Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
Bin no, no lo entendiste bien ... según el 2 .pdf anterior, es un diseño clásico sin intercambiador de agua caliente de placas dedicado.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79353
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11059
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
sicetaitsimple escribió:No lo creo, porque si entendí bien, hay un intercambiador entre el fluido solar y el fluido "calefactor" (los 800l), y luego un intercambio entre el fluido "calefactor" y el "agua sanitaria" mediante una Depósito de fluido calefactor, en el que circula el agua sanitaria.
Probé esto hace años con un tanque del mismo diseño ... ¡hacer funcionar el ACS a través de una batería de tanque solar no funciona! Se enfría después de unos segundos. Las bobinas están lejos de tener una superficie suficiente para calentar el ACS en tiempo real, funcionan en el tiempo.
Había hecho funcionar el ACS a través de la bobina de la caldera (que nunca conecté).
Necesita un intercambiador de calor de placas para calentar en tiempo real.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9829
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2672
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
Christophe escribió:Probé esto hace años con un tanque del mismo diseño ... ¡hacer funcionar el ACS a través de una batería de tanque solar no funciona! Se enfría después de unos segundos. Las bobinas están lejos de tener una superficie suficiente para calentar el ACS en tiempo real, funcionan en el tiempo.
Había hecho funcionar el ACS a través de la bobina de la caldera (que nunca conecté).
Necesita un intercambiador de calor de placas para calentar en tiempo real.
Deja que Sylvain responda ...
De todos modos, es Oekofen.
Pero de hecho su "ensayo" no pudo funcionar satisfactoriamente. En este tanque Oekofen, el volumen de la batería de agua sanitaria es de 20 l, suficiente para una ducha. Luego, calentando gradualmente.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79353
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11059
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
Que sabes ¿Conoces mi pelota mejor que yo, tal vez?
Todos los documentos anteriores indican que este es un diseño clásico de ACS de doble bobina y volumen de búfer ... en resumen, mírelos y abra los ojos en lugar de entrar en el frenesí tecnológico ... no conducirá a ninguna parte para resolver el problema!
Todos los documentos anteriores indican que este es un diseño clásico de ACS de doble bobina y volumen de búfer ... en resumen, mírelos y abra los ojos en lugar de entrar en el frenesí tecnológico ... no conducirá a ninguna parte para resolver el problema!
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 20
- Inscripción: 18/08/20, 09:06
- x 1
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
sicetaitsimple escribió:Christophe escribió:Si el serpentín está realmente obstruido con piedra caliza en el lado de ACS (para comprobar si es posible visualmente), puede limpiar la piedra caliza con unos pocos litros de ácido clorhídrico o vinagre blanco ... Yo diría que el 10% de la capacidad del tanque (eso es ya 80L de ácido!)
No lo creo, porque si entendí bien, hay un intercambiador entre el fluido solar y el fluido "calefactor" (los 800l), y luego un intercambio entre el fluido "calefactor" y el "agua sanitaria" mediante una Depósito de fluido calefactor, en el que circula el agua sanitaria.
Pero aquí el problema es a priori a nivel del primer intercambio, siendo la baja temperatura del ACS sólo una consecuencia del hecho de que un "fluido calefactor" no sube suficientemente de temperatura, hasta que se activa el circuito. "fluido solar" por sobrecalentamiento a la mitad del día.
@sicetaitsimple: eso es, resume bien la situación, es la temperatura del acumulador intermedio la que sube muy lentamente, el primer intercambio (entre el circuito solar y el fluido de calefacción) parece estar involucrado.
El circulador del circuito solar fue reemplazado en abril de 2018.
La documentación indica una "trampilla de inspección". Tendremos que intentar abrirlo para "ver".
Si hay una necesidad de "limpiar" con ácido o vinagre, ya que el intercambiador solar está en el fondo del tanque, tal vez solo podamos llenar el tanque parcialmente, ¿verdad?
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9829
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2672
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
sylvain52220 escribió:@sicetaitsimple: eso es, resume bien la situación, es la temperatura del acumulador intermedio la que sube muy lentamente, el primer intercambio (entre el circuito solar y el fluido de calefacción) parece estar involucrado.
El circulador del circuito solar fue reemplazado en abril de 2018.
¿Y funcionó bien antes de este reemplazo? Bueno, si este es el caso, no vayas más allá (por el momento ...), tienes que intentar encontrar el ajuste de velocidad correcto, haciendo algunas pruebas como te sugerí. No cuesta nada, y si es "solo" eso, será una cerveza (virtual) !
0 x
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 20
- Inscripción: 18/08/20, 09:06
- x 1
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
sicetaitsimple escribió:sylvain52220 escribió:@sicetaitsimple: eso es, resume bien la situación, es la temperatura del acumulador intermedio la que sube muy lentamente, el primer intercambio (entre el circuito solar y el fluido de calefacción) parece estar involucrado.
El circulador del circuito solar fue reemplazado en abril de 2018.
¿Y funcionó bien antes de este reemplazo? Bueno, si este es el caso, no vayas más allá (por el momento ...), tienes que intentar encontrar el ajuste de velocidad correcto, haciendo algunas pruebas como te sugerí. No cuesta nada, y si es "solo" eso, será una cerveza (virtual) !
Incluso funcionó bien después de este reemplazo. Entonces, no sé si el último ingeniero de calefacción que vino tocó el ajuste de la bomba cuando reemplazó el fluido caloportador.
Por tanto, la idea sería probar caudales más altos. Mañana haré que mi padre haga la manipulación (no estoy allí).
Respecto al K calculado para el intercambiador solar, alrededor de 200 W / m2 / K, ¿no te parece bajo de todos modos?
Hoy estábamos haciendo otra prueba que parece concluyente para tener ACS: la mitad de los sensores (3/6) estaban tapados con sábanas blancas. La temperatura de los módulos no supera los 95 ° C y el globo ya superó ayer su récord de 45 ° C ... Pero bueno, esto no es una solución real.
Gracias por toda tu ayuda de todos modos. Si tiene otras ideas para verificar, no lo dude.
0 x
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
Christophe escribió:Que sabes ¿Conoces mi pelota mejor que yo, tal vez?
Todos los documentos anteriores indican que este es un diseño clásico de ACS de doble bobina y volumen de búfer ... en resumen, mírelos y abra los ojos en lugar de entrar en el frenesí tecnológico ... no conducirá a ninguna parte para resolver el problema!
Solo hay una cosa que me molesta allí, jefe ... un tanque de agua caliente de 800 litros en calefacción instantánea ... Yo también, cuando consulto a los médicos, tiendo a pensar como tú ... una bobina encendida solar una bobina en la caldera y 800l de ACS ... Más ... mirando las fotos vemos modelos con dos intercambiadores de calor de placas en los laterales ....
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
-
- modérateur
- Publicaciones: 79353
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11059
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
sylvain52220 escribió:es la temperatura del tanque intermedio que sube muy lentamente, el primer intercambio (entre el circuito solar y el fluido de calefacción) parece estar involucrado.
Ya no entiendo nada ... el documento que indicaste no indica que haya doble intercambio solar -> Buffer -> ECS ??
sylvain52220 escribió:Si hay una necesidad de "limpiar" con ácido o vinagre, ya que el intercambiador solar está en el fondo del tanque, tal vez solo podamos llenar el tanque parcialmente, ¿verdad?
Si el intercambiador de caldera todavía funciona normalmente a priori, esto no es una obstrucción de las bobinas ...
Y si la bobina solar estuviera obstruida, por ejemplo por residuos del fluido viejo (pro que lo ha abollado doblemente) ...
¿Es correcta la presión solar? ¿Qué delta p cuando arranca el circulador solar?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79353
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11059
Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano
Macro escribió:Pero ... mirando las fotos vemos modelos con dos intercambiadores de calor de placas en los laterales ....
Bueno, si Sylvain no nos da la información técnica correcta, será difícil ayudarlo adecuadamente.
Por eso le pedí fotos ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 3 Respuestas
- 1078 vistas
-
último mensaje por lanig22
Ver el último mensaje
10/03/24, 18:51Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 8 Respuestas
- 1881 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
16/02/23, 11:19Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 25 Respuestas
- 5470 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
03/12/22, 10:50Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 20 Respuestas
- 7543 vistas
-
último mensaje por Seb57
Ver el último mensaje
22/11/22, 10:19Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 1869 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
26/09/22, 19:31Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...