Ajuste de la caldera Okofen PES 1




por Patrick83 » 21/11/21, 14:12

Hola,
Acabo de comprar una casa de aproximadamente 180m2 equipada con una caldera de pellets Okofen PES 15 con silo externo y sin producción de agua caliente sanitaria que es un sistema de calefacción solar desconectado. Vivo en la costa de Var y comencé la calefacción hace quince días las temperaturas exteriores son variables entre 5 ° C por la noche y 18 ° durante el día con sol y 14 ° en días grises o lluviosos. Tengo una temperatura muy excesiva en la casa, no hay sensor interior (termostato ambiente) y los pocos radiadores sin termostato están muy calientes. Las instrucciones introducidas (T confort, reducido, etc.) no tienen ningún efecto. El sensor de temperatura exterior indica correctamente la temperatura y está correctamente ubicado en el engranaje norte. Traté de ajustar la curva del agua pero los resultados no son convincentes, la caldera sigue produciendo agua a 70 ° y la única forma de detener la producción de agua caliente del circuito de calefacción es poner la caldera en pausa ... Llamé al regional gerente de Okofen ya que el instalador de calefacción no se dignó venir y su diagnóstico es que no hay válvula de tres vías y por tanto que la caldera siempre calienta el agua al máximo.
Tiene la intención de instalar esta válvula y un sistema de sensor interior para gestionar la temperatura según nuestras instrucciones, cuesta unos 500 €.
¿Es esta solución relevante y eficiente? Para mí no soy un especialista en absoluto, la válvula de tres vías se usa para distribuir el calor entre la calefacción y el agua caliente sanitaria, pero si entiendo correctamente, el canal restante se usa para hacer circular el agua al final del circuito de calefacción en el instalación de salida de agua calefacción caliente para evitar el sobrecalentamiento del agua, modulando así la demanda de producción de calor?
Según él, si solo se instala un sensor interior, la caldera siempre producirá agua al máximo, los puntos de ajuste de temperatura no tendrán ningún efecto.

Gracias de antemano por sus consejos y opiniones.
cordialmente
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: ajuste de caldera Okofen PES 1




por Pilpoill » 21/11/21, 16:54

Hola,

El gerente regional tiene toda la razón, ¡qué herejía no incluir estos dos elementos esenciales!
El termostato de la habitación por sí solo es inútil más que hacer que su circulador de calefacción funcione en ENCENDIDO / APAGADO.


En lugar de hablar extensamente, aquí hay una instalación de Okofen antes y después de configurar un V3V y un termostato de habitación.

1 / La caldera solo conoce la temperatura exterior y la temperatura deseada por el propietario.
Funciona en la ley del agua PERO SIN NINGUNA posibilidad de enviar menos agua caliente al circuito de calefacción Y SIN NINGUNA indicación de la temperatura real alcanzada en la vivienda.
La caldera funcionaba continuamente, el propietario no tenía comodidades, la temperatura interior fluctuaba sin poder ser regulada,
Es todo como te sientes

1.png
1.png (94.58 KB) veces vistos 10010


Después de instalar un termostato de ambiente Y un V3V, las curvas hablan por sí solas.
Y si observa el punto de ajuste de la temperatura ambiente y las curvas de temperatura ambiente medidas, se tranquilizará acerca de las capacidades del conjunto que ofrece Okofen.
Al igual que el propietario del Okofen, que sirve de ejemplo en estos gráficos.

2.png
2.png (144.88 KB) veces vistos 10010
0 x
Patrick83
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 2
Inscripción: 21/11/21, 13:43

Re: ajuste de caldera Okofen PES 1




por Patrick83 » 21/11/21, 18:16

[quote = "Pilpoill"] Hola,

El gerente regional tiene toda la razón, ¡qué herejía no incluir estos dos elementos esenciales!
El termostato de la habitación por sí solo es inútil más que hacer que su circulador de calefacción funcione en ENCENDIDO / APAGADO.


En lugar de hablar extensamente, aquí hay una instalación de Okofen antes y después de configurar un V3V y un termostato de habitación.

1 / La caldera solo conoce la temperatura exterior y la temperatura deseada por el propietario.
Funciona en la ley del agua PERO SIN NINGUNA posibilidad de enviar menos agua caliente al circuito de calefacción Y SIN NINGUNA indicación de la temperatura real alcanzada en la vivienda.
La caldera funcionaba continuamente, el propietario no tenía comodidades, la temperatura interior fluctuaba sin poder ser regulada,
Es todo como te sientes

1.png


Después de instalar un termostato de ambiente Y un V3V, las curvas hablan por sí solas.
Y si observa el punto de ajuste de la temperatura ambiente y las curvas de temperatura ambiente medidas, se tranquilizará acerca de las capacidades del conjunto que ofrece Okofen.
Al igual que el propietario del Okofen, que sirve de ejemplo en estos gráficos.

2.png [/ cita

Bonsoir,

Muchas gracias por sus comentarios bien documentados.
Efectivamente, un termostato interno solo serviría para cortar el circulador pero la caldera mantendría la producción de agua caliente hasta alcanzar el límite fijo T (70 ° de memoria).
La existencia de los dos gráficos adjuntos demuestra que no soy el único que tiene una instalación sin 3V. No entiendo cómo en el momento de la instalación inicial en 2014, este no fue recomendado. Pero ahora entiendo por qué los antiguos propietarios tenían una estufa de leña en la planta baja y que usaban la caldera solo en un clima muy frío porque consumían 1,4 toneladas de pellets al año, que es muy poco incluso en la Costa Azul.

Por lo tanto, validaré la solución recomendada. Lo que lamento de Okofen es la documentación poco explícita incluso al consultar el manual de instalación. Falta una pequeña parte teórica sobre la calefacción de pellets y la ley del agua y luego un consejo sobre los ajustes o al menos la descripción de una primera aproximación según los diferentes escenarios (con termostato, instalación con radiadores, con suelo radiante, etc ...) . Eso puede ayudar.

Ex usuario de una caldera de condensación de gas, tenía un sensor interior móvil, que permitía trasladarlo a la habitación más fría o donde estábamos. Okofen llega tarde a este tipo de disponibilidad o hay alguna incompatibilidad?

cordialmente
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: ajuste de caldera Okofen PES 1




por Pilpoill » 21/11/21, 18:51

Patrick83 escribió:

Bonsoir,

Muchas gracias por sus comentarios bien documentados.
Efectivamente, un termostato interno solo serviría para cortar el circulador pero la caldera mantendría la producción de agua caliente hasta alcanzar el límite fijo T (70 ° de memoria).
La existencia de los dos gráficos adjuntos demuestra que no soy el único que tiene una instalación sin 3V. No entiendo cómo en el momento de la instalación inicial en 2014, este no fue recomendado. Pero ahora entiendo por qué los antiguos propietarios tenían una estufa de leña en la planta baja y que usaban la caldera solo en un clima muy frío porque consumían 1,4 toneladas de pellets al año, que es muy poco incluso en la Costa Azul.

Por lo tanto, validaré la solución recomendada. Lo que lamento de Okofen es la documentación poco explícita incluso al consultar el manual de instalación. Falta una pequeña parte teórica sobre la calefacción de pellets y la ley del agua y luego un consejo sobre los ajustes o al menos la descripción de una primera aproximación según los diferentes escenarios (con termostato, instalación con radiadores, con suelo radiante, etc ...) . Eso puede ayudar.

Ex usuario de una caldera de condensación de gas, tenía un sensor interior móvil, que permitía trasladarlo a la habitación más fría o donde estábamos. Okofen llega tarde a este tipo de disponibilidad o hay alguna incompatibilidad?

cordialmente


Re,

Lamentablemente creo que la falta de formación de ciertos profesionales da el resultado que ustedes conocen.
A menos que 500 € menos en una cotización ganen el mercado en detrimento de una regulación digna de ese nombre ...
En el siglo pasado (ayer o casi), un circulador encendido / apagado no molestaba a nadie. Hoy todos somos más o menos exigentes con el confort permanente y económico.

Con respecto al termostato de habitación Okofen, por lo que sé, todos sus sensores solo están conectados.
Por qué ? No podría decírtelo, pero Okofen's no solo transfiere la temperatura.
Sobre todo, estudie detenidamente su futuro posicionamiento, no en una habitación bañada por la luz del sol o en un pasillo calentado por un radiador, por ejemplo.

Así es como se ve Okofen
control-remoto-cableado.jpg
command-distance-filaire.jpg (34.12 KiB) Visto 9976 veces
0 x

 