Comprar bien y elegir bien un producto o servicio significa, además de estar satisfecho, consumir menos y preservar el planeta, ¡es imprescindible en 2021 comprar mejor! Además, el intercambio de información y experiencias permite evitar diversas estafas y estafadores. En 2021, es fundamental intercambiar tus experiencias de uso, positivas o negativas, porque el mercado de productos y servicios para el consumidor nunca ha sido tan abundante en la historia de la humanidad. ¡Ayudar a elegir mejor es esencial porque comprar mejor significa comprar sostenible!
Ahmed
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 12298
Inscripción: 25/02/08, 18:54
Localización: borgoña
x 2963

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por Ahmed » 29/06/19, 23:28

La relevancia de las soluciones depende necesariamente del contexto, ¡no ceda a la tentación del pensamiento único! :P
0 x
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por izentrop » 29/06/19, 23:33

Christophe escribió:
Con gas y petróleo que tienen composiciones químicas diferentes, el punto de rocío se alcanza alrededor de 57 ° C para gas y 47 ° C para fuel oil.
[b] ¿Consideras lo absurdo de tu comparación entre estos puntos de rocío 2 si la humedad del aire condensado de 47 ° C ... todas las paredes interiores de las casas, más frías que 47 ° C, serían Constantemente bajo el punto de rocío y por lo tanto goteando condensación!

El único caso en el que hay condensación de vapor de agua en una casa es cuando hierves agua en la cocina ...
Si ya he dado una explicación, tengo otra más simple.

Los humos de combustión del aceite enfriado por el retorno del circuito de agua de una calefacción central comienzan a condensarse a una temperatura de 47 ° y menos. Esto significa que contiene 100% de humedad a esta temperatura y para que el agua de condensación restablezca su calor latente en el circuito de agua de calefacción del piso, la temperatura de retorno no debe exceder 40 °.
Los humos de combustión del gas contienen más vapor de agua.

En una casa, el principio es el mismo, excepto que el punto de rocío está alrededor de 20 °, 17 gr / m3 de aire según su diagrama de Molier : Mrgreen:
Dernière édition par izentrop el 29 / 06 / 19, 23: 43, 1 editado una vez.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79126
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10974

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por Christophe » 29/06/19, 23:35

Deambulas por mi pobre Izentrop ... y de repente te pones mal pseudo ...
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79126
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10974

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por Christophe » 29/06/19, 23:44

sicetaitsimple escribió:En resumen, el fenómeno es el mismo, simplemente no trabajamos en el mismo rango de temperatura y humedad.


No trabajamos en el mismo estado entalpico !!!

Y el que asimila el punto de rocío del vapor sobrecalentado en 120-150 ° C a la salida de la caldera al del aire ambiente es solo una marioneta ... y lo peor es que Trata de hacer los demás por diversión ... Pfff ...

ps: la pifometría que Richard Mollier no sabía ... : Cheesy:
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por izentrop » 29/06/19, 23:46

Ben explica por qué :)
En vista de su mensaje anterior, siento que phd todavía soplará : Wink:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79126
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10974

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por Christophe » 29/06/19, 23:55

izentrop escribió:Ben explica por qué :)


Para esto...

Imagen

"Versión Pro: https://www.econologie.com/fichiers/par ... uQHxvN.pdf

Y eso...

Mollier_vapeur_eau.gif
Mollier_vapeur_eau.gif (278.24 Kio) veces visto 3491
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79126
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10974

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por Christophe » 30/06/19, 00:05

izentrop escribió:En vista de su mensaje anterior, siento que phd todavía soplará : Wink:


Que se ríe ...

Y será repugnante ya que acabo de medir el COP del pequeño fan ...

Tengo 135 gramos de agua evaporada por hora (medidos en 1h + 1h) ... ok, estamos a 700W de la primera medida "aumentada", pero todavía está en los 90W de frío ... durante 7,5, 12W consumidos o un COP de 40 ... para una máquina que cuesta XNUMX € ...

Si le sumamos el efecto ventilador y por tanto "fieltro" bien podemos estimar un 200W "fieltro frío" y por tanto un COP de 27 ...

El ventilador Lidl 50W que compré el mismo día no da la misma sensación de frescura y consume 6 más veces.
Entonces, ¿qué estás tratando de probar exactamente? ¿Que es necesario utilizar el aire acondicionado clásico de 2kW?

Después de que entiendo totalmente que esto puede obstaculizar "los que saben" y quienes siempre han trabajado con COP que no superan el 5-6 para máquinas que consumen cientos de vatios ... y cuestan cientos o miles de euros instalados ... entonces EDF no está insatisfecho ...

Las fotos de las pruebas llegan ... pero dudo que te haga cambiar de opinión ... ya que usted sabe que ...
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79126
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10974

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por Christophe » 30/06/19, 01:48

Inicio de la prueba a 26,5 ° C

20190629_154913.jpg
20190629_154913.jpg (161.3 KB) veces Consultado el 3476


Después de 1h:

20190629_165241.jpg
20190629_165241.jpg (59.27 KB) veces Consultado el 3476


Después de 2 horas (cortina cerrada porque la cocina está orientada al oeste = color naranja = aumento de temperatura ambiente> 30 ° C):

20190629_175138.jpg
20190629_175138.jpg (148.73 KB) veces Consultado el 3476


Mejor delta medido: 6,6 ° C ... Aquí encontramos el valor del termómetro IR ...

20190629_165219.jpg
20190629_165219.jpg (48.99 KB) veces Consultado el 3476


Balance térmico: 1375 - 1110 = 265 g evaporado en 2h, ya sea 265 * 2450 / (2 * 3600) = 90 W para 7,5W consumido = 12 de COP solo en la evaporación ...
1 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9774
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por sicetaitsimple » 30/06/19, 08:53

Christophe escribió:
sicetaitsimple escribió:En resumen, el fenómeno es el mismo, simplemente no trabajamos en el mismo rango de temperatura y humedad.


No trabajamos en el mismo estado entalpico !!!

Y el que asimila el punto de rocío del vapor sobrecalentado en 120-150 ° C a la salida de la caldera al del aire ambiente es solo una marioneta ... y lo peor es que Trata de hacer los demás por diversión ... Pfff ...

ps: la pifometría que Richard Mollier no sabía ... : Cheesy:


El término "pifométré" que utilicé calificaba un balance de masa de combustión hecho sobre la marcha por mi manzana, Richard Mollier en realidad no puede hacer mucho al respecto,

Para el resto, vamos a beber fresco.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79126
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10974

Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)




por Christophe » 30/06/19, 12:01

Propongo que paremos las disputas sobre (de) punto (s) de rocío. Correcto.

El concepto es bueno, en mi opinión ... si se relaciona con su consumo de energía y el precio de inversión (la atención de los margouillins puede venderlo en Internet a casi 80-90 € aplicando falsos especiales)

Por mi parte, sigo con mi conclusión inicial: este pequeño ventilador funciona mejor que un ventilador convencional y realmente quiero que sea más poderoso.

Con el windillo para PC grande 2 o 3 y el nebulizador ultrasónico grande 1 o 2 (en 1 / 2L por hora), un suministro de agua más grande. Historia de tener 300W de potencia fría en evaporación real ...

Finalmente volvemos a (viejo) este tema: calefacción-aislamiento / fabricación-y-a-acondicionado-casa-tan-can-ecolo-t1958.html : Cheesy:

Tema de 2006 que pudo haber inspirado a los diseñadores de los "cubos" ... ¿quién sabe?
0 x

 