DJU France: mapa e historia por región

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Avatar de l'utilisateur
leñador
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4731
Inscripción: 07/11/05, 10:45
Localización: Montaña ... (Trièves)
x 2




por leñador » 06/04/09, 23:40

Christophe escribió:Hey ¡Pregunta a Maloche y Bucheron!

¿Por qué los "estándares de la casa HQE" no están en kWh / DJU.m² sino en kWh / año.m²?
HQE? : Shock:

¿No te refieres a BBC o RT XXXX en su lugar?

No sé por qué ... ¿Probablemente eso no le hablará lo suficiente al "público en general"? (ya está luchando ...)
0 x
"Soy un gran bruto, pero rara vez se equivoca ..."
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79374
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11064




por Christophe » 06/04/09, 23:45

Sí, bifurqué de donde el "" para ser honesto puse RT antes de HQE ...
Pero todavía no sé qué significa Bibissi :?

¿Crees que el público en general sabe más sobre el concepto de kWh que DJU? Cuando vemos en algunos folletos industriales (pequeños), la confusión entre kW y kWh es suficiente ... no nada ... pero, francamente ...

¿La velocidad de un automóvil se da en km? Es exactamente el mismo error de razonamiento ... bueno, si hubiera eso ...
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79374
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11064




por Christophe » 06/04/09, 23:54

Christophe escribió:De lo contrario, acabo de enterarme de que las DJU no pueden ser negativas ... con el uso de aire acondicionado, encuentro que no es sabio: ¡el aire acondicionado es un consumo de energía que debe ponerse al mismo nivel que la calefacción!


Corrección: en este doc, la UDI no puede ser negativa por otro lado se pueden "revertir" si se hace un cálculo de calefacción o de aire acondicionado.

https://www.econologie.info/share/partag ... xX4yEG.pdf
0 x
Avatar de l'utilisateur
Chartrousin
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 66
Inscripción: 28/11/08, 23:37
Localización: mientras que la parte superior de la parte superior




por Chartrousin » 06/04/09, 23:56

Christophe escribió:Pero todavía no sé qué significa Bibissi :?

BBC = Edificio de bajo consumo, es una denominación que generalmente se refiere a edificios de ~ 50kWh / m² / año en edificios nuevos (80 en proceso de renovación). En Francia, esto corresponde a BBC-Effinergie http://www.effinergie.org o RT2010 (edificios públicos) -2012 (todos los edificios)
0 x
"De nada sirve al hombre ganar la Luna si pierde la Tierra".
[Mauriac]
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79374
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11064




por Christophe » 07/04/09, 00:03

Arrrrrrrg todo eso por eso? : Mrgreen:

ps: soy exigente pero estos son kWh / m². año, de lo contrario matemáticamente da kWh.año / m² (gni?)

Según el cálculo del consumo de madera anterior, tenemos al menos 74 kWh / m². Por lo tanto, 50 es realmente poco (tenemos 65 m² de bahía solar, pero bueno, ¡también tenemos un entrepiso de mí * de! )

Nuevamente, ¿estos 50 (u 80) valen para qué zona climática?

Desde finales de marzo hemos estado 100% en energía solar (calefacción + ACS).
0 x
Avatar de l'utilisateur
Chartrousin
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 66
Inscripción: 28/11/08, 23:37
Localización: mientras que la parte superior de la parte superior




por Chartrousin » 07/04/09, 00:17

Christophe escribió:Arrrrrrrg todo eso por eso? : Mrgreen:

ps: soy exigente pero estos son kWh / m². año, de lo contrario matemáticamente da kWh.año / m² (gni?)

: Mrgreen: en realidad ... de hecho, si queremos ser perfectamente rigurosos, kWh / m² / año que no significa nada, tampoco, depende de si lo hacemos (kWh / m²) / año o kWh / ( m² / año) (gni? gni? : Shock: )
De todos modos es de hecho kWh / m².año de hecho.

Para el cálculo de 50 u 80, es:
Consumo de energía primaria convencional (Cep según el método de cálculo Th-CE-ex) para:

* la calefacción,
* enfriamiento,
* ventilación,
* los auxiliares,
* producción de agua caliente sanitaria
* iluminación de locales

El consumo de energía primaria convencional debe ser menor o igual a un valor en kWh / m² Shon de energía primaria que se expresa en la forma:
Cep <o = 80 x (a + b).

Con una zona climática coef y corrección b según la altitud.
a = 1 => Pays de la Loire (0.8 en el Mediterráneo, 1.3 en el norte y noreste) y b = 0 para <400 m de altitud

Además, volviendo a su pregunta anterior, la zonificación del coef "a" aquí es muy diferente del mapa de DJU. De hecho, las necesidades de calefacción no deben ser simplemente proporcionales al UDI, sino también inversamente proporcionales a las entradas libres (luz solar). Esta es una razón más para no usar kWh / DJU.m², porque las DJU no tienen en cuenta las ganancias solares, solo una diferencia en T ° (medida bajo cubierta).
0 x
"De nada sirve al hombre ganar la Luna si pierde la Tierra".

[Mauriac]
Avatar de l'utilisateur
Chartrousin
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 66
Inscripción: 28/11/08, 23:37
Localización: mientras que la parte superior de la parte superior




por Chartrousin » 07/04/09, 00:24

Fuente de mi cita anterior = BBC-Effinergie / Rénovation
http://www.effinergie.org/site/Main/10- ... entielreno

Otra aclaración: las "contribuciones gratuitas" en el cálculo de una necesidad de calefacción son tanto más importantes que la casa esté bien aislada (en una casa pasiva, son incluso las contribuciones pasivas de la luz solar las que hacen la mayoría. calefacción, y que en temporada baja, incluso con una cierta UDI, llegamos a un consumo de calefacción de 0 porque la radiación solar del día asociada al aislamiento solo permite mantener el edificio a 18-20 °) . Las DJU son buenas para estimar un requerimiento bruto de calefacción.
0 x
"De nada sirve al hombre ganar la Luna si pierde la Tierra".

[Mauriac]
CRETA
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 24/07/08, 08:21
Localización: Toulouse




por CRETA » 07/04/09, 08:24

Christophe escribió:Esta es una respuesta que me conviene, espero la opinión de los demás.

Además, los estándares de kWh / m².an están corregidos por zonas climáticas ... que es algo similar a las DJU.

Sin embargo, hablar en kWh / DJU.año permitiría comparar mejor el rendimiento de una casa a otra ...


Tenga en cuenta: ¡DJUs y RT ***, BBC, Kwh / m2 / año no deben confundirse!

Las DJU son representativas de la diferencia entre el promedio de temperaturas regionales y la base de 18 ° C sobre la cual se calcula el consumo.

Dicho consumo depende del aislamiento de la casa, su forma, la orientación del acristalamiento, etc., de la inercia del edificio.

por lo tanto, este consumo se expresa en kWh / m2 / año, sumando los otros gastos de registro obtenemos la cifra global de la casa, siempre en kWh / m2 / año, si es la electricidad que se utiliza para calentar / iluminado, multiplicamos por 2.58 para tener kwh / m2 / año / ep para tener en cuenta el consumo y las pérdidas en las plantas de energía de EDF

Otra aclaración: las "contribuciones gratuitas" en el cálculo de una necesidad de calefacción son tanto más importantes que la casa esté bien aislada (en una casa pasiva, son incluso las contribuciones pasivas de la luz solar las que hacen la mayoría. de


Atención = no es solo el súper aislamiento el que interviene en la gestión de las ganancias solares, es necesario almacenarlas en algún lugar = también se debe tener en cuenta la INERCIA del edificio:

una casa X súper aislada desde el interior con una delgada capa de calefacción, divisiones de luz, grandes acristalamientos en el SUR, NUNCA será una casa pasiva o bioclimática ...

¡mientras que la casa Y, también súper aislada pero desde el exterior, con paredes pesadas, losas y hendiduras (por lo tanto, mucha inercia), las mismas vueltas, la misma dirección, consumirá entre 40 y 50% menos que la casa X!

échale un vistazo ... losa hiperpeso en erizo ... aislamiento de corcho de 2x8cm afuera ... etc. http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html

Bonne journée
0 x
Sun + tierra + Espacio, las teclas de bioclimatismo.
Avatar de l'utilisateur
Chartrousin
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 66
Inscripción: 28/11/08, 23:37
Localización: mientras que la parte superior de la parte superior




por Chartrousin » 07/04/09, 09:15

CRETA escribió:Atención = no es solo el súper aislamiento el que interviene en la gestión de las ganancias solares, es necesario almacenarlas en algún lugar = también se debe tener en cuenta la INERCIA del edificio:

Absolutamente. Si queremos ser más precisos, para estudiar las contribuciones gratuitas, debemos tener en cuenta el aislamiento, la inercia, la superficie del vidrio, su orientación, la luz solar, el número de ocupantes, ... Simplifiqué, pero es por esta razón que dije que el cálculo de kWh / DJU.m² no es representativo para comparar el consumo de calefacción de un año a otro, porque el consumo en kWh de el año no es linealmente una función de la DJU. Esto permite, a pesar de todo, dar un orden de magnitud, ciertamente imperfecto, pero modulado según la severidad del invierno.
0 x
"De nada sirve al hombre ganar la Luna si pierde la Tierra".

[Mauriac]
RIAZ
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 391
Inscripción: 04/10/08, 10:21
Localización: Cholet
x 2




por RIAZ » 07/04/09, 09:44

CRETA escribió:échale un vistazo ... losa hiperpeso en erizo ... aislamiento de corcho de 2x8cm afuera ... etc. http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html
Bonne journée


Maldita sea, excelente, te hace querer ...!

Dos preguntas:
- cuánto cuesta (!), con (si es posible) en comparación, el precio estándar en la esquina ...
- cómo se lleva a cabo la evacuación del agua del techo (fachada norte). Los azulejos parecen recuperar solo una pequeña parte.
0 x
En cuanto al futuro, no es de prever, pero que le permita (Antoine de Saint Exupery)

 