por chatelot16 » 29/03/15, 13:02
en Francia, la presión de gas natural en casas particulares es de 21 o 27 milibares, dependiendo del tipo de barra
1bar = ~ 1Kg / cm2
por lo tanto 21 mb = ~ 21g / cm2
Puse = aproximadamente porque hay una confusión con la barra que es más exactamente 1daN / cm2
y 1Kg = 9,81N = 0,981daN
Por lo tanto, existe la aproximación 1bar = 0,981kg / cm2
en cualquier caso, confirma lo que dije al principio: si tiene 16 o 20 mb es una presión demasiado baja: el gas puede considerarse incompresible y una botella simple no puede acumular
para acumular una cantidad significativa de gas requeriría un gazomete de campana móvil, que hace una presión constante de lleno a vacío
cuando la distribución de gas se realiza a 4 bar, sería posible colocar una botella a esta presión aguas arriba del regulador ... pero de qué sirve cuando sucede a 4 bar, nunca hay un problema de flujo
Prefiero imaginar su problema con una tubería demasiado larga a 20 mb entre el medidor y la caldera
En la industria, operamos el primer regulador y el medidor a una presión más alta como 300mb, y colocamos un regulador 21mb al lado de la caldera u otro dispositivo: cada dispositivo tiene una presión precisa, incluso si hay punta de consumo de otros
0 x