Convertir un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
-
- modérateur
- Publicaciones: 79323
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11043
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
Sí al final del ciclo de encendido del compresor (apagado a 39 ° C) y a alta velocidad del circulador 22 W ...
C'est con de pas avoir les débits réels...ça faciliterait les choses...(mon mano n'est pas assez précis, à 7W l'aiguille ne bouge pas, et sans doute pas bien placé pour pouvoir les retrouver avec las curvas...)
C'est con de pas avoir les débits réels...ça faciliterait les choses...(mon mano n'est pas assez précis, à 7W l'aiguille ne bouge pas, et sans doute pas bien placé pour pouvoir les retrouver avec las curvas...)
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9803
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2658
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
Christophe escribió:Sí al final del ciclo de encendido del compresor (apagado a 39 ° C) y a alta velocidad del circulador 22 W ...
Es estúpido no tener los caudales reales ... eso facilitaría las cosas ...
¡Eso es seguro! Si, por ejemplo, entre la posición mínima (7W) y la posición máxima (22W) el caudal se multiplica por 2, sus conclusiones provisionales quedan en entredicho.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79323
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11043
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
Para un delta P conocido, tenemos las relaciones de caudal en la parte inferior de la imagen de las curvas del circulador aquí: filtración-por-bombeo-de-agua / transformación-de-un-tanque-de-ACS-solar-en-calentador-de-agua-termodinámico-con-una-piscina-pequeña-t17035-40.html
La caída de presión de la bomba de calor se da a 0.8 m (dada por Poolex) ... digamos que el resto del circuito tiene una pérdida idéntica (??) ... es decir 1.6 m en total ...
Pasando de 7W a 22W tenemos por tanto caudales respectivos del orden de 2.1 m3 / ha 3.4 m3 / h ... y como 2 m3 / h este es el caudal mínimo solicitado por la bomba de calor, sabemos por qué no no falla ... incluso a la mínima velocidad.
De repente podemos estimar la potencia de la bomba de calor de E / S ya que tengo las temperaturas precisas y el caudal ...
Si no es bueno bin es que las caídas de presión son diferentes ... De repente si asumimos que la potencia de la bomba de calor es de 3 kW, bin podemos tener la caída de presión real!
Te dejaré comprobar y calcular eso
PD: No veo cómo esto cuestiona el hecho de que el intercambio de calor debe realizarse correctamente en el intercambiador de calor del globo, ¡una velocidad demasiado alta limitaría los intercambios de calor a este nivel en comparación con una velocidad más baja!
La caída de presión de la bomba de calor se da a 0.8 m (dada por Poolex) ... digamos que el resto del circuito tiene una pérdida idéntica (??) ... es decir 1.6 m en total ...
Pasando de 7W a 22W tenemos por tanto caudales respectivos del orden de 2.1 m3 / ha 3.4 m3 / h ... y como 2 m3 / h este es el caudal mínimo solicitado por la bomba de calor, sabemos por qué no no falla ... incluso a la mínima velocidad.
De repente podemos estimar la potencia de la bomba de calor de E / S ya que tengo las temperaturas precisas y el caudal ...
Si no es bueno bin es que las caídas de presión son diferentes ... De repente si asumimos que la potencia de la bomba de calor es de 3 kW, bin podemos tener la caída de presión real!
Te dejaré comprobar y calcular eso
PD: No veo cómo esto cuestiona el hecho de que el intercambio de calor debe realizarse correctamente en el intercambiador de calor del globo, ¡una velocidad demasiado alta limitaría los intercambios de calor a este nivel en comparación con una velocidad más baja!
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9803
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2658
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
Christophe escribió:Pasando de 7W a 22W tenemos por tanto caudales respectivos del orden de 2.1 m3 / ha 3.4 m3 / h ... y como 2 m3 / h este es el caudal mínimo solicitado por la bomba de calor, sabemos por qué no no falla ... incluso a la mínima velocidad.
Bueno, no .... Según sus primeras lecturas a velocidad mínima en la página 12, el deltaT del agua es de 7,3 °. Como su bomba de calor tiene una potencia máxima de 4kW, y que P = q * 1,16 * deltaT, esto significa que su flujo a velocidad mínima es menor o igual a 0,5m3 / h.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79323
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11043
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
¡Es BAH NO, es que las caídas de presión son más altas que eso!
Por lo demás, todavía no he hecho los cálculos ...
Por lo demás, todavía no he hecho los cálculos ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79323
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11043
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
Christophe escribió:Teniendo en cuenta todo esto, me pregunto si la mejor configuración de rendimiento / vida útil no es:
a) circulador de baja velocidad
b) Bomba de calor a 40 ° C (el COP se reduce un poco pero el tanque se calienta más y por lo tanto hay menos ciclos de bomba de calor por lo tanto menos consumo y por lo tanto menos desgaste)
c) Delta superior a 3 ° C por determinar (actualmente 5)
¿Por qué esperar para probar? Así que esa será la configuración actual y elimino el final de la prueba de alta velocidad que se realizó al 50% ...
Esto no se debe a que para un máximo de 37.5 ° C en la ducha del segundo piso obtuve esto como datos hoy:
Duración: 122 h
Consumo: 6,38 kWh
Potencia media: 52.3 W
Voy a revertir el setpoint alto de la bomba de calor a 39 ° C ya que no cambia nada en "confort" ... y que aumenta el consumo ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79323
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11043
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
sicetaitsimple escribió:Christophe escribió:Pasando de 7W a 22W tenemos por tanto caudales respectivos del orden de 2.1 m3 / ha 3.4 m3 / h ... y como 2 m3 / h este es el caudal mínimo solicitado por la bomba de calor, sabemos por qué no no falla ... incluso a la mínima velocidad.
Bueno, no .... Según sus primeras lecturas a velocidad mínima en la página 12, el deltaT del agua es de 7,3 °. Como su bomba de calor tiene una potencia máxima de 4kW, y que P = q * 1,16 * deltaT, esto significa que su flujo a velocidad mínima es menor o igual a 0,5m3 / h.
Extraño este caso de flujo ... si tuviera tanta caída de presión que lo vería como un pequeño circulador de encendido / apagado en la mano ...
Además es de 3 kW como máximo ... Francamente allí seco ...
P (W) = Q (L / s) * 4,18 (kJ / L. ° C) * DeltaT (° C)
Q = 3 / (4,18 * 7.3) = 0.1 L / so 360 L / h ... lógicamente la bomba de calor no debe arrancar ya que requiere 2 m3 / h ...
Según las curvas de Biral, ¿estaría a 10 m / 1 bar de caída de presión en este minicircuito? ¡No puedo creerlo ni por un segundo!
Entonces, este viejo termómetro diferencial probablemente esté fuera de servicio (les dije que tenía más de 10 años ... y no se usó durante aproximadamente el mismo período de tiempo) ... pero lo había recalibrado antes de tomar estas medidas (pero solo en 1 punto) ...
En resumen, esto no cambia mucho: ¡técnica y energéticamente funciona!
¡Pero aún me gustaría entender!
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13698
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1516
- Contacto:
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
Con 2 m de bobina y ni siquiera 1 m de diferencia de altura, las caídas de presión deben ser mínimas.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79323
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11043
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
¡Eso es izy!
Bueno, es mi termómetro diferencial que está en PLS ... He invertido las sondas y tengo diferentes datos y el delta T ° está dividido por 2 !!
Compraré uno nuevo ...
Bueno, es mi termómetro diferencial que está en PLS ... He invertido las sondas y tengo diferentes datos y el delta T ° está dividido por 2 !!
Compraré uno nuevo ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9803
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2658
Re: Transformar un depósito de ACS solar (o fuel oil) en un calentador de agua termodinámico con una pequeña bomba de calor para piscina
Christophe escribió:Bueno, es mi termómetro diferencial que está en PLS ... He invertido las sondas y tengo diferentes datos y el delta T ° está dividido por 2 !!
¡Todo se explica!
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 5 Respuestas
- 13350 vistas
-
último mensaje por sltcfab
Ver el último mensaje
04/06/10, 14:48Un tema publicado en el forum : Gestión de agua, fontanería y saneamiento. Bombeo, perforación, filtración, pozos, recuperación ...