma batería…
Si la orientación de las cadenas 2 y 3 es la misma o casi la misma, le aconsejo que trabaje en serie al nivel de pv con un regulador más grande.
En resumen: 1 cadena, 1 regulador, 1 batería
Cuanta más tensión haya, mejor será la producción de pv, por lo que es necesario privilegiar las cuerdas en serie… entonces tendrás 2 cuerdas casi idénticas.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 110
- Inscripción: 18/08/11, 17:34
- Localización: Lodeve (34)
- x 4
- Contacto:
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
los datos técnicos de los 2 Reguladores de Carga propuestos (VICTRON 100/30A + Victron 100/50 A2) son (ver ficha en PJ)
Además, mis campos no están ORIENTADOS igual: así que olvido solo 1 REGULADOR para 2 campos ;-)
0 x
Chris34
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 110
- Inscripción: 18/08/11, 17:34
- Localización: Lodeve (34)
- x 4
- Contacto:
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
recordatorio,
Lo siento, pero.. no entiendo cuando dices: IMAX de 30A e IMAX de 15A...? Por qué ?
Lo siento, pero.. no entiendo cuando dices: IMAX de 30A e IMAX de 15A...? Por qué ?
0 x
Chris34
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 16131
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5244
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
bien para no cortar su producción o correr el riesgo de avería.
Es un pequeño margen de seguridad.
Es un pequeño margen de seguridad.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13704
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1518
- Contacto:
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Según la hoja de datos, es 1400 W max PVchris34 escribió:1) un MPPT 100 / 50 A que recibirá 1640 W (1440 W máximo recomendado) => para el PARC2 de baterías
Con 4 pv de 335 Wp en serie paralelo...al azar https://allo.solar/panneau-solaire-335w ... solar.html
Nos metemos en las uñas: 1340 W max, 81.4 V max y 39.4 A
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13704
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1518
- Contacto:
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Rectificación antes de que me corrijan, en serie se duplica el voltaje, la intensidad no cambia, entonces 2 posibilidades:
- Con 4 pv de 335 Wp en paralelo: 1340 W max, 40.7 V max y 39.4 A
- en serie paralela: 1340 W máx., 81.4 V máx. y 19.7 A (creo que con un mayor rango de funcionamiento y sin riesgo de sobrecalentamiento)
- Con 4 pv de 335 Wp en paralelo: 1340 W max, 40.7 V max y 39.4 A
- en serie paralela: 1340 W máx., 81.4 V máx. y 19.7 A (creo que con un mayor rango de funcionamiento y sin riesgo de sobrecalentamiento)
0 x
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 110
- Inscripción: 18/08/11, 17:34
- Localización: Lodeve (34)
- x 4
- Contacto:
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
Izentrop,
mi PV es de 410 Wp (estoy atascado en esto porque han sido ordenados y están en camino... bueno, ¡eso espero!
Remundo,
OK, entiendo... así que mis soluciones:
1) REGUL MPPT 100 / 50A ¿está bien para sus estimaciones 50-100 V y 30 A? (¡Ya tengo este MPPT 100/50A!)
et
2) REGUL MPPT 100 / 30A ¿está bien para sus estimaciones 50-100 V y 15 A? ( a comprar )
mi PV es de 410 Wp (estoy atascado en esto porque han sido ordenados y están en camino... bueno, ¡eso espero!
Remundo,
OK, entiendo... así que mis soluciones:
1) REGUL MPPT 100 / 50A ¿está bien para sus estimaciones 50-100 V y 30 A? (¡Ya tengo este MPPT 100/50A!)
et
2) REGUL MPPT 100 / 30A ¿está bien para sus estimaciones 50-100 V y 15 A? ( a comprar )
0 x
Chris34
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 16131
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5244
Re: Conexión fotovoltaica de PV???
aparentemente sus rangos de voltaje y corriente son compatibles con sus paneles
sin embargo, parece que probablemente cortarán la energía disponible de los paneles en caso de luz solar intensa.
sin embargo, parece que probablemente cortarán la energía disponible de los paneles en caso de luz solar intensa.
1 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 9 Respuestas
- 4726 vistas
-
último mensaje por enerec
Ver el último mensaje
31/01/16, 01:34Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 7 Respuestas
- 4579 vistas
-
último mensaje por elefante
Ver el último mensaje
26/03/10, 18:11Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 215