Calentamiento con calentador de agua de bomba de calor
Calentamiento con calentador de agua de bomba de calor
Mi caldera de aceite comienza a cansarse y, al observar las diferentes posibilidades de reemplazo, me hago la pregunta: ¿por qué no usar un calentador de agua termodinámico para calentar el agua de los radiadores, ya que estos se venden para consumir muy poco?
¿Alguien puede decirme si esto es posible y económico?
¿Alguien puede decirme si esto es posible y económico?
0 x
- ATE.Conseil
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 27
- Inscripción: 02/09/10, 13:28
- Localización: Obernai (67)
ACS Termodinámica para calefacción
Hola,
Si entendí tu pregunta correctamente, estás considerando usar un globo ACS Termodinámica como instalación de calefacción.
Si es así, sepa que es fuerte improbable que funcioney que es efectivo.
De hecho, la bomba de calor de ACS se coloca en el globo a una potencia del orden de 2-3 kWh, suficiente para producir el ACS.
En cuanto a la calefacción, todo depende, por supuesto, de la calidad del aislamiento en su hogar ...
Debe saber que las necesidades de calor de una nueva casa RT2012 es de alrededor de 4-6kWh ... y aquí estamos hablando de una casa que debe consumir entre 5 y 6 veces menos energía que una vieja. .
Solo mire la potencia nominal de su caldera actual para tener una idea ... ciertamente es algo grande ... pero no tanto.
Si desea reemplazar su caldera de aceite, hágase algunas preguntas primero:
Esperando haber puesto una piedra para tu reflejo
saludos
Si entendí tu pregunta correctamente, estás considerando usar un globo ACS Termodinámica como instalación de calefacción.
Si es así, sepa que es fuerte improbable que funcioney que es efectivo.
De hecho, la bomba de calor de ACS se coloca en el globo a una potencia del orden de 2-3 kWh, suficiente para producir el ACS.
En cuanto a la calefacción, todo depende, por supuesto, de la calidad del aislamiento en su hogar ...
Debe saber que las necesidades de calor de una nueva casa RT2012 es de alrededor de 4-6kWh ... y aquí estamos hablando de una casa que debe consumir entre 5 y 6 veces menos energía que una vieja. .
Solo mire la potencia nominal de su caldera actual para tener una idea ... ciertamente es algo grande ... pero no tanto.
Si desea reemplazar su caldera de aceite, hágase algunas preguntas primero:
- - ¿No deberíamos aprovechar la oportunidad para realizar una renovación general efectiva (nivel de renovación de la BBC)?
- Una vez renovada, su casa tendrá necesidades muy pequeñas ... ¿no deberíamos mantener la caldera actual en este caso?
- Si la caldera actual es demasiado vieja, ¿a qué puedo recurrir?
Esperando haber puesto una piedra para tu reflejo
saludos
0 x
ATE Consejo que acompaña a reducir su consumo de energía
hola,
Hice otra elección más:
Compré una caldera de fuel oil a 200 € en leboncoin, es un Dedietrich de baja temperatura de 2005, incluso hay condensación por un poco más caro.
La anterior era de 1972.
¿Es esta una buena elección? Creo que he ganado 33 años de tecnología por poco,
¿Cuánto gané a cambio en comparación con el costo gastado?
> En charli76, ¿estaba pensando en usar un calentador de agua termodinámico para calentar ADEMÁS de su calentador de agua principal, imagino?
Hice otra elección más:
Compré una caldera de fuel oil a 200 € en leboncoin, es un Dedietrich de baja temperatura de 2005, incluso hay condensación por un poco más caro.
La anterior era de 1972.
¿Es esta una buena elección? Creo que he ganado 33 años de tecnología por poco,
¿Cuánto gané a cambio en comparación con el costo gastado?
> En charli76, ¿estaba pensando en usar un calentador de agua termodinámico para calentar ADEMÁS de su calentador de agua principal, imagino?
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Re: ACS Termodinámica para calentamiento
ATE.Conseil escribió:De hecho, la bomba de calor de ACS se coloca en el globo a una potencia del orden de 2-3kWh, suficiente para producir el ACS.
En cuanto a la calefacción, todo depende, por supuesto, de la calidad del aislamiento en su hogar ...
Debes saber que las necesidades en calor de una nueva casa RT2012 es aproximadamente 4-6 kWh... y aquí estamos hablando de una casa que debe tener de 5 a 6 veces menos energía que una casa vieja ...
tenga cuidado, como profesional (parece ser su caso) tenga cuidado de usar los términos correctos y las unidades correctas si desea ser creíble. kWh representa una energía, kW una potencia.
de lo contrario, en el fondo, tienes razón
0 x
Calentamiento con calentador de agua de bomba de calor
Gracias por sus respuestas,
Como no soy especialista, me hago preguntas:
Es cierto que la potencia no es muy alta, pero a diferencia de una caldera donde hay alrededor de 80 litros de agua para calentar, tiene 200 litros en un calentador de agua termodinámico y el retorno de la calefacción regresa el agua todavía está un poco tibia, por lo que quizás no haya demasiadas calorías para calentar el agua.
Para responder a Jonule, sí, tenía la intención de reemplazar mi caldera por un globo termodinámico que para mí es solo una bomba de calor con un globo de agua caliente, ¡pero aparentemente no es tan simple!
Cuento con sus respuestas expertas,
Gracias de antemano
Como no soy especialista, me hago preguntas:
Es cierto que la potencia no es muy alta, pero a diferencia de una caldera donde hay alrededor de 80 litros de agua para calentar, tiene 200 litros en un calentador de agua termodinámico y el retorno de la calefacción regresa el agua todavía está un poco tibia, por lo que quizás no haya demasiadas calorías para calentar el agua.
Para responder a Jonule, sí, tenía la intención de reemplazar mi caldera por un globo termodinámico que para mí es solo una bomba de calor con un globo de agua caliente, ¡pero aparentemente no es tan simple!
Cuento con sus respuestas expertas,
Gracias de antemano
0 x
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2486
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 360
Si necesita 12kW de calefacción y la bomba de calor solo puede proporcionar 3kW en el mejor de los casos, no tiene el doble de agua que cambiará nada ...
Si su bañera se vacía a 250L / min pero el grifo abierto en grande proporciona solo 60L / min, después de un tiempo relativamente corto, la bañera aún estará vacía, incluso si solo abrió el desagüe cuando desbordado.
Si su bañera se vacía a 250L / min pero el grifo abierto en grande proporciona solo 60L / min, después de un tiempo relativamente corto, la bañera aún estará vacía, incluso si solo abrió el desagüe cuando desbordado.
0 x
- ATE.Conseil
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 27
- Inscripción: 02/09/10, 13:28
- Localización: Obernai (67)
Forhorse escribió:Si necesita 12kW de calefacción y la bomba de calor solo puede proporcionar 3kW en el mejor de los casos, no tiene el doble de agua que cambiará nada ...
Si su bañera se vacía a 250L / min pero el grifo abierto en grande proporciona solo 60L / min, después de un tiempo relativamente corto, la bañera aún estará vacía, incluso si solo abrió el desagüe cuando desbordado.
De hecho, es un muy buen ejemplo ... el generador de calefacción debe ser dimensionado para poder suministrar al menos tanta energía como la que pierde la casa ... A menos que me equivoque, la referencia es suministrar 20 ° C en la casa cuando hace -15 ° C afuera ...
saludos
0 x
ATE Consejo que acompaña a reducir su consumo de energía
Completamente.ATE.Conseil escribió:el generador de calefacción debe estar dimensionado para poder suministrar al menos tanta energía como la que pierde la casa ... A menos que me equivoque, la referencia es suministrar 20 ° C en la casa cuando está a -15 ° C afuera ...
Dicho esto, también es posible dimensionar el generador de calefacción para proporcionar 20 ° en la casa cuando hay 0 ° en el exterior (es decir, aproximadamente 2 veces menos energía a suministrar) y para proporcionar un medio de calefacción "adicional" (estufa. madera, convectores, ...) para complementar las entradas cuando la temperatura desciende.
Esto es particularmente interesante en regiones donde los períodos muy fríos son raros y cortos, ya que esto evita sobredimensionar la calefacción principal para un uso excepcional (unos pocos días al año). Y es aún más rentable cuando la calefacción principal representa una inversión significativa, pero un costo de uso reducido (como en el caso de la calefacción solar o por bomba de calor).
Solo es necesario que el uso del sistema "complementario" sea bien aceptado (por lo tanto, razonablemente práctico y no demasiado caro).
0 x
Creo que esta no es una muy buena idea porque este tipo de bomba de calor está hecha para funcionar en el verano y el invierno. Creo que por el mismo precio tendrá una copia mucho mejor con un aire acondicionado reversible de buena calidad.
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ch ... -odyssee-2
Un aire acondicionado reversible también funciona con datos de -15 ° del fabricante.
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ch ... -odyssee-2
Los componentes cuidadosamente seleccionados aseguran el alto rendimiento de la bomba de calor:
funcionamiento de la bomba de calor en aire ambiente sin calefacción a una temperatura entre -5 ° C y + 35 ° C,
Un aire acondicionado reversible también funciona con datos de -15 ° del fabricante.
0 x
Calentamiento con calentador de agua de bomba de calor
Bonjour à tous,
Gracias por todas las respuestas, el ejemplo de la bañera es muy claro, por lo que fue una mala idea.
gracias otra vez
Gracias por todas las respuestas, el ejemplo de la bañera es muy claro, por lo que fue una mala idea.
gracias otra vez
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 3 Respuestas
- 1057 vistas
-
último mensaje por lanig22
Ver el último mensaje
10/03/24, 18:51Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 8 Respuestas
- 1865 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
16/02/23, 11:19Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 25 Respuestas
- 5443 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
03/12/22, 10:50Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 20 Respuestas
- 7514 vistas
-
último mensaje por Seb57
Ver el último mensaje
22/11/22, 10:19Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 1862 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
26/09/22, 19:31Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 477