por zefred72 » 19/12/10, 20:09

manet42 escribió:Esto debe estar en el menú "pellemático", ajuste, después de ingresar los parámetros protegidos del controlador.
En mi versión anterior V1.15M (finales de 2008) era Chaudière ++. en mi nueva V2.23M, es ECS ++ (error de traducción) ya que estamos en "caldera pellemática".


Confirmo en la versión V2.18M que el parámetro de caldera ++ está en el menú pellemático / de configuración
Pero esto solo es accesible después de ingresar el código en la regulación

manet42 escribió:También envié un correo electrónico (del tipo: solicitud de autorización ... sin respuesta suya ...) al controlador antes de hackear.
El regulador registra las entradas en el menú protegido (fecha y hora), para la cubierta, no vi nada.


Me asustas ... No le dije nada a mi ingeniero de calefacción.
Todavía sería injusto anular una garantía para los ajustes que no realizan (debido a la falta de tiempo y habilidades reales) y que incluso el técnico de Okofen no cumplió el día de la puesta en servicio.
0 x
la-RABOUIN
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 11/12/10, 10:39




por la-RABOUIN » 20/12/10, 12:39

Por cierto, ¿cuál es este famoso código de regulación?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 20/12/10, 12:56

Creo que confundimos dos cosas:

a) cambios en la regulación (Pellematic plus); todos aquellos accesibles sin código pueden ser modificados por el usuario; es el "derecho" de cada uno adaptar la curva de calefacción, la configuración de los parámetros de la calefacción, etc ...

En gris, algunos parámetros están protegidos por código. Supongo que es lo mismo en el "pellemático plus" blanco. Allí, una intrusión puede "arruinar" la garantía ...

b) se paralizan ciertos parámetros del cuadro de control ("control de pellets"), modificados por el dial debajo de la tapa; allí, la serie P1xx es de libre acceso; el P2xx está bloqueado: ¡algunas sutilezas pueden doler! De nuevo, ¡una intrusión rompe la garantía!
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 631
Inscripción: 22/11/08, 17:40
Localización: Lorena




por manet42 » 20/12/10, 14:21

Did tiene toda la razón ... Es lo mismo en la regla blanca.
El controlador había configurado mi BT demasiado alto, la caldera no podía cargarlo y se detuvo a 76 °, por lo que la recuperación y los ciclos cortos, así que le pedí que pudiera bajarlo 3/4 °, no muy mal ... Pero desafortunadamente protegido.
Del mismo modo, pasar el 263 de 70 ° a 68 ° o 72 °, eso no arriesgaría ... ¡especialmente que en Neek-O el especialista lo configuró en 76 °!
No toque los otros parámetros ...
En todos los casos, una pequeña solicitud de correo debe poder servir si está en disputa.
0 x
Intentar continuamente, finalmente tener éxito. Así que más falla, lo más probable es que funciona.
zefred72
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 52
Inscripción: 12/11/10, 22:09
Localización: Sarthe




por zefred72 » 20/12/10, 16:14

Sí, por supuesto, cuando dije que no había notificado a mi ingeniero de calefacción, es para los parámetros protegidos por un código; ya sea en la placa de la caldera (P263) o en el regulador (caldera ++ y T ° minchaud).
Para los demás no hay problemas

Por cierto, ¿cuál es este famoso código de regulación?

Si somos el 20/ 12 / 2010 18: 15
El código de acceso al nivel 2 del controlador de la caldera es día + hora, lo que da 20 + 18 = 38
Para la regulación, es el mismo principio: debe poner el código de día y hora en la pantalla con la rueda que da 2018.
0 x
Avatar de l'utilisateur
dhaulagiri
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 106
Inscripción: 07/01/11, 21:57
Localización: Gard
x 2




por dhaulagiri » 10/10/11, 09:48

Hola,

Encontré un mensaje que pensé que era interesante investigar: http://www.niedrigenergieforum.de/oekof ... -t718.html. Como entiendes, este es un forum Alemán.

En particular, leí un mensaje en el que está escrito que la temperatura mínima se establece en 60 °, la temperatura de parada en 70 ° y la temperatura establecida en 62 °. Si entendí todo correctamente, el chico explica que esto le permite tener una operación modulada en el mini de forma permanente y, por lo tanto, ahorrar combustible. Tendría cuidado de no hacer un atajo tan corto, pero está tan lejos de lo que he leído en otros lugares que merece un poco de atención.

Un forumeur tiene un buen nivel en Okofen y en alemán ¿podría echar un vistazo a este mensaje y dar su opinión al respecto? Apareció en Okofen y en alemán: pienso en alguien bien pero no quiero citar a nadie : Cheesy:

Dhaulagiri
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 10/10/11, 14:43

¡Pensaste tanto que pensé que me reconocía a mí mismo! [¡entre sombras nos entendemos!]

El jurado prometió, lo veré.

NB / en principio, es obvio. La clave es saber si al "jugar con fuego" te diriges a zonas donde corres el riesgo de condensación:

- la temperatura real en cualquier punto de los intercambiadores no es estrictamente la registrada por la sonda en un lugar preciso (a veces tengo divergencias de más de 2 ° entre mis dos sondas (la que informa al tablero de control y que que informa la regulación)

- de manera similar, la capacidad de respuesta de los V3V motorizados no es la misma; se cierran más o menos rápidamente desde el momento en que la temperatura (medida por la sonda conectada a la regulación) ha caído por debajo del mini ...

Entonces, con mi ajuste en 63 °, de vez en cuando voy hacia 59. A los 55 años, se condensa.

¡Cuestione la eficiencia, lo ideal sería operar con la temperatura más baja, la del circuito de calefacción, y condensar en la caldera!

¡Excepto que pronto sería un montón de óxido!

Entonces tienes que evaluar el riesgo. Puse 63 ° y creo que estoy limitado ... Creo que observé un rastro de condensación al nivel del retorno frío ... (arriba a la izquierda, me parece).

Pero leeré y traduciré ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
dhaulagiri
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 106
Inscripción: 07/01/11, 21:57
Localización: Gard
x 2




por dhaulagiri » 10/10/11, 15:26

¿Te reconociste a ti mismo? ¿Ah bueno? Y yo, que pensé que le había entregado un poste a nuestro ladrón omnisciente, que habría tenido un gran placer en explicar el contenido de la página después de traducirla con la ayuda de Google, lo que obviamente hice pero sin éxito. Resulta que funciona mucho menos bien en alemán que en inglés, de hecho, mucho menos bien que apenas entendí nada. Afortunadamente, las temperaturas están escritas en números ...

Bromeando a un lado, corrijo el enlace: http://www.niedrigenergieforum.de/post4752.html#p4752 y gracias de antemano.
0 x
Avatar de l'utilisateur
garania
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 75
Inscripción: 25/09/11, 11:02




por garania » 10/10/11, 21:39

no todo lo entiendo todavía hablo alemán ... en cualquier caso, los chicos son teleconferencias para hablar de eso!
Voy a Austria la próxima semana por trabajo, toda la semana, ya estuve allí toda la semana pasada. ¡No me parece que el aislamiento de sus casas sea tan bueno!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 12/10/11, 09:36

Viajé rápido

1) nada revolucionario!

2) en alemán también hay errores de configuración, vea instalación (uno de los forumeurs)!

3) y, por lo tanto, funcionamiento anormal (en este caso, uno de los forumeurs tiene un tampón; su caldera funciona completamente, sin modular, hasta que se alcanza la temperatura máxima de la memoria intermedia y allí, el apagado abrupto de la caldera; típicamente un error de configuración) ...

4) uno tiene una regulación particular que no es Okofen - difícil de entender los parámetros

5) a forumeur que tenía todas las miserias posibles: tornillo bloqueado y luego bloqueado y retorcido (mala calidad de los gránulos - demasiado aserrín), sensor de temperatura fuera de uso, por lo tanto, gránulos en el cenicero que se incendió ... no entendió que el fuego no había comenzado)

5) nada en particular en los 60 °, excepto que la temperatura mínima de la regulación de uno de los foruemrus es en 60 °; con un tampón, no me asusta porque el retorno es particularmente estable; sin búfer, como acabo de escribir arriba, no lo recomiendo porque la temperatura vuelve a bajar cuando se cierra el V3V, dado el tiempo que tardan. Bajo, con piso calentado en frio, hasta aproximadamente 5 ° por debajo del mínimo establecido ...

Entonces diría: observa primero, en el momento del cambio de noche / día ; Aquí es donde el sistema está frío y el retraso en el cierre ocurrirá con la consecuencia de que la temperatura final será más baja que el mínimo establecido ... No debe caer a 55 (temperatura aproximada a la que comienza la condensación) y nuevamente una vez, la temperatura de los intercambiadores no es uniforme; es más fría en el lado de retorno).

Así que ubique este espacio, manténgalo a salvo y configure el mini en consecuencia ... Yo, friso 57 °, no quiero bajar (con un ajuste de 63 °)

¡Está claro que cuanto más frío sea, mejor será su rendimiento!
0 x

 