Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Christophe » 18/08/20, 20:06

Christophe escribió:Sylvain no respondió a mi pregunta sobre las presiones del circuito solar.


Si tienes la posibilidad (parece que hay válvula, sin palanca en el circuito solar), cierra el circuito solar al 80-90% y mira lo que da ... si eso no cambia nada es ensuciamiento interno (y buena suerte con la purga y limpieza ...) lado solar, así que ...
0 x
sylvain52220
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 20
Inscripción: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sylvain52220 » 18/08/20, 22:19

La presión en el circuito solar es de 3 bar, puedes verlo en la foto.
Ponemos la bomba a su máxima velocidad, veremos qué pasa mañana.
Por el momento, la explicación probable sigue siendo que hay un problema con el intercambiador / tanque solar, queda por ver si es accesible.
Hay dos circuitos de calefacción en planta baja (salas de estar) y suelo (dormitorios) cada uno con suelo radiante.
¡Gracias por tu ayuda y buenas noches!
0 x
sylvain52220
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 20
Inscripción: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sylvain52220 » 18/08/20, 22:29

Christophe escribió:
Christophe escribió:Sylvain no respondió a mi pregunta sobre las presiones del circuito solar.


Si tienes la posibilidad (parece que hay válvula, sin palanca en el circuito solar), cierra el circuito solar al 80-90% y mira lo que da ... si eso no cambia nada es ensuciamiento interno (y buena suerte con la purga y limpieza ...) lado solar, así que ...


Al escuchar la bomba funcionando, no tienes la impresión de que el fluido fluye mal, la medición del flujo también muestra que va bien (mañana haré que mi padre lea el caudalímetro, pero pasando de la velocidad 2 a las 4, creo que no estaremos lejos de los 20l / min). Tengo un poco de miedo de hacer sufrir a la bomba al cerrar tanto la válvula (de hecho, es una válvula de un cuarto de vuelta)
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: la calefacción solar PELLAQUA 12 m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sicetaitsimple » 18/08/20, 22:58

Bueno, especialmente no hacer ambas cosas al mismo tiempo, ¡sería completamente estúpido!
Deje la bomba a máxima velocidad, observe el caudal cuando funcionará, la evolución de la temperatura y díganos qué habrá pasado durante el día de mañana por la noche (si hubo un sol significativo).
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Christophe » 19/08/20, 00:34

sylvain52220 escribió:La presión en el circuito solar es de 3 bar, puedes verlo en la foto.
Ponemos la bomba a su máxima velocidad, veremos qué pasa mañana.
Por el momento, la explicación probable sigue siendo que hay un problema con el intercambiador / tanque solar, queda por ver si es accesible.


Era la presión dinámica lo que estaba preguntando ... ¡pero si tiene un medidor de flujo, entonces la pregunta ya no surge! 8)

No hay ningún problema para hacer funcionar un circulador cuando una válvula está 100% cerrada ... ¡siempre que no dure meses!

20 L / min no es un caudal muy alto para un circulador en posición máxima.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Christophe » 19/08/20, 11:13

Christophe escribió:20 L / min no es un caudal muy alto para un circulador en posición máxima.


Después de comprobar, el caudal recomendado por los fabricantes de paneles solares térmicos es de 20 a 30 L / h.m²

Si tiene 12 m², necesitará 25 * 12 L / h = 300 L / ho 5 L / min.

A 20 L / min, es decir, 4 veces más, el agua caliente probablemente no tendrá tiempo de calentarse en los paneles solares ... Pero si el intercambiador solar en el tanque es casi ineficaz, necesariamente aumentará de todos modos ya que ¡las calorías no se disipan!

¿Cuánto varía el flujo dependiendo de la configuración de potencia del circulador?

Este te dirá si está bloqueado por dentro (tapón) o por fuera (caliza) ... pero a priori si ya subes a 20 L / min no está bloqueado.

¿Puedes tomar una foto del caudalímetro?
0 x
sylvain52220
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 20
Inscripción: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sylvain52220 » 19/08/20, 16:03

Christophe escribió:¿Puedes tomar una foto del caudalímetro?


Hola,

A velocidad 4 (máx.): ~ 15 l / min (leemos debajo del cursor, ¿verdad?)

image000001.jpg
image000001.jpg (22.55 KB) Visto 2096 veces


A velocidad 2: 8-9 l / min (¿podemos leer sobre el cursor?)

20200816_122644.jpg
20200816_122644.jpg (90.05 KB) veces Consultado el 2096


A velocidad máxima, la diferencia de temperatura entre el inicio y la llegada del fluido fue siempre de 4 ° C. El sistema se detuvo a las 11:30 am porque el fluido había alcanzado los 120 ° C, la parte inferior del globo estaba a 40 °.
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sicetaitsimple » 19/08/20, 18:11

sylvain52220 escribió:A velocidad máxima, la diferencia de temperatura entre el inicio y la llegada del fluido fue siempre de 4 ° C. El sistema se detuvo a las 11:30 am porque el fluido había alcanzado los 120 ° C, la parte inferior del globo estaba a 40 °.


Bueno ... decepcionante, sobre todo porque si, como decía al principio, las medidas son representativas de la realidad (que no siempre es así), un flujo X1,5 con el mismo deltaT significaría que la potencia negociado se multiplicó por 1,5.

¿Y tiene otras medidas de temperatura del agua en el tanque, además de la parte inferior que estaba a 40 ° en el momento del disparo?

Otra pregunta: con 12m2 en Drôme en pleno verano, con el consumo solo vinculado al ACS en este período, al menos eso es lo que entiendo, necesariamente hay un excedente en términos de energía si hay varios días consecutivos de buen tiempo una vez que el almacén esté "lleno" térmicamente, excepto para usos anexos como calefacción de piscinas u otros. ¿Nunca ha sido un problema antes?
0 x
sylvain52220
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 20
Inscripción: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sylvain52220 » 19/08/20, 18:43

Había 48 ° en el medio y en la parte superior del balón.

En el pasado, el tanque en realidad permanecía caliente (creo que el ajuste máximo es de 82 °), no recuerdo la falta de ACS, por lo que el funcionamiento del sistema no se había monitoreado como está ahora. ..

Estoy casi convencido de que el secundario del intercambiador solar está "sucio". Me voy a acercar a Okofen para ver qué podemos hacer. En una inspección más cercana, nuestro modelo Pellaqua no tendría una trampilla de inspección para el intercambiador solar, por lo que no es fácil ...
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Christophe » 19/08/20, 19:38

sylvain52220 escribió:leemos debajo del cursor, ¿verdad?
leemos encima del cursor?

No, es uno u otro, ¡pero no ambos al mismo tiempo!

En un momento (pasado) en Internet solíamos decir RTFM ... En modo cortés y en francés significaba "Por favor, mire el aviso". : Mrgreen:

De lo contrario, es una buena instalación, ¡tener un medidor de flujo es bastante raro! 8)
0 x

 