Grundfos UPS 25-40-180 falla de la bomba: se rompe y se ahoga!

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79364
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060

Grundfos UPS 25-40-180 falla de la bomba: se rompe y se ahoga!




por Christophe » 06/01/19, 18:58

Mi circulador UPS Grundfos tomó agua y se ahogó anteayer explotando el diferencial tan pronto como se encendió ...

Al principio pensé que solo el condensador estaba defectuoso (esta es la primera prueba que hice: todavía era bueno), pero cuando lo desarmé, comprendí rápidamente que la falla fue mucho más significativa.

En efecto; el rotor permaneció "pegado" al bastidor (lado hidráulico) y había agua en el estator.

La turbina ahora está bien agarrada en la parte de acero inoxidable: todavía gira pero debe ser forzada a hacerlo girar.

Dado el óxido presente, no creo que la fuga haya sido reciente ... ¿probablemente unas pocas semanas o incluso meses? Es un circulador que solo uso unas pocas decenas de horas al año (calefacción auxiliar).

La noche anterior al colapso, escuché que el circulador estaba haciendo un ruido anormal y por la mañana el interruptor principal de 300 mA había explotado.

Todo esto para mostrarle el interior de un circulador Grundfos. Los circuladores son obviamente motores sin escobillas (creo que se fabricaron a principios de 2000), pero no soy un especialista en tecnología de motores eléctricos ...

20190105_200617.jpg
20190105_200617.jpg (288.28 KB) veces Consultado el 14707


20190105_200602.jpg
20190105_200602.jpg (305.01 KB) veces Consultado el 14707


20190105_200831.jpg
20190105_200831.jpg (257.63 KB) veces Consultado el 14707


20190105_200846.jpg
20190105_200846.jpg (226.19 KB) veces Consultado el 14707


El cuerpo de este circulador fue reemplazado por otro UPS viejo que tenía en stock (lado hidráulico compatible)
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79364
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por Christophe » 06/01/19, 19:10

Si me preguntas, ¿puedo tratar de diseccionarlo un poco más? : Cheesy:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2491
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 364

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por Forhorse » 06/01/19, 19:26

Históricamente, los motores de circulación de calefacción han sido motores asíncronos monofásicos. No sé si recientemente cambió? Creo que fue principalmente la electrónica de control la que cambió (¿agregar un convertidor de frecuencia?)

Para variar la velocidad de un motor asíncrono monofásico, ahora hay convertidores de frecuencia específicos que son responsables de suministrar el devanado principal y el devanado secundario con un cambio de fase de 90 ° (se convierte en una especie de motor bifásico. ..)
Es más preciso y más eficiente energéticamente que el antiguo condominio de cambio de fase y el selector que reduce el par motor y, por lo tanto, aumenta su deslizamiento para reducir su velocidad.
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13718
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1525
Contacto:

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por izentrop » 06/01/19, 20:27

Hola,
Ya desmonte y limpie y cambie los sellos defectuosos y tal vez los cojinetes si son extraíbles.
¿Ves si hay un kit de reparación? https://fr.grundfos.com/service-support ... ndees.html
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79364
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por Christophe » 07/01/19, 09:17

Forhorse escribió:Es más preciso y más eficiente energéticamente que el antiguo condominio de cambio de fase y el selector que reduce el par motor y, por lo tanto, aumenta su deslizamiento para reducir su velocidad.


Es esta tecnología la que se utiliza en este caso y que todavía se utiliza en la mayoría de los nuevos circuladores de "1er precio" ... Una gama de grundfos ha sido continuamente ajustable durante algunos años entre el 1 y el 100%, que debe utilizarse, Creo que un convertidor de frecuencia integrado (estos ciculadores se venden a 300 € en lugar de 100 € ... y no estoy seguro de que sean tan fiables: el que acabo de sustituir iba a tener 20 años)

De lo contrario, había estimado hace unos años la potencia térmica que podría transmitir un circulador de X vatios en una instalación media (con por tanto caídas de presión "medias") y el resultado es sencillo, es de X kW .. .que le permite ajustar fácilmente su circulador al conocer su potencia térmica.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79364
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por Christophe » 07/01/19, 09:24

izentrop escribió:Hola,
Ya desmonte y limpie y cambie los sellos defectuosos y tal vez los cojinetes si son extraíbles.
¿Ves si hay un kit de reparación? https://fr.grundfos.com/service-support ... ndees.html


Uh gracias pero no: dada la condición del circulador (rotor incautado, estator durante el circuito ...) No intentaré repararlo, ya lo he reemplazado con un modelo similar que estaba por ahí 8)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1910
Inscripción: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por Gaston » 07/01/19, 12:15

Forhorse escribió:Es más preciso y más eficiente energéticamente que el antiguo condominio de cambio de fase y el selector que reduce el par motor y, por lo tanto, aumenta su deslizamiento para reducir su velocidad.
A menudo, cuando cambia a un control electrónico, también cambia a un trifásico real.
Entonces podemos controlar la velocidad y el torque más fácilmente y a voluntad.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2491
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 364

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por Forhorse » 07/01/19, 20:28

Sería más relevante cambiar a un estator trifásico real, sí. Pero, ¿es esta necesariamente la elección de los fabricantes de circuladores?
requiere producir 2 tipos de estator: monofásico con devanado de 90 ° para modelos de gama baja con condensador, y trifásico para gama alta con variador.
Sería un fabricante de circuladores, solo produciría un tipo de estator que se adaptara a los 2 rangos.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2491
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 364

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por Forhorse » 07/01/19, 20:42

Christophe escribió:Durante unos años, una gama de grundfos ha sido continuamente ajustable entre 1 y 100% que debe usar, creo, un convertidor de frecuencia integrado (estos ciculadores se venden por 300 € en lugar de 100 € ... y no estoy seguro de que también son confiables: el que acabo de reemplazar tenía unos 20 años)


Cuando desee crear dispositivos electrónicos confiables, puede hacerlo muy bien.
Al igual que puede hacer un circulador básico de primer precio muy poco confiable que no durará 20 años ... un condensador chino de muy mala calidad que abandonará el fantasma después de unos años, apagará el circulador casi programadamente sin electrónica compleja.
Además, como el plomero / ingeniero de calefacción no se molestará en diagnosticar un condominio HS y reemplazarlo (componente que cuesta entre 5 y 10 €) reemplazarán el circulador sin hacer preguntas: el cliente nuevamente tiene calefacción, el el fontanero vendió un circulador en el que toma un buen margen más un servicio técnico exclusivamente en su área de competencia y el fabricante del circulador vende circuladores ... todos están contentos.
Por el contrario, un variador muy bien diseñado con componentes de calidad seguirá funcionando perfectamente en 35 años, además de todas las funciones de monitoreo de par, bloqueo, fuga de corriente, etc., que pueden contribuir muy bien a Todo este circulador sigue siendo confiable durante muchos años.

En resumen, no se trata de electrónica, sino del deseo de los fabricantes de producir productos confiables o no (obsolescencia planificada, tos ...)
1 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79364
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060

Re: Grundfos UPS 25-40-180 Fallo del circulador: ¡se dispara y se ahoga!




por Christophe » 07/01/19, 22:28

Precisamente: dudo mucho que los circuladores "públicos en general", incluso los de gama alta, estén diseñados para durar 35 años ... por la razón que mencionas porque ¡no todos estarían contentos si ese fuera el caso! : Cheesy: : Mrgreen:

Hace unos años, solicité comprar un variador para un motor asíncrono monofásico de 650 W: esto solo se encuentra en equipos industriales y cuesta 1000 € o 4 veces el precio del motor único. Elegí la solución del reóstato a 50 €. : Cheesy: Hay un tema arriba para aquellos que estén interesados: eléctrica-electrónica-ordenador / controlador-a-potencia velocidad de salida al motor asíncrono-t5240.html

Dudo un poco que los variadores de los nuevos circuladores (que se venden en los 250-300 € me parece) son tan confiables como eso ...

Al igual que la gama Grundfos Alpha, incluso está conectada a su teléfono inteligente: https://be.grundfos.com/content/dam/GBL ... FR_Web.pdf : Mrgreen:

Grundfos_Alpha.jpg
Grundfos_Alpha.jpg (192.19 KiB) Visto 14663 veces


Pero bueno, ya no tiene la posibilidad de aflojar la turbina con un simple destornillador ... por lo que no podemos detener la bomba por completo durante largos meses sin poder aflojarla fácilmente (que fue mi caso con el circulador que ha renunciado al fantasma, de hecho no lo había usado durante 2 años y seguro y tal vez 3 años ... lanzado antes de volver al servicio).

¡Solo la Alpha1 L retiene este famoso tornillo!

Al final, más de un año, ¡no estoy seguro de que los ahorros de energía (eléctrica) sean reales! Es como la automatización del hogar: si el consumo de espera / control es mayor que los ahorros que permiten, ¡el interés es negativo! Pero te permite presumir un poco ...

¡Por los ahorros (térmicos) realizados por la tecnología AutoAdapt, tengo curiosidad por tener cifras!

Después de una búsqueda rápida, Resulta que los viejos modelos Grundfos (con selector básico de 3 velocidades) todavía se fabrican nuevos y se venden ... el contenedor a los mismos precios se ve más caro que la gama Alpha con electrónica... Entonces, me pregunto por qué. Pista: ¡todos serán felices! : Cheesy:
0 x

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."