Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por izentrop » 06/03/23, 02:18

Hola,
Lo que importa es que las cadenas coincidan con las características de entrada de su(s) controlador(es) MPPT. Sin conocerlos, no podemos asesorarte.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
modérateur
modérateur
Publicaciones: 16131
Inscripción: 15/10/07, 16:05
Localización: Clermont Ferrand
x 5244

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por Remundo » 06/03/23, 07:44

chris34 escribió:bueno, esto es lo que pensé para cargar mis 3 Cuerdas:

Sabiendo que los módulos fotovoltaicos son 410 W / ISC = 13,77 A y VOC = 37,45 V

El archi de los 3 Campos PV (colocados en diferentes soportes):
1) 4 Módulos en serie-paralelo => 75 V / 28 A
2) 2 Módulos en serie => 75 V / 13,77 A
3) 2 Módulos en serie => 75 V / 13,77 A

De ahí mi pregunta: ¿ves un lobo en estas estimaciones...? : Shock: : Shock:

Entonces para 1)

Más precisamente, probablemente te refieres a la conexión en serie de 2 bloques de 2 módulos en //: así que está bien, eso da 2 x 37,5V = 75 V para 2 x 14A = 28A
para una potencia de 2100 W

Idealmente necesitaría un convertidor con un rango de 50-100V para un Imax de 30A

Para 2 y 3), potencia de 1O5O W
Mismo rango de voltaje, pero un Imax de 15A.
0 x
Imagen
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79330
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11046

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por Christophe » 06/03/23, 07:52

Bien con el diagrama es un poco más claro pero le falta la orientación de cada cuerda...

No estoy seguro de que sea recomendable poner 2 reguladores en la misma batería…

Si la orientación de las cadenas 2 y 3 es la misma o casi la misma, le aconsejo que trabaje en serie al nivel de pv con un regulador más grande.

En resumen: 1 cadena, 1 regulador, 1 batería

Cuanta más tensión haya, mejor será la producción de pv, por lo que es necesario privilegiar las cuerdas en serie… entonces tendrás 2 cuerdas casi idénticas.
0 x
chris34
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 110
Inscripción: 18/08/11, 17:34
Localización: Lodeve (34)
x 4
Contacto:

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por chris34 » 06/03/23, 19:56

OK,

los datos técnicos de los 2 Reguladores de Carga propuestos (VICTRON 100/30A + Victron 100/50 A2) son (ver ficha en PJ)
Además, mis campos no están ORIENTADOS igual: así que olvido solo 1 REGULADOR para 2 campos ;-)
0 x
Chris34
chris34
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 110
Inscripción: 18/08/11, 17:34
Localización: Lodeve (34)
x 4
Contacto:

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por chris34 » 06/03/23, 19:58

recordatorio,

Lo siento, pero.. no entiendo cuando dices: IMAX de 30A e IMAX de 15A...? Por qué ? : oops:
0 x
Chris34
Avatar de l'utilisateur
Remundo
modérateur
modérateur
Publicaciones: 16131
Inscripción: 15/10/07, 16:05
Localización: Clermont Ferrand
x 5244

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por Remundo » 06/03/23, 21:38

bien para no cortar su producción o correr el riesgo de avería.

Es un pequeño margen de seguridad.
0 x
Imagen
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13704
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1518
Contacto:

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por izentrop » 06/03/23, 22:00

chris34 escribió:1) un MPPT 100 / 50 A que recibirá 1640 W (1440 W máximo recomendado) => para el PARC2 de baterías
Según la hoja de datos, es 1400 W max PV
Con 4 pv de 335 Wp en serie paralelo...al azar https://allo.solar/panneau-solaire-335w ... solar.html

Nos metemos en las uñas: 1340 W max, 81.4 V max y 39.4 A
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13704
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1518
Contacto:

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por izentrop » 07/03/23, 02:00

Rectificación antes de que me corrijan, en serie se duplica el voltaje, la intensidad no cambia, entonces 2 posibilidades:

- Con 4 pv de 335 Wp en paralelo: 1340 W max, 40.7 V max y 39.4 A
- en serie paralela: 1340 W máx., 81.4 V máx. y 19.7 A (creo que con un mayor rango de funcionamiento y sin riesgo de sobrecalentamiento)
0 x
chris34
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 110
Inscripción: 18/08/11, 17:34
Localización: Lodeve (34)
x 4
Contacto:

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por chris34 » 07/03/23, 19:20

Izentrop,
mi PV es de 410 Wp (estoy atascado en esto porque han sido ordenados y están en camino... bueno, ¡eso espero! : Shock:

Remundo,
OK, entiendo... así que mis soluciones:
1) REGUL MPPT 100 / 50A ¿está bien para sus estimaciones 50-100 V y 30 A? (¡Ya tengo este MPPT 100/50A!)

et
2) REGUL MPPT 100 / 30A ¿está bien para sus estimaciones 50-100 V y 15 A? ( a comprar )
0 x
Chris34
Avatar de l'utilisateur
Remundo
modérateur
modérateur
Publicaciones: 16131
Inscripción: 15/10/07, 16:05
Localización: Clermont Ferrand
x 5244

Re: Conexión fotovoltaica de PV???




por Remundo » 07/03/23, 22:03

aparentemente sus rangos de voltaje y corriente son compatibles con sus paneles

sin embargo, parece que probablemente cortarán la energía disponible de los paneles en caso de luz solar intensa.
1 x