Circulador de calefacción montado en el lado caliente ... ¿por qué?
Todo está en el título: los circuladores del circuito de calefacción se montan siempre (al menos en el montaje recomendado) en el lado "caliente", es decir, circuito "exterior" ... o:
a) estos circuladores son enfriados por el fluido (dixit Grundfos) ... y un fluido de un circuito de calefacción "en marcha" se enfriará menos bien que un retorno ...
b) las pérdidas térmicas del fluido en los circuladores también son mayores (indudablemente unas pocas decenas de vatios de diferencia, pero siempre es la ganancia ...).
En ese momento me dijeron que era una historia de ensuciamiento (obviamente, ¿es mejor que la escoria se estanque en la caldera que en el circulador?)
¿Tienes alguna otra razón?
a) estos circuladores son enfriados por el fluido (dixit Grundfos) ... y un fluido de un circuito de calefacción "en marcha" se enfriará menos bien que un retorno ...
b) las pérdidas térmicas del fluido en los circuladores también son mayores (indudablemente unas pocas decenas de vatios de diferencia, pero siempre es la ganancia ...).
En ese momento me dijeron que era una historia de ensuciamiento (obviamente, ¿es mejor que la escoria se estanque en la caldera que en el circulador?)
¿Tienes alguna otra razón?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Ahora que lo dices, desafía.
Por lo demás, tienes que hacer que el comercio funcione, ¿verdad?
Por lo demás, tienes que hacer que el comercio funcione, ¿verdad?
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
Quizás para que en todos los puntos, el circuito siempre tuviera sobrepresión, la caldera presentara resistencia al flujo, como el circuito mismo.
Entonces la curva de presión, si "dibuja" su circuito "plano", con la curva de presión, es máxima en la salida del circulador (presión estática P + bomba HMT), y disminuye paso a paso, en cada " chicane ". Es mínimo, a la salida de la caldera, justo antes de la aspiración por el circulador. ¡Puede ser tan débil que la bomba "cavite"!
Entonces, al poner la "bomba" al inicio, agrega el HMT liberado por la bomba a la presión estática en el circuito. En ningún caso, salvo en la salida de la caldera, antes del circulador, se puede realizar un vacío.
Si está succionando, su presión en el circuito será la presión estática, el HMT a la altura de la bomba. Y así sucesivamente "subiendo".
Entonces puedes tener trampas en la depresión. Y "infiltración" de aire a niveles en depresión (si no grifo goteando) ...
Finalmente, creo que ... no soy un ingeniero de calefacción. Pero estoy tratando de aplicar algunos principios básicos de física ...
Entonces la curva de presión, si "dibuja" su circuito "plano", con la curva de presión, es máxima en la salida del circulador (presión estática P + bomba HMT), y disminuye paso a paso, en cada " chicane ". Es mínimo, a la salida de la caldera, justo antes de la aspiración por el circulador. ¡Puede ser tan débil que la bomba "cavite"!
Entonces, al poner la "bomba" al inicio, agrega el HMT liberado por la bomba a la presión estática en el circuito. En ningún caso, salvo en la salida de la caldera, antes del circulador, se puede realizar un vacío.
Si está succionando, su presión en el circuito será la presión estática, el HMT a la altura de la bomba. Y así sucesivamente "subiendo".
Entonces puedes tener trampas en la depresión. Y "infiltración" de aire a niveles en depresión (si no grifo goteando) ...
Finalmente, creo que ... no soy un ingeniero de calefacción. Pero estoy tratando de aplicar algunos principios básicos de física ...
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79328
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Entiendo que su razonamiento fue 67 ... excepto que la presión estática de un circuito de calefacción, que es de alrededor de 2 bares (mini), no hay riesgo de que haya infiltración de aire en el circuito ...
La única diferencia al poner el circulador aguas arriba de la caldera es que la presión total en la entrada del circuito de "distribución de calor" se reducirá por las caídas de presión de la caldera (creo que todas son iguales en comparación con las otras pérdidas. de un circuito ... a comprobar en un manual técnico)
Aquí hay un diagrama muy simplificado para ilustrar su idea de caída de presión constante:
Fuente: https://www.econologie.info/share/partag ... H2Sl5E.pdf
De lo contrario, después de un poco de reflexión y siguiendo su comentario, me pregunto si no es un historial de cavitación ... porque si existe un riesgo de cavitación en el circulador (por lo tanto, aire en la salida del circulador) , este aire entrará en la caldera en lugar de entrar en el primer radiador o trampa ... así que esto sería precisamente para proteger la caldera en caso de cavitación (evite el aire en la caldera ... más dañino que en el circuito instalado trampas)
La única diferencia al poner el circulador aguas arriba de la caldera es que la presión total en la entrada del circuito de "distribución de calor" se reducirá por las caídas de presión de la caldera (creo que todas son iguales en comparación con las otras pérdidas. de un circuito ... a comprobar en un manual técnico)
Aquí hay un diagrama muy simplificado para ilustrar su idea de caída de presión constante:
Fuente: https://www.econologie.info/share/partag ... H2Sl5E.pdf
De lo contrario, después de un poco de reflexión y siguiendo su comentario, me pregunto si no es un historial de cavitación ... porque si existe un riesgo de cavitación en el circulador (por lo tanto, aire en la salida del circulador) , este aire entrará en la caldera en lugar de entrar en el primer radiador o trampa ... así que esto sería precisamente para proteger la caldera en caso de cavitación (evite el aire en la caldera ... más dañino que en el circuito instalado trampas)
Dernière édition par Christophe el 01 / 06 / 15, 21: 52, 1 editado una vez.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79328
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Pero se supone que el cálculo de la presión estática evita la cavitación ...
Vea las fórmulas para este tema: https://www.econologie.com/forums/vase-d-exp ... t9118.html
Vea las fórmulas para este tema: https://www.econologie.com/forums/vase-d-exp ... t9118.html
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Olvida que su presión cae en cada etapa de su circuito, después de cada codo, cada accesorio, cada grifo, cada radiador ...
Entonces, desde un máximo en la salida del circulador (= presión estática + HMT de la bomba), desciende a cada nivel ... para llegar al ini en la entrada del circulador. Es este mini el que causa la cavitación.
Si coloca su circulador en la entrada del retorno de la caldera, funciona en "succión"; tiene un mini en la entrada del circulador que es igual a la presión estática - HMT.
Si su circuito todavía está en 2 bares, no creo que haya un problema. Pero usted sabe muy bien que una instalación está diseñada para que el usuario no se encargue de ella ... Entonces, si su presión estática cae gradualmente, creo que el riesgo es menos grande de operar en la entrega (presión estática + HMT) en lugar de aspiración (presión estática - HMT). ¡El riesgo de ir bajo la presión que provoca la ebullición es infinitamente menor!
En cualquier caso, ¡no veo otra razón!
Finalmente sí, otro, pero no me lo creo demasiado: en el tiempo, los circuitos estaban "abiertos", con un contenedor ventilado en el techo. Entonces no podríamos "aspirar" sin riesgo de desactivar, creo. ¿Pero dudo que ya que, por simple hábito, nadie hubiera hecho la pregunta?
De lo contrario, de hecho, sería lógico poner el circulador en el retorno, para hacerlo funcionar a una temperatura más baja, etc. En resumen, la cuestión de la partida tendría todo su significado. Apenas puedo imaginar que todos los especialistas sean estúpidos y nunca pensaron en eso. Puede halagar al ego, pero bueno, ¡tampoco nos tomes por genios!
Entonces, desde un máximo en la salida del circulador (= presión estática + HMT de la bomba), desciende a cada nivel ... para llegar al ini en la entrada del circulador. Es este mini el que causa la cavitación.
Si coloca su circulador en la entrada del retorno de la caldera, funciona en "succión"; tiene un mini en la entrada del circulador que es igual a la presión estática - HMT.
Si su circuito todavía está en 2 bares, no creo que haya un problema. Pero usted sabe muy bien que una instalación está diseñada para que el usuario no se encargue de ella ... Entonces, si su presión estática cae gradualmente, creo que el riesgo es menos grande de operar en la entrega (presión estática + HMT) en lugar de aspiración (presión estática - HMT). ¡El riesgo de ir bajo la presión que provoca la ebullición es infinitamente menor!
En cualquier caso, ¡no veo otra razón!
Finalmente sí, otro, pero no me lo creo demasiado: en el tiempo, los circuitos estaban "abiertos", con un contenedor ventilado en el techo. Entonces no podríamos "aspirar" sin riesgo de desactivar, creo. ¿Pero dudo que ya que, por simple hábito, nadie hubiera hecho la pregunta?
De lo contrario, de hecho, sería lógico poner el circulador en el retorno, para hacerlo funcionar a una temperatura más baja, etc. En resumen, la cuestión de la partida tendría todo su significado. Apenas puedo imaginar que todos los especialistas sean estúpidos y nunca pensaron en eso. Puede halagar al ego, pero bueno, ¡tampoco nos tomes por genios!
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79328
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Fui a ver a mi buen fontanero ... (bueno, más bien a mi proveedor de fontanería ya que retoco).
Confirmó la hipótesis de la presión, que el circulador tenía que estar en el punto "alto" en comparación con la caldera (la salida de una caldera suele estar "en la parte superior" y la llegada en la parte inferior) pero dijo que fue sobre todo una historia de barro ...
Sí, también es, quizás, una historia de hábitos ...
De hecho, ¿es más bien un constructor de un circulador lo que debería preguntarse?
Confirmó la hipótesis de la presión, que el circulador tenía que estar en el punto "alto" en comparación con la caldera (la salida de una caldera suele estar "en la parte superior" y la llegada en la parte inferior) pero dijo que fue sobre todo una historia de barro ...
Sí, también es, quizás, una historia de hábitos ...
De hecho, ¿es más bien un constructor de un circulador lo que debería preguntarse?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Lo más probable es que si el circulador está en la parte inferior, se atascará cuando se detenga.
(lo siento, creo que mi oración no es muy bonita )
(lo siento, creo que mi oración no es muy bonita )
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
-
- modérateur
- Publicaciones: 79328
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Did67 escribió:¿La caldera serviría como un definidor?
¡Tout à fait!
La caldera es la parte de un circuito de calefacción donde hay más volumen ... por lo tanto, los "volúmenes muertos" también ...
(sin incluir su paréntesis de elefante)
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 4480 vistas
-
último mensaje por piero843
Ver el último mensaje
21/10/23, 20:24Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 8 Respuestas
- 8082 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
02/02/23, 14:24Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 23 Respuestas
- 21893 vistas
-
último mensaje por newstarnord
Ver el último mensaje
13/03/21, 23:20Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 11 Respuestas
- 17301 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
30/10/21, 15:41Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 9 Respuestas
- 22116 vistas
-
último mensaje por nico1985
Ver el último mensaje
28/09/15, 15:40Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Google Adsense [Bot] e invitados 448