Hola,
Planeo hacer que mi bodega sea habitable, que ya sirve como lavandería, sala de calderas, almacenamiento ... y ya tiene radiadores instalados por el antiguo propietario. Pero no hay aislamiento.
Configuración: casa alsaciana de 1988, bodega semi enterrada debajo de toda la planta baja. Temperatura en el sótano en pleno invierno: 13 ° en el aire como en el suelo.
Para paredes, complejo de poliestireno y yeso, creo?
Para el piso, que está en 13 ° en pleno invierno como el resto de la habitación, no sé:
- Actualmente hay azulejos feos, directamente sobre el hormigón;
- en Leroy Merlin, me dijeron: paneles de fibra de madera + parquet
- para otros, es el grosor máximo del poliestireno y luego el parquet (pero la altura bajo el techo ya está limitada (tuberías con el techo), me gustaría limitar el grosor al máximo);
- mis colegas me dicen, por el contrario, que no me aísle, disfruto del calor del suelo en invierno (y verano fresco).
Estoy perdido ...
¡Gracias!
Aislar el suelo de una bodega climatizada?
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 11
- Inscripción: 01/02/10, 12:31
- Localización: Elsaß
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 11
- Inscripción: 01/02/10, 12:31
- Localización: Elsaß
KvonMurphy escribió:El objetivo es calentar 19 o 20 en invierno y gastar lo mínimo. Me gustaría aislar pero ¿es tan útil?
La ventaja es la temperatura constante del suelo (cálculo fácil ).
o bien:
10h de ocupación local = 19 °
14h de vacante = 13 ° (ya que no estamos allí, no nos importa )
==> 10X6 (19-13) X365 = 21900 ° para traer / año
Hormigón + revestimiento = ~ 16cm R = 0.412 U = 2.43w / m² / ° K
Hormigón + 4cm Lieja (lambda0.04) R = 1.412 U = .71w / m² / ° K
==> sin aislamiento: 2.43 * 21900 = 53217wh / m² / año de consumo
con aislamiento: 0.71 * 21900 = 15549wh / m² / año de consola
Ganancia: 37668wh / m² / año de consola
1m³ gas / 1L de fuel oil o 2kg de madera = ~ 10000w
ahorro = ~ 4m³ gas / año / m² de cap.
Depende de usted ver, sin olvidar que el precio de la energía aumentará con el tiempo, y que cuando se hace es demasiado tarde ...
0 x
A veces es mejor parar, reflexionar y hacer las preguntas correctas ...
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 11
- Inscripción: 01/02/10, 12:31
- Localización: Elsaß
swift2540 escribió:Ganancia: 37668wh / m² / año de consola
1m³ gas / 1L de fuel oil o 2kg de madera = ~ 10000w
ahorro = ~ 4m³ gas / año / m² de cap.
Depende de usted ver, sin olvidar que el precio de la energía aumentará con el tiempo, y que cuando se hace es demasiado tarde ...
Esa es la respuesta! Bueno, salgo de mi calculadora y hago el cálculo de rentabilidad. Gracias !
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 9 Respuestas
- 6951 vistas
-
último mensaje por 44 d.C.
Ver el último mensaje
28/09/20, 22:55Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 0 Respuestas
- 4306 vistas
-
último mensaje por arnangu
Ver el último mensaje
31/07/15, 21:38Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 9354 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
05/11/14, 22:30Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 4435 vistas
-
último mensaje por dedeleco
Ver el último mensaje
23/07/10, 16:26Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 5 Respuestas
- 14159 vistas
-
último mensaje por logredudon
Ver el último mensaje
25/02/11, 14:04Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 385