Cómo esclavizar circulador con la caldera y el termostato
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Llevé a cabo este montaje con éxito en la vieja caldera que se instaló en la casa que dejé a fines de junio.
Usé un temporizador universal DOLD IK7817N.
https://docs.google.com/viewer?embedded ... 200_Df.pdf
(40 € precio mayorista en Rexel, si no recuerdo mal)
ajuste a 15 minutos, solo para bombear el calor almacenado en la caldera.
Creo que este tipo de temporizador es más confiable y más fácil de usar que un temporizador de escalera.
Si un circulador es de 100 vatios, y hay 8760 horas por año, el ahorro es de alrededor de 600 KWh / año en el consumo del circulador: vale la pena
(esta cifra solo es válida si no estuviéramos acostumbrados a desconectar por completo la máquina en verano, que fue mi caso antes de darme cuenta de que estaba enriqueciendo al CEO de Electrabel innecesaria y vergonzosamente)
Supongo que también ganamos a lo largo de la vida de los rodamientos y atascos.
Ahora tengo una Saint Roch que hace el trabajo sola.
Sin embargo, noté que, en verano, era rentable montar el termostato de la caldera en un reloj y prohibir que se recalentara entre las 10h y las 3h '.
Ganancia: aproximadamente 0,1 a 0,15 m³ GN / 24 horas.
Usé un temporizador universal DOLD IK7817N.
https://docs.google.com/viewer?embedded ... 200_Df.pdf
(40 € precio mayorista en Rexel, si no recuerdo mal)
ajuste a 15 minutos, solo para bombear el calor almacenado en la caldera.
Creo que este tipo de temporizador es más confiable y más fácil de usar que un temporizador de escalera.
Si un circulador es de 100 vatios, y hay 8760 horas por año, el ahorro es de alrededor de 600 KWh / año en el consumo del circulador: vale la pena
(esta cifra solo es válida si no estuviéramos acostumbrados a desconectar por completo la máquina en verano, que fue mi caso antes de darme cuenta de que estaba enriqueciendo al CEO de Electrabel innecesaria y vergonzosamente)
Supongo que también ganamos a lo largo de la vida de los rodamientos y atascos.
Ahora tengo una Saint Roch que hace el trabajo sola.
Sin embargo, noté que, en verano, era rentable montar el termostato de la caldera en un reloj y prohibir que se recalentara entre las 10h y las 3h '.
Ganancia: aproximadamente 0,1 a 0,15 m³ GN / 24 horas.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
Por qué no, es idéntico.
Aquí está el diagrama de conexión:
https://www.econologie.info/share/partag ... 9dzZZq.pdf
Aquí está el diagrama de conexión:
https://www.econologie.info/share/partag ... 9dzZZq.pdf
0 x
Si un circulador es de 100 vatios, y hay 8760 horas por año, el ahorro es de alrededor de 600 KWh / año en el consumo del circulador: vale la pena
Ganamos mucho más KWh, si la caldera en reposo es menos caliente que la casa, el garaje a menos de 10 ° C, como en casa en invierno, al no enfriar la casa con agua muy fría que circula en los radiadores, durante mucho tiempo durante los restos de la caldera fría, especialmente en primavera y otoño !!
Para mi gusto, ¡10 a 30% del calor consumido por la caldera!
Mucho más que el consumo del circulador.
Razón de más para detener el circulador con un termostato, que detiene la circulación de agua demasiado fría y enfría la casa en lugar de calentarla. El tiempo de enfriamiento es variable dependiendo de las condiciones de temperatura exterior y, por lo tanto, el termostato se adapta este tiempo espontáneamente, a diferencia del temporizador fijo.
Especialmente cierto para casas antiguas, aún no bien aisladas, donde debe tener cuidado de no dejarse engañar por calderas diseñadas para casas muy bien aisladas con operación continua.
0 x
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
La idea es cavar, pero ¿dónde colocar este termostato para no sobrecalentar el cuerpo de la caldera?
O luego configure una función OR
agua fría + quemador encendido: circulación encendida
agua fría + quemador apagado: circulación apagada
agua caliente + quemador encendido: circulación encendida
agua caliente + quemador apagado: circulación encendida
?
O luego configure una función OR
agua fría + quemador encendido: circulación encendida
agua fría + quemador apagado: circulación apagada
agua caliente + quemador encendido: circulación encendida
agua caliente + quemador apagado: circulación encendida
?
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 4075
- Inscripción: 12/01/07, 08:18
- x 4
En casa, hice lo más simple.
La bombilla del termostato se coloca justo en la salida de la caldera.
Activa la bomba directa y simplemente.
No es el mejor, pero funciona. Por qué no es perfecto, simplemente, pcq tienes que esperar a que se realice la conductividad térmica, y lleva tiempo, la caldera sube la temperatura y luego el boom, el circulador se enciende cuando la caldera está a + -50 grados ... choque térmico.
Entonces, lo mejor es que el circulador arranca cuando comienza el quemador,
El circulador debe detenerse cuando la temperatura del agua es más o menos a 30 grados; no baja, porque en verano puede comenzar solo debido a la temperatura ambiente.
La bombilla del termostato se coloca justo en la salida de la caldera.
Activa la bomba directa y simplemente.
No es el mejor, pero funciona. Por qué no es perfecto, simplemente, pcq tienes que esperar a que se realice la conductividad térmica, y lleva tiempo, la caldera sube la temperatura y luego el boom, el circulador se enciende cuando la caldera está a + -50 grados ... choque térmico.
Entonces, lo mejor es que el circulador arranca cuando comienza el quemador,
El circulador debe detenerse cuando la temperatura del agua es más o menos a 30 grados; no baja, porque en verano puede comenzar solo debido a la temperatura ambiente.
0 x
El hombre es por naturaleza un animal político (Aristóteles)
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 4075
- Inscripción: 12/01/07, 08:18
- x 4
Olvidé decir:
DD planteó una gran realidad, en el caso del circulador que funciona las 24 horas del día.
Si la caldera se encuentra en una habitación fría, si las tuberías pasan a través de áreas frías, los radiadores dan una buena impresión de frío, incluso más que una impresión.
Por lo tanto, le conviene detener el circulador cuando la temperatura del agua es baja.
Último pequeño detalle, algunos circuladores viejos son codiciosos en electricidad ... (para cambiar si este es el caso).
DD planteó una gran realidad, en el caso del circulador que funciona las 24 horas del día.
Si la caldera se encuentra en una habitación fría, si las tuberías pasan a través de áreas frías, los radiadores dan una buena impresión de frío, incluso más que una impresión.
Por lo tanto, le conviene detener el circulador cuando la temperatura del agua es baja.
Último pequeño detalle, algunos circuladores viejos son codiciosos en electricidad ... (para cambiar si este es el caso).
0 x
El hombre es por naturaleza un animal político (Aristóteles)
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Lo correcto es lo que digo: se requiere una función OR: el circulador debe seguir absolutamente el funcionamiento del quemador y en //, un aquastat que se detiene por debajo de 30 °,
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 4075
- Inscripción: 12/01/07, 08:18
- x 4
elefante escribió:Lo correcto es lo que digo: se requiere una función OR: el circulador debe seguir absolutamente el funcionamiento del quemador y en //, un aquastat que se detiene por debajo de 30 °,
Todo es entenderse
Si, 100% de acuerdo contigo
0 x
El hombre es por naturaleza un animal político (Aristóteles)
¿Dónde colocar este termostato para no sobrecalentar el cuerpo de la caldera?
Al lado del sensor (bombilla u otro) del termostato interno de la caldera que aún existe, de lo contrario, dado el grave peligro, debe montarse con urgencia.
Este sensor generalmente se coloca en el lugar que se calienta más rápidamente cerca de la salida de la caldera.
El termostato interno evita el sobrecalentamiento al detener el calentamiento si la T interna aumenta demasiado, sea cual sea la T del agua, circulando o no.
Es fácil deslizar la bombilla en la lana aislante de la caldera hasta el sensor del termostato interno de la caldera.
¡Lo que me asusta es que las hermosas calderas pueden tener enormes errores increíbles!
Compruebe también esta caldera en su interior.
Es bueno duplicar la seguridad interna de la caldera con otro termostato ajustable independiente, como ya he explicado.
Si tuviera una máquina así en casa, se gritaría al instalador en el momento de la instalación y se le ordenaría que lo corrigiera.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 4 Respuestas
- 9356 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
05/11/14, 22:30Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 4181 vistas
-
último mensaje por Hic
Ver el último mensaje
26/10/14, 05:00Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 14512 vistas
-
último mensaje por dedeleco
Ver el último mensaje
15/03/12, 20:47Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 9 Respuestas
- 6804 vistas
-
último mensaje por chuppy
Ver el último mensaje
01/02/12, 22:41Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 9 Respuestas
- 9635 vistas
-
último mensaje por Flytox
Ver el último mensaje
05/07/15, 22:17Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Google Adsense [Bot] e invitados 181