Inversor reversible de aire Carrera Bricoman, ¿el ahorro?
Increíble!
En el trabajo (bungalows ALGECO), tenía un inversor reversible Mitsubishi que funcionaba en R410A.
No tengo los instrumentos, ni el tiempo para hacer las mediciones.
Proporcionan calefacción por - 5 ° / -7 ° C, lo cual es bueno (por precaución, había dejado los convectores originales).
Pero me parecen tener más problemas. En las dos habitaciones al final del edificio (3 mira hacia afuera), hace calor. Por otro lado, en las partes del sándwich (1 solo fuera de la cara), esto será ...
En el trabajo (bungalows ALGECO), tenía un inversor reversible Mitsubishi que funcionaba en R410A.
No tengo los instrumentos, ni el tiempo para hacer las mediciones.
Proporcionan calefacción por - 5 ° / -7 ° C, lo cual es bueno (por precaución, había dejado los convectores originales).
Pero me parecen tener más problemas. En las dos habitaciones al final del edificio (3 mira hacia afuera), hace calor. Por otro lado, en las partes del sándwich (1 solo fuera de la cara), esto será ...
0 x
aire acondicionado
Eres más afortunado que yo: mi aire acondicionado. El inversor reversible (un Haier puesto por una empresa incompetente en 2004), produce más hielo que calor en este momento, aunque tengo una estufa 11 KW en una de las dos piezas que sirve, donde ajusto la división en 16, por lo que no funciona, pero absorbe parte del calor, lo que supongo que ayuda con la designación. Desde entonces, ella ya no tiene cortinas. Moralidad: ¡conoce las empresas!
0 x
Re: aire acondicionado
fauche escribió:Eres más afortunado que yo: mi aire acondicionado. El inversor reversible (un Haier puesto por una empresa incompetente en 2004), produce más hielo que calor en este momento, aunque tengo una estufa 11 KW en una de las dos piezas que sirve, donde ajusto la división en 16, por lo que no funciona, pero absorbe parte del calor, lo que supongo que ayuda con la designación. Desde entonces, ella ya no tiene cortinas. Moralidad: ¡conoce las empresas!
Hola siega
O bien la ventilación no es efectiva o puede darle un ciclo intermitente con un temporizador de tipo ajustable de la hora de inicio y parada por separado.
En todo momento prescribe una parada de 5 minutos con ventilación continua, por lo tanto, solo el compresor o de acuerdo con la velocidad de congelación.
Así es como procedemos en la refrigeración industrial.
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
- Capt_Maloche
- modérateur
- Publicaciones: 4559
- Inscripción: 29/07/06, 11:14
- Localización: Ile de France
- x 42
Christophe escribió:Capt_Maloche escribió:Ben pongo la DJU anual al final del invierno en mi tablero, y listo está listo
Incluso podría colocarlos mes a mes
Eso es exactamente lo que pedí!
Sí, mes a mes es mucho mejor ... ¡ya que tener el DJU tanto como sea lo más preciso posible!
A -6 ° el COP de este orden de magnitud era predecible considerando todo lo bueno que ya dijiste de este PAC ... contra -18 ° C todavía está más allá de 2 ... ben I tierait my hat ! Todavía dudo mucho allí ... finalmente 2 siempre es mejor que 1 ... para ver la vida real (de hecho, ¿se da por cuánto tiempo en este modelo?)
Esperemos a ver su balance / DJU y especialmente el COPA Visto cómo salió, será bueno, creo ... ¡excepto una gran sorpresa!
pd: moví el tema con comodidad térmica
Si si lo hare
El aire acondicionado está garantizado por 2 años, y este tipo de bicicleta funciona entre 5 y 10 años, lo suficiente como para que sea rentable (en dinero, no económicamente)
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
-
- modérateur
- Publicaciones: 79386
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11074
Capt_Maloche escribió:no economicamente
Uh y pkoi no sería? Si ahorra más energía primaria que su energía gris, ¿no es rentable?
ps: no hay nada en la vida (en la hora del compresor) en el manual?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Capt_Maloche
- modérateur
- Publicaciones: 4559
- Inscripción: 29/07/06, 11:14
- Localización: Ile de France
- x 42
Re: aire acondicionado
fauche escribió:Eres más afortunado que yo: mi aire acondicionado. El inversor reversible (un Haier puesto por una empresa incompetente en 2004), produce más hielo que calor en este momento, aunque tengo una estufa 11 KW en una de las dos piezas que sirve, donde ajusto la división en 16, por lo que no funciona, pero absorbe parte del calor, lo que supongo que ayuda con la designación. Desde entonces, ella ya no tiene cortinas. Moralidad: ¡conoce las empresas!
El aire acondicionado es realmente un trabajo, y como cualquier sistema instalado por una gran cantidad de empresas, hay vendedores comerciales un poco más caros y sin escrúpulos, incompetentes de surcroit.
tu instalación me desafía un poco, ¿no tendrías una o dos fotos?
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- modérateur
- Publicaciones: 4559
- Inscripción: 29/07/06, 11:14
- Localización: Ile de France
- x 42
Christophe escribió:Capt_Maloche escribió:no economicamente
Uh y pkoi no sería? Si ahorra más energía primaria que su energía gris, ¿no es rentable?
ps: no hay nada en la vida (en la hora del compresor) en el manual?
Por experiencia en el negocio, todas estas máquinas de inversor son mejores que los acondicionadores de aire de todo o nada, su vida útil para rangos de alta gama de 8 a 15ans, mi pequeña máquina está equipada con componentes japoneses, creo Mitsubishi, desde equipos gama alta producida en masa ahora.
Bueno, porque la electricidad es la energía más contaminante:
la producción rechaza:
CO2
CO
Nox
So2
Residuos radioactivos bajos
Residuos radiactivos fuertes
Es justo en los estándares HQE que puse los enlaces en línea un poco antes de las vacaciones, busco el tema
AH aquí: https://www.econologie.com/forums/nucleaire- ... t8139.html
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
-
- modérateur
- Publicaciones: 79386
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11074
Capt_Maloche escribió:Bueno, porque la electricidad es la energía más contaminante:
la producción rechaza:
Si si ya todo esto (por eso estoy en contra de la geotermia) pero al "omitir" el problema de los residuos radiactivos (porque no hay equivalente en otras energías), nada te dice que tu bomba de calor c no es rentable en GEI y energía primaria ... ¡en comparación con el fuel oil en su caso! Eso es todo lo que me gustaría demostrar. ¡Así tendríamos (o no) una ganancia económica comprobada al producir combustible aerotérmico adicional!
Entonces tiene más que instalar algunos paneles fotovoltaicos para compensar
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Capt_Maloche
- modérateur
- Publicaciones: 4559
- Inscripción: 29/07/06, 11:14
- Localización: Ile de France
- x 42
OK OK OK!
El aspecto monetario es más que positivo.
Pondré las emisiones contaminantes por energía para hacer la comparación económica entre esta temporada y la anterior.
El aspecto monetario es más que positivo.
Pondré las emisiones contaminantes por energía para hacer la comparación económica entre esta temporada y la anterior.
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
Capt_Maloche escribió:
una potencia real suministrada por 842 x 0.34 x (39-21) = 5153 W
COP = 5153 / 1145 = 4.5 ¡es una locura! : D
tomar 4 para ser pesimista
que proporciona un COP real de 3 con descongelación por -6 ° C
NO ES INCORRECTO EN TODO ESTE PEQUEÑO ENGRANAJE
Al leer otro hilo sobre dispositivos de medición, cos phi y tutti quanti (que no entendí todo), entendí que con Inverter, El consumo medido podría reducirse.
¿Esto quizás explica (un poco) esta impresionante COP?
Vea aquí el mensaje chatelot16 de 10 jan 2010 a 15: 07:
https://www.econologie.com/forums/ecowatt-85 ... 64-40.html
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 6 Respuestas
- 9687 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
17/02/23, 00:00Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 24 Respuestas
- 10755 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
09/07/22, 20:32Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 0 Respuestas
- 4210 vistas
-
último mensaje por belladona
Ver el último mensaje
19/06/22, 18:59Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 13300 vistas
-
último mensaje por economistas
Ver el último mensaje
24/02/21, 11:17Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 12 Respuestas
- 6414 vistas
-
último mensaje por Macro
Ver el último mensaje
26/07/20, 09:24Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 248