epfyffer escribió:Como estoy seguro que entiendo, ¿sugiere que monte el intercambiador de calor en la línea de frío sin ninguna modificación, y que active la bomba automáticamente según mi regulación cuando la temperatura de mi cúmulo sea suficiente? Y de hecho, ¿no se necesitan más modificaciones grandes ...? Si esa es la idea, ¿el paso del cricuit solar en el intercambiador de la piscina reducirá la temperatura lo suficiente como para que el cúmulo no continúe calentándose? Y si se enfría realmente mucho, ¿no vamos a enfriar el cúmulo si en la salida del sensor estamos menos calientes que la temperatura del globo? Aquí es donde veo un posible problema con esta solución, ¿verdad?
Sí, esa es la idea. Usted dijo que su intercambiador era a priori un dimensionamiento mayor que sus necesidades, por lo que podría hacerlo.
No hay razón para que el cúmulo continúe calentándose si eliges el umbral de temperatura adecuado para encender la bomba de la "piscina", por eso hablé de una temperatura "representativa" de un plus o menos "lleno". Es 40 °, 50 °, ... para la temperatura del fluido caloportador que sale del globo, no sé, tendrás que andar a tientas, en realidad depende de las características del intercambiador, los caudales, ....
En cuanto al "enfriamiento" del cúmulo, bueno, basta con detener la bomba de la piscina en un umbral de temperatura más bajo (por ejemplo 10 ° C, de nuevo será necesario tantear) que el que generó su acoplamiento.