Phil31 escribió:Buenos días a todos,
Estoy teniendo dificultades para ajustar la temperatura de mi caldera easypel. Alguien podría explicar:
La histéresis, la compensación en la caja electrónica y la compensación en el termostato del interior de so.de.
Merci.
La histéresis es la diferencia de T ° entre la apertura y el cierre de un contacto seco. En una caldera, la diferencia de T ° del cuerpo de calefacción. Típicamente 10 ° en calderas de aceite. Por lo tanto, una caldera configurada para cortar en 60 ° solo se enciende nuevamente cuando baja a 50 °.
Cuando tenga una sonda, el mapa creará una histéresis por programa.
para Trabajadores
Hay una dispersión de las características de las sondas, no miden el T ° real, hay un error. Por ejemplo, la sonda ambiental mide 19 ° mientras que es 20 °, o la sonda de inicio mide 40 ° en lugar de 38 °. Este error es una constante. La compensación corrige este error.
Después de eso está la compensación de la ley del agua por el termostato ambiental, pero no creo que se trate de eso.