¿Parar o bajar la temperatura de calentamiento durante la ausencia?

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
max 01
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 36
Inscripción: 20/01/14, 14:20

¿Parar o bajar la temperatura de calentamiento durante la ausencia?




por max 01 » 07/02/15, 11:56

¡Hola

Nuestra caldera de pellets de madera proporciona calefacción para 2 apartamentos con 2 circuitos completamente separados de la caldera.

Estaremos ausentes durante 3 semanas consecutivas en marzo / abril.
(circuito 1)

La caldera permanecerá en funcionamiento para el departamento ocupado durante este período (circuito 2)

Mi pregunta dictada por razones económicas es la siguiente:
Se puede arrêter circuito 1 durante nuestra ausencia y reiniciarlo por ejemplo 2 días antes de nuestro regreso.
Ahorre en veinte días de calefacción: el aumento de la temperatura del apartamento 2 días antes de nuestro regreso.

También se puede bajar la T ° durante nuestra ausencia y hacemos un ascenso los últimos 2 días.

Vivimos en la región de Lyon, donde las temperaturas no son excesivamente frías.

Económicamente, no sé cuál sería la mejor fórmula.

Ciertamente, muchos deben hacer esta pregunta ... ¿qué te parece?
0 x
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 07/02/15, 13:36

¿Dos días antes de tu regreso?

¿Es mucho o lo dejas caer a qué T °? No olvidemos que debajo de cierta temperatura, hay problemas de condensación.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
max 01
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 36
Inscripción: 20/01/14, 14:20




por max 01 » 07/02/15, 16:01

Como la caldera funcionará para el circuito 2, no habrá condensación en ella.
¿Dónde temes la condensación?

No tenemos un termostato de ambiente, el ingeniero de calefacción ha ingresado valores que nos permiten tener temperaturas interiores que nos convienen.

En uso normal, aquí están las pautas de temperatura:
el punto de ajuste de la temperatura de confort es de 21 ° (en realidad es de 20 °)
el punto de ajuste de T ° reducido es 15 ° (en realidad es 18 °)

Yo pensaba A :
* Baje la temperatura interna durante 20 días a 10 ° / 11 °.
* restablecer el ciclo normal de los últimos 2 días antes de nuestro regreso.
................................
por lo que B :
* detener completamente el circuito 1 (para que ya no se caliente)
* reiniciar el circuito 1 en posición de confort 2 días antes de nuestro regreso.


Por lo tanto, la pregunta es qué fórmula ahorraría más energía.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
modérateur
modérateur
Publicaciones: 15994
Inscripción: 15/10/07, 16:05
Localización: Clermont Ferrand
x 5189




por Remundo » 07/02/15, 16:23

Además de las dificultades técnicas relacionadas con el apagado completo de la calefacción (riesgo de congelación o cualquier problema que pueda surgir después del apagado / reinicio ...)

La forma más económica es detener el calentamiento por completo.

De hecho, las pérdidas de calor son proporcionales al diferencial de temperatura entre el exterior y el interior, y al tiempo.

Mantener la calefacción mantiene este diferencial durante mucho tiempo y, por lo tanto, mantiene un consumo de energía que es inútil si el edificio no está habitado.

A la vuelta, lo ideal es comenzar la calefacción e ir de compras, después de 3 o 4 horas, la temperatura en las salas de estar no es insoportable, incluso cómoda.

@+
0 x
Imagen
max 01
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 36
Inscripción: 20/01/14, 14:20




por max 01 » 07/02/15, 16:41

Tengo contadores de calorías en cada circuito de calefacción.

He consumido desde el inicio del período de calentamiento hasta la fecha 7600 kw en el circuito 1, por lo que puedo detenerlo completamente de acuerdo con su evaluación.

Por regla de 3 durante nuestra ausencia de 20 días, esto representaría un ahorro de 1600 kws ..... pero será necesario regresar a T ° la casa, incluidas las paredes que habrán evacuado su acumulación de calor.

¿Crees que esto vale la pena?

Merci
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 07/02/15, 17:41

La pregunta es una pregunta de hacer:

- no calentar obviamente cuesta menos que un pequeño conductor

- dependiendo de la inercia de la casa (aislamiento desde el interior o el exterior, o no / poco aislamiento), tendrá que comenzar llenando las calorías con suficiente antelación: 24 horas en buen estado aislado desde el interior; 48 horas en propiedad aislada del exterior o no / mal aislada ... Esto proporcionará la máxima comodidad a la llegada = una casa a temperatura ambiente ...

- el tema de la condensación también es una pregunta falsa: no es el aire frío el que condensa; es el enfriamiento del aire caliente o el contacto del aire caliente y húmedo con una pared fría ...

Por tanto, teóricamente existe la posibilidad de condensación durante la fase de descenso; pero a la inversa, la fase de recalentamiento "secará" el aire; la casa ya no tendrá ninguna actividad, por lo que no habrá más humedad (respirar, sudar, cocinar, duchas, ropa seca son las principales fuentes).

Quédatelo riesgo de heladas !!! Normalmente, si tienes una buena regulación, tienes precisamente una posición "libre de heladas". ¡Así que este es el que debes ponerte! La regulación permitirá que la temperatura interna baje a alrededor de 6 ° ...

Máximo ahorro / sin riesgo de heladas / es lo mejor. Y alguien (si no lo tiene en su reglamento) que está saludando en modo "normal" 1 o 2 días antes [el reglamento "superior" incluye una función de "vacaciones", en la que programa la fecha de regreso, o la duración de la ausencia, es según]
0 x
max 01
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 36
Inscripción: 20/01/14, 14:20




por max 01 » 08/02/15, 20:57

Tengo un Okofen que tiene este tipo de regulación de "vacaciones".
Pero no tengo un termostato de ambiente (siguiendo el consejo del ingeniero de calefacción que argumenta diciendo que cuando el termostato corta la circulación, esto detendrá el calentamiento del baño, que es una habitación fría y con el grifo no termostático siempre abierto)

El ingeniero de calefacción ha introducido valores que nos permiten tener temperaturas interiores que nos convienen.

En uso normal, aquí están las pautas de temperatura:
el punto de ajuste de la temperatura de confort es de 21 ° (en realidad es de 20 °)
el punto de ajuste de T ° reducido es 15 ° (en realidad es 18 °)

Programé el reglamento en "vacaciones" sin problema para el período.

Quería poner el punto de ajuste de T ° a 6 ° (como usted dice sin heladas) pero el regul no lo acepta, solo acepta un T ° mínimo de 10 °.
Cuando pongo por debajo de 10 °, una línea en rojo indica 10-40.
Quizás porque no hay termostato ????
La temperatura de la casa nunca desciende por debajo de 6 ° sin calefacción. Me parece una lástima mantener esta calefacción entre 6 ° y 10 °.

¿Hay algún remedio?

[/ I]
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 09/02/15, 10:22

Casi todo se ha dicho.
Solo agregaré eso, ya que la pérdida de calor es proporcional a la diferencia de temperatura interior / exterior, cuanto menor es la temperatura interior, menor es la economía.
así que no te preocupes demasiado por poner la casa a 10 ° en lugar de 6 °. La diferencia debe ser mínima. mucho más bajo en cualquier caso que entre 20 y 16, por ejemplo.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 09/02/15, 14:21

Max 01 escribió:
En uso normal, aquí están las pautas de temperatura:
el punto de ajuste de la temperatura de confort es de 21 ° (en realidad es de 20 °)
el punto de ajuste de T ° reducido es 15 ° (en realidad es 18 °)

Programé el reglamento en "vacaciones" sin problema para el período.

Quería poner el punto de ajuste de T ° a 6 ° (como usted dice sin heladas) pero el regul no lo acepta, solo acepta un T ° mínimo de 10 °.
Cuando pongo por debajo de 10 °, una línea en rojo indica 10-40.


1) Las diferencias entre el punto de ajuste y la temperatura obtenida, en particular en el modo de confort, indican que su curva de calefacción no está configurada de manera ideal.

Si con un punto de ajuste de 21 °, obtienes 20 °, en el clima frío en estos días, te invito a subir la pendiente por 0,1 o 0,2 ... Hasta que lo haga 21 ° medido para un punto de ajuste de 21 ° ...

Después de suficiente tiempo para lograr el equilibrio. Y solo un cambio por día.

2) Me parece que en el modo "vacaciones", durante el período programado, la caldera entra automáticamente en "protección contra heladas" (me pareció que era de 8 °). No es necesario cambiar el punto de ajuste. Este es precisamente el punto de tener un modo "vacaciones" ... De lo contrario, con anticipación, volverá a los 8 ° para el regreso. En lugar de 20 ° !!!!

¡Así que no toques las instrucciones!

El modo vacaciones es un modo "despectivo": ¡el reglamento no hace lo que suele hacer!

Al igual que el modo "tarde" (¿o "invitación"?) Mantiene el modo confort, 20 ° por ejemplo, por la noche, en lugar de bajar (¡cuando invitas y dura la noche!). De nuevo, sobre todo no modifique las instrucciones.

¿Quizás tomarse la molestia de leer el Manual del usuario?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 09/02/15, 14:27

Dirk Pitt escribió:Solo agregaré eso, ya que la pérdida de calor es proporcional a la diferencia de temperatura interior / exterior, cuanto menor es la temperatura interior, menor es la economía.
así que no te preocupes demasiado por poner la casa a 10 ° en lugar de 6 °. La diferencia debe ser mínima. mucho más bajo en cualquier caso que entre 20 y 16, por ejemplo.


Ahí Dirk, me arreglas el pelo !!!

La pérdida es proporcional a la diferencia de temperatura.

¡Una casa sin calefacción, por definición, no consume nada! Su temperatura interna será tierna, en verano "suavizada" por la media de la temperatura externa.

Otra cosa es la ganancia adicional que permitirá una bajada adicional, en un modo en el que todos los días pasamos de comodidad a bajada>.

Bajamos de 20 a 17: ganaremos 90 (por 3 °)

Bajamos de 20 a 16: no ganaremos 120, pero quizás 115

Bajamos de 20 a 15: no vamos a ganar 150, pero quizás 130

Etc. ..

Entonces en caso largas ausencias, una semana o más, todavía tendremos interés en bajar más, al límite de la "protección contra heladas", siempre que retrocedamos en el tiempo. Puede que sean necesarios dos días para recuperar las calorías necesarias para que la casa vuelva a estar a 20 °.