Aislamiento de paredes externas en 2 cm: ¿es útil?

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Avatar de l'utilisateur
bham
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1666
Inscripción: 20/12/04, 17:36
x 6




por bham » 16/05/09, 07:22

Owen, vuelvo a mi último mensaje, sobre el punto 1;
El valor μ (mu) indica el espesor de una capa de aire cuya permeabilidad a la difusión es equivalente a la capa de un metro del material considerado.
Cuanto mayor sea el μ, menos permeable será el material.
Pero también está el valor Sd que sería igual a mu x espesor en metros; eso significa que no debemos tener en cuenta solo el valor mu sino el valor mu multiplicado por el grosor del material considerado, lo que puede cambiar completamente la situación ya que, por ejemplo, debemos comparar el grosor de su aislamiento (2 cm) con el grosor de su pared de ladrillos.
Pero Lumberjack seguramente puede contarnos más al respecto.

Para su pregunta sobre un posible yeso, encontré esto en un forum : "Tienen un producto de lana de madera diseñado para ser enlucido (steico therm)".
De lo contrario, ya sabes, hay un dispositivo llamado teléfono, puedes usarlo para pedir información : Lol: , le costará un poco de dinero, pero al menos tendrá una respuesta segura y, a cambio, podrá compartir con nosotros lo que ha aprendido.

STEICO France SAS | 47, rue de l'école - 67330 Imbsheim, Francia
Teléfono: +33 (0) 3 88 03 14 90 | Fax: +33 (0) 3 88 03 14 91 | Email : info.fr@steico.com
0 x
Avatar de l'utilisateur
leñador
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4731
Inscripción: 07/11/05, 10:45
Localización: Montaña ... (Trièves)
x 2




por leñador » 16/05/09, 09:33

bham escribió:[...] Pero también existe el valor Sd que sería igual a mu x espesor en metros; eso significa que no debemos tener en cuenta solo el valor mu sino el valor mu multiplicado por el grosor del material considerado, lo que puede cambiar completamente la situación ya que, por ejemplo, debemos comparar el grosor de su aislamiento (2 cm) con el grosor de su pared de ladrillos.
Pero Lumberjack seguramente puede contarnos más al respecto. [...]
Absolutamente, es necesario usar el valor Sd que tenga en cuenta el grosor del material para estimar el comportamiento de una pared hecha de varias capas diferentes en comparación con el vapor de agua interno del hábitat.

Para las placas de yeso, cada marca (principal) produce la suya: HOMATHERM, PAVATEX y STEICO lo hacen.
La parte más difícil es encontrar un fabricante de fachadas que esté dispuesto a hacer el yeso ...
0 x
"Soy un gran bruto, pero rara vez se equivoca ..."
owen
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 170
Inscripción: 03/06/08, 08:16
Localización: Bélgica




por owen » 18/08/09, 15:20

Gracias por todos tus comentarios.