La búsqueda encontró resultados 8
- 15/11/20, 18:49
- Forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
- Tema: Ajuste Ökofen pellematic 32kw (sobrecalentamiento)
- respuestas: 12
- puntos de vista: 9456
Re: ajuste ökofen pellematic 32kw (sobrecalentamiento)
Baje el punto de ajuste de temperatura al máximo, incluso debería reaccionar.
- 15/11/20, 10:02
- Forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
- Tema: Ajuste Ökofen pellematic 32kw (sobrecalentamiento)
- respuestas: 12
- puntos de vista: 9456
Re: ajuste ökofen pellematic 32kw (sobrecalentamiento)
¿Está funcionando su válvula de 3 vías?
- 25/10/20, 13:13
- Forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
- Tema: Problemas con la caldera inteligente XL Okofen de 2013 atascada en modo manual
- respuestas: 5
- puntos de vista: 4875
- 25/10/20, 09:16
- Forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
- Tema: Problemas con la caldera inteligente XL Okofen de 2013 atascada en modo manual
- respuestas: 5
- puntos de vista: 4875
Re: problemas de la caldera inteligente XL Okofen de 2013 atascada en modo manual
¿Qué versión de regulación tienes?
- 20/11/19, 08:56
- Forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
- Tema: Negociación y descuentos en calderas granuladas.
- respuestas: 1
- puntos de vista: 2994
Re: Negociación y descuentos en caldera de pellets.
Hola,
Todo lo que pude negociar con Okofen fue un lápiz, una opinión y 150kg de gránulos.
La negociación se realizará con el instalador.
Todo lo que pude negociar con Okofen fue un lápiz, una opinión y 150kg de gránulos.
La negociación se realizará con el instalador.
- 18/11/19, 19:40
- Forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
- Tema: Elección de la potencia de caldera granulada.
- respuestas: 14
- puntos de vista: 8993
Re: Elección de la potencia de caldera granulada.
Buenas noches commander_brin, en la base la casa es 98 con una superficie habitable de 90m2 con el aislamiento que la acompaña, es decir, pared de aglomerado, 100 mm de lana de vidrio y ladrillos de yeso, ático que se puede convertir pero no equipado con creo 400 mm de lana de vidrio. en 2005 acondicionamiento del ático y ...
- 17/11/19, 20:18
- Forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
- Tema: Elección de la potencia de caldera granulada.
- respuestas: 14
- puntos de vista: 8993
Re: Elección de la potencia de caldera granulada.
hola, acabo de reemplazar mi caldera de combustible de 1998 y 34kw con producción de agua caliente (tanque de 98l) durante 3 semanas por una caldera de pellets de 14 kw también con ACS para una casa de 160m2 en 2 niveles. esta mañana temperatura exterior de -4 ° c, mi caldera se está calentando como ...
- 16/03/19, 18:23
- Forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
- Tema: Ajuste óptimo pellmatic okofen
- respuestas: 4
- puntos de vista: 6765
Re: ajuste óptimo pellmatic okofen
Sin saber más acerca de su instalación, será difícil ayudarlo.
tipo de aislamiento, casa reciente o no, tipo de calentamiento antes de los pellets (en caso de reemplazo),
consumo antes de los pellets (cantidad de combustible, por ejemplo, si antes fue combustible) ... etc ...
tipo de aislamiento, casa reciente o no, tipo de calentamiento antes de los pellets (en caso de reemplazo),
consumo antes de los pellets (cantidad de combustible, por ejemplo, si antes fue combustible) ... etc ...