por Did67 » 20/07/11, 10:37

¿¿Oh??

Desacuerdo

Con mi caldera de fuel oil, no tenía un termostato en ninguna habitación sino una regulación por válvula motorizada / sonda externa.

Me tomé un poco de tiempo para ajustar correctamente la pendiente y la base de la curva (¡mal ajustada cuando llegué a la casa, ocupada desde hace 5 años!) Y a partir de ahí: pilote de 20 ° a 0,2 o 0,3 , XNUMX cerrado (excepto por supuesto en la sala de estar con grandes ventanales sur y oeste que "se sobrecalentaban" cuando hacía sol).

Con la nueva caldera de pellets, también agregué un sensor de ambiente para corregir este sobrecalentamiento ...

Creo que la técnica funciona, pero que en casi todas las instalaciones, estos son parámetros estándar que se aplican (pendiente, pie de curva), al azar. Paso mucho tiempo en varios forums para guiar a la gente en la afinación!
0 x
julius87
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 10
Inscripción: 12/01/11, 10:13
Localización: Isère

Pregunta sobre accesorios de silos para bomberos




por julius87 » 26/10/11, 19:12

Bonjour à tous,

Siguiendo su consejo, comencé a construir mi silo y aislé mis tuberías de agua caliente.
Por contra, tengo una pregunta para quienes construyeron un silo: ¿cuál es la referencia de los accesorios de bomberos para comprar?
El proveedor de pellets me dijo: "Conexión interna estándar francesa DN 100"
Pero encuentro muchos productos diferentes ...
¿Con cerradura o sin cerradura?
Mujer o hombre?
¿Roscado o estriado?
Con gorra, creo.

Encontré esto en la red:
http://www.economo.fr/rg/Raccord-Pompie ... N-100.html

Si alguien tiene la respuesta ... gracias de antemano

Julien
0 x
Avatar de l'utilisateur
tomgey
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 163
Inscripción: 13/10/10, 23:06
Localización: norte
x 2




por tomgey » 27/10/11, 09:03

Hola,
Así es como debería verse:

Imagen

Imagen

cordialmente
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 27/10/11, 09:44

Para volver a la regulación desde un sensor externo (llamado regulación climática), se olvida la razón principal por la que se implementa: no es tanto por la comodidad o la precisión de la temperatura ambiente interior que realmente puede garantizarse de la misma manera con un termostato de todo o nada considerando las inercias.
no, la verdadera razón es que las pérdidas de calor de un sistema de calefacción (sea lo que sea) son proporcionales a la temperatura de dicho sistema de calefacción. l
Básicamente, si enviamos agua a 65 ° a los radiadores y cortamos la circulación de agua a través del termostato de todo o nada, lograremos mantener una temperatura confortable, pero las pérdidas serán mucho más grande solo si envía constantemente agua a 35 °
Por lo tanto, la regulación climática calcula, en función de la temperatura exterior, la temperatura mínima de calentamiento necesaria y suficiente para garantizar la comodidad y envía esta temperatura allí permanentemente. barra de puntos.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 27/10/11, 11:24

Desafortunadamente esta declaración teórica básica:
Las pérdidas de calor de un sistema de calefacción (sea lo que sea) son proporcionales a la temperatura de dicho sistema de calefacción. l
Básicamente, si enviamos agua a 65 ° a los radiadores y cortamos la circulación de agua a través del termostato de todo o nada, lograremos mantener una temperatura confortable, pero las pérdidas serán mucho más grande solo si envía constantemente agua a 35 °

¡No siempre se corresponde con la realidad en casas antiguas con errores básicos de construcción térmica!
¡Las casas recientes con bajas pérdidas en la tubería no ganan casi nada con este método (pérdidas muy bajas) y las viejas mal perdidas pierden allí, si no tienen suerte!
Entonces, algunos no han logrado las ganancias esperadas, ¡teoría no verificada por mediciones experimentales de pérdidas reales precisas!

Entonces, consejos antes de elegir este modo: ¡mida las pérdidas reales totales de acuerdo con el modo de operación, T baja continua o pulsación corta a T alta!
¡La teoría básica a veces puede no corresponder con la realidad!

Finalmente, este complejo modo de control de calefacción debe ser optimizado y automatizado gracias a buenos programas bien diseñados por el fabricante sobre los microprocesadores de la caldera y el sistema de regulación, para que todas las configuraciones óptimas para todo el sistema se realicen automáticamente midiendo en particular estas pérdidas reales del sistema real, a veces térmicamente complejas (las de la caldera en funcionamiento y las de la instalación con sus tuberías, ¡con los termómetros bien colocados!)
Deje que el usuario habitual galera perpetuamente en la oscuridad para encontrar esta configuración, eso se burla de este usuario !!
0 x
Avatar de l'utilisateur
tomgey
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 163
Inscripción: 13/10/10, 23:06
Localización: norte
x 2




por tomgey » 27/10/11, 11:40

Sabemos que Dede, sabemos, nada supera a una caldera de gas de 20 años con un termostato de todo o nada, se duchan a 20 ° C y recrean la atmósfera de Londres Smog de principios del siglo XX al quemar en su chimenea. cualquier cosa bajo cualquier condición.
Al poner sus argumentos de punta a punta que desarrolla en todas las materias, podríamos hacer un libro que deleite a Allègre, Bruckner y otros. Sobre todo, ¡no cambies nada, no innovas, no progreses!
Los sistemas que tenemos no pretenden ser perfectos, pero funcionan, digas lo que digas.
0 x
roy1361
x 17




por roy1361 » 27/10/11, 11:49

Y pan en los dientes!
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 27/10/11, 13:53

chicos, tómelo con calma, no use los mismos métodos que el que está apuntando.

para contestar dedicado, es lo mismo porque ganamos algo que hacemos con las calderas de gasoil llamadas de "baja temperatura" cuyo circuito de calefacción está a la temperatura solicitada por el circuito del radiador y no más alta que era el caso antes.
en nuestras calderas de pellets, adicionalmente no podemos tener la caldera a baja temperatura, por lo que limitamos la temperatura del circuito que pasa en el sótano, en las losas del puente térmico, etc. pero tiene razón en un punto: si la casa está diseñada para que todas las pérdidas de transporte se recuperen en el volumen calentado, la ganancia se vuelve insignificante.
0 x
Imagen

Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 27/10/11, 14:33

Dirk, si puedo completarte:

- De hecho, existe la posibilidad de operar con la temperatura más baja posible y con el flujo máximo (en lugar de con temperaturas más altas y regulación por el flujo - válvulas termostáticas - o por "chopping" - sensor de ambiente controlando la caldera con "todo o nada").

- también existe que, especialmente en los sistemas de inercia, la regulación desde el interior se retrasará, donde el sensor externo anticipará: este es el caso de los pisos con calefacción:

- cambio noche / día, es 18 ° en la casa, el reglamento "manda" para volver a 20 ° ...

- si es sonda interior, seguirá enviando calorías porque la temperatura interna tarda en subir; una vez alcanzados los 20 °, reaccionará bien, pero ya es demasiado tarde; todavía hay suficiente para calentar a 21 o 22 ° en la losa (en "tránsito" en cierto modo, ya "enviado", por inercia)

- si la sonda externa, la temperatura se calculará para alcanzar 20 ° y basta.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 27/10/11, 22:26

Sí, confirmo lo que dicen Dedeleco y Dirk Pitt:

1. La ganancia puede ser muy pequeña, si las pérdidas se encuentran en el volumen a calentar.
2. Un sistema de autoaprendizaje sería bienvenido, sobre todo porque en programación no es muy complicado y estas regulaciones funcionan con microprocesadores. Sería una innovación interesante, un verdadero avance, porque tendríamos la seguridad de un sistema ajustado al óptimo. Este sistema podría integrar muy bien el parámetro "inercia".