Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresión 5042




por xylos71 » 25/03/23, 05:41

Hola, mi caldera no sube en depresión y se queda en torno a los 90 PE mientras que la consigna es de 125. La instalación tiene algo más de 1 año. La limpieza se realizó 10 meses después de su instalación. El instalador fue varias veces a intentar solucionar el problema pero sin resultado.
Se realizó una segunda limpieza, se reemplazó el extractor de humos y el presostato. También se han limpiado las conexiones de los tubos del presostato.
Cuando se retira el tubo de aspiración del presostato de su ubicación, la depresión sube hasta 140 PE sin ningún problema.
Se hizo una prueba con el ventilador de combustión al 100% y la puerta de combustión abierta y subimos a 140 PE.
El tubo de entrada de aire se desmontó pero sigue igual.
Tienes una idea ??
Estuve pensando en quitar la placa de combustión para comprobar que no hay tapones en las entradas de aire principal y secundario : Roll:
Merci
1 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresión 5042




por Pilpoill » 01/04/23, 15:04

Hola,

En una instalación tan reciente, dado lo que ya se ha verificado, llame directamente a su agencia regional de Okofen.
Y sobre todo, no te dejes engañar...
0 x
Guy41
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 26/10/23, 05:37

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresión 5042




por Guy41 » 26/10/23, 06:45

Hola,

La idea de retirar la placa de combustión para comprobar las tomas de aire es un paso lógico a seguir.
0 x
gwenj
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 23/03/24, 14:35

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresión 5042




por gwenj » 23/03/24, 14:40

Hola,

Tuve este problema en una instalación de menos de un año y se debió a que el drenaje de agua de condensación estaba mal instalado (punto más bajo que la conexión a la red de drenaje), lo que provocó que quedara parte de agua en la caldera y obstruyera el ventilador. que se encuentra justo antes de la evacuación de humos y que se supone que recoge las cenizas. Se escuchó un sonido de líquido antes de que la caldera entrara en falla de vacío. Era este compartimento el que estaba obstruido con una especie de barro ceniciento...
Después del mantenimiento y una intervención del fontanero para restablecer el nivel de drenaje, funcionó bien.

¡Buena suerte!