sylvain52220 escribió:A velocidad máxima, la diferencia de temperatura entre el inicio y la llegada del fluido fue siempre de 4 ° C. El sistema se detuvo a las 11:30 am porque el fluido había alcanzado los 120 ° C, la parte inferior del globo estaba a 40 °.
Bueno ... decepcionante, sobre todo porque si, como decía al principio, las medidas son representativas de la realidad (que no siempre es así), un flujo X1,5 con el mismo deltaT significaría que la potencia negociado se multiplicó por 1,5.
¿Y tiene otras medidas de temperatura del agua en el tanque, además de la parte inferior que estaba a 40 ° en el momento del disparo?
Otra pregunta: con 12m2 en Drôme en pleno verano, con el consumo solo vinculado al ACS en este período, al menos eso es lo que entiendo, necesariamente hay un excedente en términos de energía si hay varios días consecutivos de buen tiempo una vez que el almacén esté "lleno" térmicamente, excepto para usos anexos como calefacción de piscinas u otros. ¿Nunca ha sido un problema antes?