Gracias Did67, está muy claro para 3.4, todavía necesita saber qué hace 3-9.
Me gustaría terminar correctamente la descripción de la función de protección contra heladas, donde los parámetros 3-4 y 3-9 se mencionan en la versión alemana.
Otra cosa, probé la computadora para bicicleta Decathlon DC4S para medir el consumo de gránulos, no es adecuada, no cuenta las partes superiores que ocurren demasiado lentamente.
Ref. BC 906 parece funcionar.
Fred
Caldera ÖkoFEN principios de regulación pelematic
En mi manual - versión 2007:
3-9 "Grado mínimo de modulación (potencia)
Configuración de fábrica = 100. No cambie esta configuración.
[Estoy hablando del manual del "instalador"]
No entiendo lo que busca en el modo "anticongelante". Esto no es un escenario ...
Es una "moda". Curiosamente, es el modo "verano". Se detiene el chuaffage. En caso de solicitud, la caldera se reinicia para preparar el ACS. Y se activa la protección "anticongelante">.
Es el símbolo "parasol". ¨Para cambiar el modo, presione la tecla "dos flechas a la derecha" justo debajo de la pantalla.
De memoria, el modo anticongelante "mantiene 8 °.
Nada que hacer, nada que configurar. Solo el modo de participar.
¿Me puede enviar su manual? No estoy seguro de que haya alguna confusión o error de traducción.
No tengo el diagrama que pones en línea en el mío [Soy bilingüe, no hay problema]
Y todavía tengo curiosidad por saber por qué vendemos un Okofen después de 6 años. Si sabes ...
3-9 "Grado mínimo de modulación (potencia)
Configuración de fábrica = 100. No cambie esta configuración.
[Estoy hablando del manual del "instalador"]
No entiendo lo que busca en el modo "anticongelante". Esto no es un escenario ...
Es una "moda". Curiosamente, es el modo "verano". Se detiene el chuaffage. En caso de solicitud, la caldera se reinicia para preparar el ACS. Y se activa la protección "anticongelante">.
Es el símbolo "parasol". ¨Para cambiar el modo, presione la tecla "dos flechas a la derecha" justo debajo de la pantalla.
De memoria, el modo anticongelante "mantiene 8 °.
Nada que hacer, nada que configurar. Solo el modo de participar.
¿Me puede enviar su manual? No estoy seguro de que haya alguna confusión o error de traducción.
No tengo el diagrama que pones en línea en el mío [Soy bilingüe, no hay problema]
Y todavía tengo curiosidad por saber por qué vendemos un Okofen después de 6 años. Si sabes ...
0 x
Re: modo de protección contra heladas
fbedon escribió:Otra cosa, probé la computadora para bicicleta Decathlon DC4S para medir el consumo de gránulos, no es adecuada, no cuenta las partes superiores que ocurren demasiado lentamente.
Ref. BC 906 parece funcionar.
Fred
Utilizo el BC 906, y tengo la impresión de que tiene en cuenta todos los impulsos, hasta ahora no he notado ninguna inconsistencia en las mediciones.
0 x
- fbedon
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 51
- Inscripción: 17/03/07, 13:31
- Localización: GRENOBLE
- x 2
Hola y conejito 67
Para el modo anticongelante, esto es lo que dice el documento en la versión alemana
Le doy la referencia 105076 06/99, puedo pasársela si lo desea, es Okofen quien amablemente me la dio hace un tiempo.
¿Por qué mi vendedor alsaciano vendió su caldera? Me dijo que estaba más disponible que antes y que podía tener madera barata para alimentar una caldera ...
Ya no lo se.
Sí, el contador BC906 tiene en cuenta todos los pulsos.
Fred
Para el modo anticongelante, esto es lo que dice el documento en la versión alemana
Le doy la referencia 105076 06/99, puedo pasársela si lo desea, es Okofen quien amablemente me la dio hace un tiempo.
¿Por qué mi vendedor alsaciano vendió su caldera? Me dijo que estaba más disponible que antes y que podía tener madera barata para alimentar una caldera ...
Ya no lo se.
Sí, el contador BC906 tiene en cuenta todos los pulsos.
Fred
0 x
Re: modo de protección contra heladas
fbedon escribió:t mencionado en la versión alemana.
Otra cosa, probé la computadora para bicicleta Decathlon DC4S para medir el consumo de gránulos, no es adecuada, no cuenta las partes superiores que ocurren demasiado lentamente.
Ref. BC 906 parece funcionar.
Fred
Hola,
para usted que usa contadores de bicicleta en el tornillo, ¿qué obtiene de él para obtener información?
- ¿conoce el caudal del tornillo (kg / ho kg / vuelta)?
- ¿El tornillo tiene un variador o tiene una sola velocidad y gira más cuando la demanda de potencia es mayor?
- tienes correspondencia? (ej .: potencia a 17, número de vueltas del tornillo correspondiente y cantidad de gránulo utilizado? idem para potencia de 16, 15, ... 1?
gracias
0 x
1) vendedor alsaciano! ¡Maldita sea, me perdí eso!
Bien, el registro a bajo precio y tiempo, buenos argumentos.
[¡pero no deseo que tenga problemas de salud!]
Me preguntaba si fue una decepción!
2) Traduciré el pasaje para ti.
3) Alimentación de pellets: el tornillo siempre gira a la misma velocidad. La modulación de la potencia se realiza modificando la duración de las pausas del motor y los tiempos de pulso. Cuanto mayor sea la potencia requerida, más cortos serán los descansos y mayores los pulsos.
Como resultado, el número de vueltas es proporcional al consumo.
Para calcular en "kg", basta con "configurar" el contador, para que los km correspondan a kg. ¿Alguien publicó sobre esto no sé dónde?
El eje acciona un tornillo de dosificación horizontal que se encuentra en la parte inferior de la tolva (versión de succión).
Interés?
a) siga su consumo y, por diferencia, conozca más o menos el stock que se está borrando (en silos, dada la forma, es difícil; además, toma la forma de una montaña rusa)
b) compare dos configuraciones: durante 8 días, por ejemplo, con dicha configuración, registre la temperatura externa / interna; resumiendo las diferencias; luego, durante 8 días, comience nuevamente con otra configuración.
Al comparar el (consumo / suma de diferencias) para cada ajuste, sabremos cuál es el más efectivo y cuánto ...
Bien, el registro a bajo precio y tiempo, buenos argumentos.
[¡pero no deseo que tenga problemas de salud!]
Me preguntaba si fue una decepción!
2) Traduciré el pasaje para ti.
3) Alimentación de pellets: el tornillo siempre gira a la misma velocidad. La modulación de la potencia se realiza modificando la duración de las pausas del motor y los tiempos de pulso. Cuanto mayor sea la potencia requerida, más cortos serán los descansos y mayores los pulsos.
Como resultado, el número de vueltas es proporcional al consumo.
Para calcular en "kg", basta con "configurar" el contador, para que los km correspondan a kg. ¿Alguien publicó sobre esto no sé dónde?
El eje acciona un tornillo de dosificación horizontal que se encuentra en la parte inferior de la tolva (versión de succión).
Interés?
a) siga su consumo y, por diferencia, conozca más o menos el stock que se está borrando (en silos, dada la forma, es difícil; además, toma la forma de una montaña rusa)
b) compare dos configuraciones: durante 8 días, por ejemplo, con dicha configuración, registre la temperatura externa / interna; resumiendo las diferencias; luego, durante 8 días, comience nuevamente con otra configuración.
Al comparar el (consumo / suma de diferencias) para cada ajuste, sabremos cuál es el más efectivo y cuánto ...
0 x
Re: modo de protección contra heladas
Garania escribió:
- tienes correspondencia? (ej .: potencia a 17, número de vueltas del tornillo correspondiente y cantidad de gránulo utilizado? idem para potencia de 16, 15, ... 1?
gracias
La correspondencia no depende de la potencia (a los 17, pausas más cortas / pulsos más largos). Solo depende de la densidad / fluidez de los gránulos. Por lo tanto, será constante para una entrega.
0 x
- fbedon
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 51
- Inscripción: 17/03/07, 13:31
- Localización: GRENOBLE
- x 2
¡Hola
A nivel del mostrador, no creo que haya interés o que sea posible establecer 1 km para una bolsa, en mi opinión, es necesario colocar el contador en el perímetro más grande (4 m) para tener una resolución máximo, vierta una docena de bolsas sin la tolva vacía, observe la distancia recorrida cuando todo está quemado y calcule la relación km / bolsa o bolsa / km.
Luego, una pequeña regla de 3 convierte un kilometraje en consumo.
Fred
A nivel del mostrador, no creo que haya interés o que sea posible establecer 1 km para una bolsa, en mi opinión, es necesario colocar el contador en el perímetro más grande (4 m) para tener una resolución máximo, vierta una docena de bolsas sin la tolva vacía, observe la distancia recorrida cuando todo está quemado y calcule la relación km / bolsa o bolsa / km.
Luego, una pequeña regla de 3 convierte un kilometraje en consumo.
Fred
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
fbedon escribió:¡Hola
A nivel del mostrador, no creo que haya interés o que sea posible establecer 1 km para una bolsa, en mi opinión, es necesario colocar el contador en el perímetro más grande (4 m) para tener una resolución máximo, vierta una docena de bolsas sin la tolva vacía, observe la distancia recorrida cuando todo está quemado y calcule la relación km / bolsa o bolsa / km.
Luego, una pequeña regla de 3 convierte un kilometraje en consumo.
Fred
Hice una cosa del sol hace dos años:
abra la parte superior del silo diario de la caldera, nivele los gránulos, mida la dimensión, reinicie el contador
Después de un día, la medición de las probabilidades y el contador.
en mi caldera, obtengo 1.91 kg de contador de pellet / km con el contador establecido en 216 cm de perímetro y 2 superiores por turno (2 imanes)
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 15 Respuestas
- 1168 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
21/02/24, 19:34Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 657 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
03/02/24, 22:33Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 13 Respuestas
- 1607 vistas
-
último mensaje por gfgh64
Ver el último mensaje
18/01/24, 01:56Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 11 Respuestas
- 2190 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
15/12/23, 17:08Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 1166 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
01/12/23, 21:27Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 399