Bonjour à tous,
Una pequeña pregunta. Mi Okofen de 6 años tuvo un problema: la válvula de 3V mostró signos extraños, ruidos, luego permaneció abierta sin querer cerrarse.
Veredicto: la caja externa de mi Okofen (en la que todos los cables de la sonda, el circulador, la válvula ... están conectados) tenía uno / uno relés HS a priori: por lo tanto, la válvula de 3 V recibió la instrucción de cerrar / abrir al mismo tiempo.

Conclusión: ¡cambia esta caja! más de 500 € la broma !!!

¡Bien, funciona de nuevo!

entonces solo una pregunta:

¿Todo lo que había sido "programado": curva de calefacción .... todos los ajustes de la caldera, los tempos y todo y todo ... necesitan ser rehechos ???

Debido a que todo lo que se modifica en comparación con las instalaciones predeterminadas, ¿dónde se guarda? en la unidad de regulación que está en la caldera o luego en esta unidad externa?

gracias por tus respuestas
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68

Re: Okofen Caso externo




por Dirk Pitt » 08/03/16, 18:19

buena pregunta. No tengo esta versión y, por lo tanto, no tengo una caja externa.
pero creo que este cuadro es solo una interfaz de entrada / salida.
así que todos los ajustes están en mi opinión en la tarjeta central que está en la caldera.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
Chaboum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 176
Inscripción: 16/11/08, 01:40
x 2

Re: Okofen Caso externo




por Chaboum » 08/03/16, 21:22

Gracias Dirk !!

pero si alguien puede confirmar ...

¿Es su caldera reciente?
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68

Re: Okofen Caso externo




por Dirk Pitt » 09/03/16, 07:09

no, por el contrario, es más antiguo que el tuyo.