sonda de temperatura errática ÖkoFEN interno / externo

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Avatar de l'utilisateur
christina86
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 46
Inscripción: 22/12/11, 02:19
Localización: limite poitou / centro / limusina
x 1




por christina86 » 27/04/14, 01:32

Dams38 escribió:Yo ... la misma sonda que Did67 en la foto.

no, es mío en la foto, pero ¿hizo el mismo pez después de todo?

@chaboum, no respondió la pregunta: cuando desarrolló la curva de calefacción, ¿desactivó el sensor de la habitación durante este tiempo?
y también: ¿también ha tratado de desactivar la sonda unos días para ver si todavía tiene momentos fríos?

(desactivar la sonda = compensación 0)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Chaboum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 176
Inscripción: 16/11/08, 01:40
x 2




por Chaboum » 27/04/14, 23:17

@ Diams38: sí, sí, el regul responde bien al botón de la sonda interior: prueba esta noche en vivo: temperatura real 19.5. ¡Rueda en el tercer punto a la derecha para corresponder con la realidad y ya no la toco!
- auto: sigue la programación: leí en el regulador de temperatura ambiente: 19.5
- paso forzado / cómodo: leí en el regulador de temperatura ambiente: 18.5
- modo nocturno: leí en el regulador de temperatura de la habitación: 19.5
Me imagino que estas lecturas son normales: qd estoy cómodo, simula una temperatura inferior en 1 grado para calentar más. ¿Entonces eso significa que no puedo subir a más de 20.5 reales? Ooops, ah sí, sería posible con la rueda ¿es eso? pero sobre todo no debo tocarlo de lo contrario ... (leer más arriba)

y para información: sensor exterior en este momento (no hace demasiado frío, por lo que no hay demasiada desviación: real: 9.2 °, lea en el regul: 11.3 °

por lo demás
El sensor externo, un componente infineon, de hecho KTY11-6, es decir, un termistor de CA de 2K, es relativamente fácil de encontrar en los revendedores en la red en Europa (Farnell u otros productos tienen costos de envío) o en China (fuente externa) ... En encuentre la documentación en Google escribiendo KTY11-6. A priori, sería suficiente verificar la resistencia en los terminales del sensor exterior a una temperatura determinada para ver si se apaga ... por otro lado, tiene que apagar la caldera y siempre existe el riesgo de hacer una bola de masa ... así que Nunca lo arriesgué por unos pocos grados de desviación

allí por contra, ¡es demasiado técnico para mí! y si usted (que aparentemente es un experto) dice que existe un riesgo de bola de masa, entonces no lo tomo.

@ christina86
desactiva el sensor de habitación ... uhhh ... me parece que lo habían intentado. ¡Pero es algo que especialmente no quiero hacer! sí sí, voy a reaccionar un poco, ciertamente es una cuestión de filosofía, pero especialmente no quiero eliminar esta sonda interior porque:
No es afuera donde vivo, es la temperatura interior que quiero poder decidir. Sí, algunos me dirán que es mejor anticipar gracias a la sonda externa, etc., etc.
bueno de hecho:
1- mi sonda externa no puede hacerlo porque no proporciona los valores reales: cuanto más frío es, mayor es la diferencia entre el valor real y su valor
2- y sobre todo: mi casa es una antigua granja, grandes paredes ... y precisamente, cuando comienza a verse mejor por fuera, ¡no es que se vea mejor por dentro! Ejemplo muy simple: a menudo sucede cuando llega el buen tiempo, que afuera está a 22 o 23 °, y si la caldera se detiene y no estoy allí para abrir puertas y ventanas, adentro estoy a las 16 o 17. Entonces la caldera está funcionando, si hace calor afuera, pero nadie (sensor interior) le dice que por dentro hace frío ... ¡bueno, no hace nada! ¡Si abro las puertas, las ventanas y entra el calor, tampoco hay nadie que se lo diga!
¡Entonces debe ser -15 ° afuera o + 25 °, cuando está 17 ° o 18 ° adentro debe reaccionar de la misma manera! Aumenta la temperatura interior !! y precisamente si se basa en el calor de los 25 ° del exterior, no hará nada ni colocará gránulos para hacerlo. Me entiendes
0 x
Avatar de l'utilisateur
christina86
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 46
Inscripción: 22/12/11, 02:19
Localización: limite poitou / centro / limusina
x 1




por christina86 » 28/04/14, 03:33

chaboum, tengo el mismo tipo de casa que tú (así que entiendo lo que estás diciendo), sin embargo, no tengo este problema, incluso con el sensor interior desactivado, porque he configurado correctamente mi curva de calefacción al inicio ... Lo que no debería ser el caso para usted (el instalador debe haberle hecho esto al azar y el sensor de la habitación funciona constantemente por detrás, de ahí sus variaciones de temperatura)

No tengo tiempo para volver a explicar todo ... (¿quizás lo hizo?) También se deben verificar los límites de calefacción ...

Una vez más, si la curva está configurada correctamente, no nos importa que la sonda ext sea falsa, siempre que la curva se haya ajustado con esta sonda externa y, por supuesto, que la configuración haya desactivado la sonda int durante el tiempo. !!

Caliento mi vieja casa de piedra a 19 ° 24/24, dejé caer la reducida, no consumo más y para una comodidad mucho mejor. Solo tengo paredes con calefacción, eso también explica.

Con la inercia, nuestras casas de piedra no caen a 16-17 cuando afuera son las 22 del día, pero siempre que al principio se calientan a 19 o 20, no puede perder si se calienta desde afuera , la pérdida disminuye a medida que la brecha se estrecha, y cuando son 20 y 20 la pérdida es cero y siempre va de caliente a frío, bueno, no tengo tiempo, y no caigo dotado para explicar en 5 minutos ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 28/04/14, 08:27

christina86 escribió:
no, es mío en la foto, pero ¿hizo el mismo pez después de todo?



No, tengo el modelo "antes", que parece, también con un dial y una graduación de 5 a la derecha / 5 a la izquierda. Pero tiene solo tres posiciones al nivel del control remoto ("botón") que no se desliza, sino que se "inclina" según 3 posiciones: arriba (automático), plano en el medio (parada), abajo (anular) ...

No puedo "vestirme" en el modo "bajado"
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 28/04/14, 08:33

chaboum escribió:
- auto: sigue la programación: leí en el regulador de temperatura ambiente: 19.5
- paso forzado / cómodo: leí en el regulador de temperatura ambiente: 18.5
- modo nocturno: leí en el regulador de temperatura de la habitación: 19.5
Me imagino que estas lecturas son normales:


Normalmente, esta es la temperatura orden que responde al comando remoto.

La temperatura medida no cambia instantáneamente.

Me parece que las regulaciones usan esta terminología (ver foto de Christina arriba). Una es la traducción de "soll" ("debe ser ...") y la otra de "ist" ("es ...").

La temperatura medida ("ist"; "en el momento es ...") varía constantemente, pero lentamente. Si la regulación está correctamente ajustada, variamos "alrededor" de la temperatura. instrucción ("solle"; "Me gustaría que hiciera ..."). Esto depende del programa / prioridad (por ejemplo: 20 ° en el período de confort o en "forzar el confort"; por ejemplo, 17 ° en el modo de descenso o "forzar el descenso"). Y solo varía cuando se cambia el programa o el "forzado" ...

¡Entonces no entendí todo! Y ni siquiera entiendo mucho ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 28/04/14, 08:45

chaboum escribió:
qd estoy cómodo, simula una temperatura más baja en 1 grado para calentar más. ¿Entonces eso significa que no puedo subir a más de 20.5 reales?



???

Nunca leí nada sobre las simulaciones austriacas ... !!! ???

No creo que esto sea lo que normalmente sucede.

Normalmente, comencemos por el principio, entras en tu regulación:

- los días / horas en que desea el tiempo de confort; es una orden ("Me gustaría eso ..."): el reglamento busca equilibrar el tiempo de comodidad
- por diferencias, los periodos no programados son periodos de "bajada", donde la regulación apuntará a la bajada de temperatura; establecer la temperatura también ...
- la temperatura de consigna de confort: usted decide, por lo que debe programar; por ejemplo, 20 ° (o 21 o 19 ...)
- la temperatura de conisgne bajó: por ejemplo, 17 °

Entonces, si está en el período de comodidad en su programa, o si fuerza en "comodidad" (soliel), el tiempo de orden comodidad por ejemplo, 20 °

Si está en el período "bajado" según su programa o si fuerza en modo bajado ("luna"), el tiempo de orden bajado por ejemplo, 17 °

Aquí no hay nada de "simulación", sino programación cuadrada.

Otra cosa es la temperatura. medido (ya sea dentro / ambiente) o afuera. Ellos varían. Y el sistema debe reaccionar para corregir y volver al punto de ajuste (por ejemplo, dentro de medio grado).
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 28/04/14, 08:49

christina86 escribió:
No tengo tiempo para volver a explicar todo ... (tal vez lo hizo)

.


Repetí docenas y docenas de veces. Quien esté interesado lo encontrará.

Y no creo que deba explicarse en contra de la voluntad de la gente.

¿Cuántas personas tienen reguladores de velocidad muy precisos pero continúan conduciendo al "pie", a riesgo de ser destellados en el primer descenso en una carretera desierta? ¡Van a criticar los radares! El ser humano está así hecho.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Chaboum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 176
Inscripción: 16/11/08, 01:40
x 2




por Chaboum » 28/04/14, 16:49

Gracias Did67, acepto que no entiendo nada al respecto (¡es por eso que pregunto a los especialistas!), Pero aún así logro leer lo que está escrito en el reglamento, entre instrucciones y medido. y pensé que estaba claro. Aparentemente no !! Lo volveré a hacer con las fotos tomadas ahora. porque me dices eso:

Normalmente, esta es la [b]temperatura de consigna que responde al comando remoto [/b]
Si, lo sospechaba !! y también podemos verlo en la tercera foto en el modo nocturno forzado.

PERO ...
La temperatura medida no cambia instantáneamente.

o leo bien no ??
- primera foto: modo automático, en período de confort: temp medido = 19.5


Imagen

- segunda foto: modo confort forzado: temp medido = 18.5
Imagen

- tercera foto: modo nocturno forzado: temp medido = 20.1
Además, corrijo lo que me dijiste sobre la temperatura de orden:
Si se encuentra en un período de "bajada" según su programa o si fuerza en el modo de bajada ("luna"), se debe mostrar la temperatura de consigna baja; por ejemplo, 17 °
o en casa como ves, en la configuración temporal está escrito 8 °, mientras que mi modo reducido es 18.5 si no recuerdo mal.
Imagen

NO estamos hablando de la temperatura de consigna !!! ¿Mejor entendido allí? ¡¡Por eso estaba hablando de "simulación" !! La temperatura medida enviado al cambio regular según la posición del botón de noche forzada / día forzado / automático. ¿No es eso lo que lees?

¿Entiendes mejor lo que dije?
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 631
Inscripción: 22/11/08, 17:40
Localización: Lorena




por manet42 » 28/04/14, 17:53

Punto de ajuste ambiente 8 °, cuando el T ° ambiente excede el punto de ajuste + histéresis: Modo reducido 18 ° 5, es 20 °, el calentamiento se detiene y el punto de ajuste se vuelve 8 °.

Como sonda interna, tengo una caja idéntica al regulador, funciona.

JC
0 x
Intentar continuamente, finalmente tener éxito. Así que más falla, lo más probable es que funciona.
Avatar de l'utilisateur
christina86
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 46
Inscripción: 22/12/11, 02:19
Localización: limite poitou / centro / limusina
x 1




por christina86 » 29/04/14, 02:22

Buenas tardes Chaboum,
pídale a su instalador que verifique el cableado de su sonda, él está ahí para eso (se llama "obligación de resultado", ¿no? ... ¿y ha estado "tratando con" durante años?) ...
porque es extraño que el cursor reaccione a su regulación de la forma en que normalmente reacciona con la rueda (la sonda indica más frío si gira a la derecha o más caliente al girar a la izquierda):
vea la página 14 del Manual Pelletronic Plus V 2.27M:
En el menú Mediciones / puntos de ajuste, el valor "T amb mes" no corresponde a la temperatura realmente medida. ¡Debe incluir la corrección deseada por la rueda! Por lo tanto, este valor corresponde a la temperatura real medida en el único caso en que el dial apunta hacia arriba.

Aquí está si no lo tienes:
https://www.econologie.info/share/partag ... jR6Z5x.pdf
(y recomiendo al menos leer las páginas 13, 14, 15, sobre ajuste de la curva de calentamiento...) *

Si el instalador es incompetente / inserviable, verifíquese usted mismo (un techo de todos modos ...) - vea las páginas 55-57 del manual,
o quizás en este: "cableado y controles ..." https://www.econologie.info/share/partag ... 29o7qK.pdf

Si el cableado es correcto, entonces ... debe exponer su caja a okofen directamente ... info@okofen.fr o 04 79 65 01 71


* PD: mientras buscaba los documentos, volví a él, se puede usar para comprender también: https://www.econologie.info/share/partag ... bJKmrL.pdf [y cuya conclusión - añadido a la inercia de mi casa! - también explicaría por qué vine a dejar caer el espacio con mis paredes calientes (a medio camino entre la PC y los radiadores)]


Y todavía lo intento por última vez:
sonda zarbie o no, el ajuste correcto de su curva es un requisito previo para una mejor comodidad ...
Vienes por consejo, ¿verdad? así que al menos intenta lo que te decimos, que no nos cansemos por nada ...
Solo tiene que buscar algunos días (y ajustar si es necesario en climas fríos), pero verá que después tendrá menos necesidad de intervenir constantemente a través del sensor de la habitación; tal vez incluso como yo, lo dejará desactivado, por lo que que funciona bien (y tal vez la reducción tampoco es un buen negocio para usted) ...
Lea el documento e intente comprender el principio, verá que el desplazamiento (si es constante! **) de su sonda externa no es grave, si ajusta la curva en comparación con ella y con su casa. .
(¡no olvide cambiar la compensación del sensor de habitación a 0 durante este tiempo, de lo contrario nunca lo encontrará!)

** un día, el mío se estropeó durante una hora, indicó 30 ° menos que en realidad ...