Ah sí, hay dos hojas de cálculo muy cercanas, es especialmente la del ECS que mejoré.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79122
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10973
Sí, aquí, siempre que tenga suficiente volumen en el búfer: 4 intercambiadores ocuparán más espacio que uno ... No creo que la caída de presión sea muy significativa.
No olvides una cosa: los intercambios de calor son mejores en régimen turbulento, es decir, cuando el fluido circula rápidamente (y mucho mejor, ¡con nosotros realmente sentimos la diferencia en la ducha cuando el tampón está alrededor de 33-35 ° C!) Por lo tanto, tanto en el lado solar como en el lado del tampón: debe estar lo más posible a alta velocidad, mejorará El rendimiento general de la instalación.
Para COPA, debemos evitar girar demasiado rápido de todos modos: debemos determinar un medio feliz ...
No olvides una cosa: los intercambios de calor son mejores en régimen turbulento, es decir, cuando el fluido circula rápidamente (y mucho mejor, ¡con nosotros realmente sentimos la diferencia en la ducha cuando el tampón está alrededor de 33-35 ° C!) Por lo tanto, tanto en el lado solar como en el lado del tampón: debe estar lo más posible a alta velocidad, mejorará El rendimiento general de la instalación.
Para COPA, debemos evitar girar demasiado rápido de todos modos: debemos determinar un medio feliz ...
Dernière édition par Christophe el 10 / 09 / 08, 19: 00, 1 editado una vez.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- delnoram
- modérateur
- Publicaciones: 1322
- Inscripción: 27/08/05, 22:14
- Localización: -Mâcon Tournus
- x 2
Christophe escribió:Para COPA, debemos evitar girar demasiado rápido de todos modos: debemos determinar un medio feliz ...
¿Por qué "Lejustemillieu" no sabe nada de charcutería italiana?
(coppa)
0 x
"El pensamiento no debe ser enseñada en la escuela en lugar de hacer el aprendizaje de memoria los hechos que no son todos probados?"
"No es porque son propensos a equivocarse que tienen razón!" (Coluche)
"No es porque son propensos a equivocarse que tienen razón!" (Coluche)
¡Hola
El delta T ° en la hoja de cálculo no es la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de los paneles (o la bobina) o hay un problema con el cálculo.
De hecho, con una T delta baja, la longitud de la bobina aumenta, lo que significa que la superficie de intercambio es más grande, por lo tanto, mejor.
Creo que este delta es el que se encuentra entre la temperatura promedio en la bobina y el agua en el globo.
De lo contrario, cuanto más "suba" el agua fría hacia los paneles, más posibilidades de que se acumule correctamente.
Para esto necesita un intercambio máximo, por lo que una bobina el mayor tiempo posible.
A+
El delta T ° en la hoja de cálculo no es la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de los paneles (o la bobina) o hay un problema con el cálculo.
De hecho, con una T delta baja, la longitud de la bobina aumenta, lo que significa que la superficie de intercambio es más grande, por lo tanto, mejor.
Creo que este delta es el que se encuentra entre la temperatura promedio en la bobina y el agua en el globo.
De lo contrario, cuanto más "suba" el agua fría hacia los paneles, más posibilidades de que se acumule correctamente.
Para esto necesita un intercambio máximo, por lo que una bobina el mayor tiempo posible.
A+
0 x
-
- He publicado mensajes 500!
- Publicaciones: 749
- Inscripción: 31/03/04, 07:37
- Localización: Bruselas
Hola,
¿Podría esto mejorar los intercambios si se coloca un generador de turbulencia en la entrada del tubo del intercambiador de calor?
(en cuanto a los motores de admisión)
Crearía un "vórtice" en el interior y prácticamente aumentaría la velocidad del agua en el tubo ...
@+
¿Podría esto mejorar los intercambios si se coloca un generador de turbulencia en la entrada del tubo del intercambiador de calor?
(en cuanto a los motores de admisión)
Crearía un "vórtice" en el interior y prácticamente aumentaría la velocidad del agua en el tubo ...
@+
0 x
Esto no se debe a que siempre hemos dicho que es imposible que no hay que tratar
Bibiphoque escribió:Hola,
¿Podría esto mejorar los intercambios si se coloca un generador de turbulencia en la entrada del tubo del intercambiador de calor?
(en cuanto a los motores de admisión)
Crearía un "vórtice" en el interior y prácticamente aumentaría la velocidad del agua en el tubo ...
@+
Idea interesante!
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79122
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10973
Sí es una idea pero no es como con el aire ... sería necesario casi hacer "espiral" todo el tubo porque el agua no es aire (bcp más fuerte) y sobre todo la velocidad el flujo es bastante bajo ... (en comparación con un sistema CON) ...
Creo que tendríamos más que ganar agitando el búfer (para que la T ° del fluido cerca del intercambiador nocturno sea lo más baja posible) ...
Creo que tendríamos más que ganar agitando el búfer (para que la T ° del fluido cerca del intercambiador nocturno sea lo más baja posible) ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 10
- Inscripción: 19/09/08, 00:58
http://solaire-chauffe-eau.com/photos/d ... her-sm.jpg
http://solaire-chauffe-eau.com/photos
aquí está mi intercambiador de calor de cobre recocido Como podemos ver, está enrollado alrededor de un doble magnum (diámetro aprox. 14 cm) en una longitud, pero se pliega para volver sobre sí mismo. Por lo tanto, es necesario soldar una U. Una buena soldadura no cederá, así que hágalo con cuidado.
la memoria es de 10/12 mm
Se desliza en un globo calentador de agua de recuperación. 150 litros gracias a su forma de sacacorchos. De lo contrario, el agujero de menor diámetro que mi cobre no encajaba.
un fabricante en Inglaterra tuvo la amabilidad de comunicarme una regla de graves: una cuarta parte del área del panel en el intercambiador de calor. Si hablamos de 12m2 de sensor, la reserva es más importante, pero 3m2 puede ser difícil de lograr.
Tengo sensores de temperatura en todas partes y he estudiado bien el rendimiento. Lo giro aprox. 250l / h con una pequeña bomba de 12W. Me da suficiente turbulencia sin forzar la bomba por nada.
Desviación de temperatura Entrada / salida del globo aproximadamente 2C para minimizar la pérdida. Sirve un metro cuadrado de panel.
Sistema pequeño pero eficiente. Da un pico de 700W / m2, recogido en el globo. Aquí hay una declaración diaria, a principios de mayo.
http://piments.com/panel/150tank-050408.svg
Consejo, use los radiadores de aire acondicionado de sección transversal como absorbente. Barato y muy efectivo.
aumento de la temperatura de 18 grados durante el día, es más de 3kWh. Respetable por un metro cuadrado.
En julio superó los 75 ° C: ¡tuve que ducharme dos veces al día para enfriarlo!
http://solaire-chauffe-eau.com/photos
aquí está mi intercambiador de calor de cobre recocido Como podemos ver, está enrollado alrededor de un doble magnum (diámetro aprox. 14 cm) en una longitud, pero se pliega para volver sobre sí mismo. Por lo tanto, es necesario soldar una U. Una buena soldadura no cederá, así que hágalo con cuidado.
la memoria es de 10/12 mm
Se desliza en un globo calentador de agua de recuperación. 150 litros gracias a su forma de sacacorchos. De lo contrario, el agujero de menor diámetro que mi cobre no encajaba.
un fabricante en Inglaterra tuvo la amabilidad de comunicarme una regla de graves: una cuarta parte del área del panel en el intercambiador de calor. Si hablamos de 12m2 de sensor, la reserva es más importante, pero 3m2 puede ser difícil de lograr.
Tengo sensores de temperatura en todas partes y he estudiado bien el rendimiento. Lo giro aprox. 250l / h con una pequeña bomba de 12W. Me da suficiente turbulencia sin forzar la bomba por nada.
Desviación de temperatura Entrada / salida del globo aproximadamente 2C para minimizar la pérdida. Sirve un metro cuadrado de panel.
Sistema pequeño pero eficiente. Da un pico de 700W / m2, recogido en el globo. Aquí hay una declaración diaria, a principios de mayo.
http://piments.com/panel/150tank-050408.svg
Consejo, use los radiadores de aire acondicionado de sección transversal como absorbente. Barato y muy efectivo.
aumento de la temperatura de 18 grados durante el día, es más de 3kWh. Respetable por un metro cuadrado.
En julio superó los 75 ° C: ¡tuve que ducharme dos veces al día para enfriarlo!
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79122
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10973
Aquí está el intercambiador vertical hecho por Laboule (que me envió las imágenes pero olvidó publicarlo) le costó alrededor de 40 €.
Rendimiento pronto!
Buen trabajo de todos modos!
Rendimiento pronto!
Buen trabajo de todos modos!
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 28 Respuestas
- 7917 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
08/12/22, 09:28Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 29 Respuestas
- 19286 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
08/10/12, 14:06Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 18 Respuestas
- 9487 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
17/06/12, 10:13Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 3 Respuestas
- 9830 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
06/01/12, 12:55Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 12 Respuestas
- 6728 vistas
-
último mensaje por dedeleco
Ver el último mensaje
16/11/11, 01:28Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 368