sonda de temperatura errática ÖkoFEN interno / externo

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Avatar de l'utilisateur
christina86
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 46
Inscripción: 22/12/11, 02:19
Localización: limite poitou / centro / limusina
x 1




por christina86 » 29/04/14, 03:33

manet42 escribió:Punto de ajuste ambiente 8 °, cuando el T ° ambiente excede el punto de ajuste + histéresis: Modo reducido 18 ° 5, es 20 °, el calentamiento se detiene y el punto de ajuste se vuelve 8 °.


sí, esto es normal Chaboum, 8 ° en lenguaje Oko cuando no es necesario, y también cuando la caldera se modula hacia abajo, su punto de ajuste es 8 °

Además, me molestó que cortara la calefacción en lugar de enviar menos calor, porque después de la molestia de subir ...
hasta que también desactivo la sonda del taller, donde hago una reducción, de modo que el regulador solo envía menos calor, de acuerdo con el cálculo de la curva (sin compensación), fue bastante estúpido, pero yo tomó mucho tiempo encontrar / entender ...

y aún mejor: siempre pongo una reducción (14 °), el sol es suficiente para salir durante el día (18 °), y vuelvo a subir a mi automóvil solo cuando está gris y llueve durante varios días.

y en los últimos tiempos estaba soleado y caluroso durante el día, lo había detenido por completo: el sol me estaba haciendo 20 ° y el aislamiento mantenía la noche a las 16-17 incluso cuando afuera caía 15-20 ° .
Y allí, cuando comenzó a ponerse frío y lluvioso nuevamente, todavía estaba a 16 ° adentro (mi punto de ajuste del día), pero tenía frío ... probablemente porque el agua en las paredes estaba a los 16, así que se volvió a encender, con el punto de ajuste 16 siempre, para esto la caldera envió agua a 20-22 ° en las paredes, y de repente fue bueno mientras el aire todavía estaba a 16 ... confirmando la teoría de que las paredes más cálidas ese aire = comodidad (y viceversa ...)
Esto es lo que me había convencido, entre otras cosas, de optar por paredes con calefacción, y de hecho caliento 3 ° menos con eso, ¡y para una comodidad mucho mejor!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 29/04/14, 14:39

chaboum escribió:
NO estamos hablando de la temperatura de consigna !!! ¿Mejor entendido allí? ¡¡Por eso estaba hablando de "simulación" !! La temperatura medida enviado al cambio regular según la posición del botón de noche forzada / día forzado / automático. ¿No es eso lo que lees?

¿Entiendes mejor lo que dije?


1) OK Por lo tanto, todo está claro. Lo que informó fue correcto. Mis disculpas por ser mal visto y por ser molesto.
La clave es que usó el término "amb temp." (que es correcto, pero no el que se muestra) me tiene dejado en duda.. No digo que te hayas equivocado. Estaba diciendo lo que normalmente debería suceder. Quería estar seguro).

2) En consecuencia, no entiendo el paso de la temperatura medida a 1 ° menos cuando se cambia al modo "reducción forzada". ¡Eso es parte del misterio de esta sonda errática!

En cualquier caso, especialmente si se repite sistemáticamente (supongo, ¿desde que tomó las fotos nuevamente?), No entiendo: ¡una temperatura medida no puede cambiar así!

¡Parece un "error"! ¿En la sonda? ¿En el software ??? ¿En el cabalge?

¡Sería bueno que otros con el mismo régimen realicen la misma manipulación para ver si es común a toda esta serie de sondas o particular a la suya!

3) En cambio, como os han indicado christina y manet, la consigna de 8 ° que se visualiza es efectivamente "normal": en las condiciones indicadas, si se supera la temperatura de consigna + histéresis, el sistema considera que no hay necesidad de calefacción, que se traduce por el código "+ 8 °". Solo tienes que saberlo. Más tarde, una vez que la casa se haya enfriado, debería aparecer el punto de ajuste reducido (por ejemplo, 17 °).
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 29/04/14, 14:50

Aprovecho esta oportunidad para resaltar otra incongruencia:

- en el ^ hoto 2, la temperatura medida, por lo tanto, llega a 18,5 ° (cuando en realidad, siempre debe estar a 19,5 °, ¡ya que realmente no puede moverse!)
- el depósito, por su parte, permanece en 19,5 ° (mientras estamos en modo de descenso forzado: ¿cuánto baja su punto de ajuste de temperatura ???)
- de repente, la temperatura de inicio "punto de ajuste de calefacción 1") sube !!! (Lógicamente, el reglamento cree que debe apuntar a 19,5 - el setpoint - mientras que la sonda le dice que es solo de 18,5 °; ¡por lo tanto aumenta la temperatura de inicio! En este sentido, es " lógico "!).

Entonces el "forzar hacia abajo" hará que la temperatura suba, por ricochet!

Buena ensalada!

¡Con eso, no hay posibilidad de configurar adecuadamente tu bazar!

No tengo respuesta a "¿por qué?". ¡Pero esto no es "normal"! Sin embargo, existe una duda sobre el cableado (el hecho de que la temperatura de consigna se mantenga en 19,5 ° podría indicar que es ... la temperatura medida; si su punto de consigna de "bajada" se establece en 18,5, ¡la interferencia se volvería flagrante!).

PD: ¡no "especialista"! Sólo curioso. Y yo soy estos Okofen, ¡y otros! - desde principios de 2008. Tan "apasionado" si quieres. Puro aficionado!
0 x
Dams38
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 7
Inscripción: 11/10/13, 06:40
Localización: Grenoble




por Dams38 » 29/04/14, 20:46

Tengo exactamente el mismo fenómeno que Chaboum, cuando toco el botón de control de la caldera en la sonda, la temperatura leída por la regulación cambia repentinamente (aproximadamente 1 grado)

Creo que está relacionado con la forma en que funciona la sonda analógica, descubrí que vuelve a la normalidad, a veces, unos minutos después.

Estaré de vacaciones la semana que viene y tengo que mudarme
0 x
Okofen Pellematic 15kw (brida 13kw) desde 2011
Avatar de l'utilisateur
christina86
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 46
Inscripción: 22/12/11, 02:19
Localización: limite poitou / centro / limusina
x 1




por christina86 » 29/04/14, 22:46

Did67 escribió:- en la foto 2, la temperatura medida, por lo tanto, llega a 18,5 ° (cuando en realidad, siempre debe estar a 19,5 °, ¡ya que realmente no puede moverse!)
- el depósito, por su parte, permanece en 19,5 ° (mientras estamos en modo de descenso forzado: ¿cuánto baja su punto de ajuste de temperatura ???)

no Did, esta es la tercera foto que corresponde a la reducción forzada
- La Segunda foto es cuando pasa de "automático" a comodidad, Entonces el punto de ajuste 19.5 es normal (¡uf! al menos eso ...)

pero tiene que controlar el cableado (en la sonda y en el regulador a la llegada), porque parece que su botón está imaginado en lugar de la rueda, ya que así es exactamente cómo reacciona la rueda, y la rueda del golpe también se estropea, si se imagina que es un botón.



@chaboum
,
¿Puedes darnos algunos elementos de tu programación?
histéresis por ejemplo. demasiado bajo también explicaría la temperatura de los yoyos (cada vez que tenga que esperar a que baje un grado por debajo del punto de ajuste para reiniciar y, por lo tanto, a menudo crea la sensación de frío)

y tu ley del agua es cuanto, por curiosidad?

porque si la curva estaba bien ajustada (en comparación con su falsa sonda externa) debería tener una pendiente infernal (el máximo es 4) de lo contrario, la sonda interna debe corregir enormemente cuando hace frío ... (mientras qu "¡Ella está allí para refinar, no para hacer todo el trabajo!"

de todos modos, deberían cambiarlo por usted, porque incluso si puede funcionar con una pendiente muy empinada, de todos modos puede no ser muy sutil ... ya debe saber si su sonda externa está linealmente falso?
para averiguarlo, las correspondencias también deben anotarse en +5, 0, -5, -10 ...

en cualquier caso con su -2 cuando es -15, vemos que su pendiente debe ser al maximo si quieres que se caliente por -15 reales ...:

Imagen
1 x
Avatar de l'utilisateur
Chaboum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 176
Inscripción: 16/11/08, 01:40
x 2




por Chaboum » 29/04/14, 22:59

@ Did67
- en el ^ hoto 2, la temperatura medida, por lo tanto, llega a 18,5 ° (cuando en realidad, siempre debe estar a 19,5 °, ¡ya que realmente no puede moverse!)
- el punto de ajuste, por su parte, permanece en 19,5 ° (mientras estamos en modo de descenso forzado: ¿cuánto baja su punto de ajuste de temperatura ???)


No no, en la foto 2 es el modo de confort forzado. El punto de ajuste, por lo tanto, no se mueve.
Y mi temperatura establecida es de 18.5

@ Christina86:
Gracias por preocuparte por mí también. Gracias por tu consejo !! pero sabes que dejé de creerlo desde 2010 !! porque nadie supo solucionar el problema !! Si si, Okofen conozco su numero, hasta tuve la intervención de S. Musso en el momento de Okofen France en Chambéry, hasta me dejó una llave usb en grabación por qq tiempo, luego le di enviado por él para estudiar. Cambió el regulador, la sonda, revisó el cableado ..... en fin, super lindo, pudimos ver que quería ayudarme y hacer todo lo posible ... miró el vecindario, buscando interferencias por Paneles fotovoltaicos en la zona, pregunto si había una fábrica en la zona .... en fin .... todo, .. pero ............. Entonces tengo un hiper funcionamiento raro durante todos estos años: ¡pero es "estable" si no toco nada! Entonces lo que hay que hacer ?? de nuevo ??? Volví al forum en estos días para ver si había novedades, cosas idénticas para mi casa ... pero ... ¡no me atrevo a esperar más, y sobre todo te molesto! porque ... es un rompecabezas aparentemente !!

¡Totalmente de acuerdo con usted para ajustar primero la curva, pero es posible SI el sensor exterior da buenos valores! ¿Me refiero a DESPLAZAMIENTO CONSTANTE? Sin embargo, este no es el caso! si aún esta brecha fuera constante, ¡por supuesto que sería fácil!

gracias otra vez a todos por tu apoyo !! pero no sé si aún debería creer en una posible mejora ..... tal vez Diams38, que parece tener el mismo fenómeno cuando cambiamos el botón de posición ... lo que significa que solo tenemos 2 en todo okofen con sensor de ambiente ????
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 30/04/14, 15:37

Mencionas dos cosas:

a) el sensor de la habitación, con "cambios de humor" cuando tocas el dial e inconsistencias cuando cambias de "modo" (lo que comentamos justo antes, con las fotos); allí, hay otros testimonios (aunque solo sea christina).

b) la sonda externa que le daría información errática; ¡Y allí, en un cable pasivo, nunca había leído algo así!

Tengo un recuerdo de datos seriamente erróneos. la forumeur encontrado con bastante rapidez: un terminal de conexión, en la caja exterior, oxidado. Como la sonda, de hecho, mide una resistencia, si se agrega algo al circuito que aumenta la resistencia, los datos transmitidos son erróneos y se traducen en una temperatura errónea. Ej: punto de oxidación; hilo muy largo; El cable "retorcido" en la parte conductora ha sido "estirado" ... son ejemplos de cosas que aumentan la resistencia y la regulación "engañosa".

Que hay una brecha, es común: está parametrizado, pero no siempre se hace.

No sé si el mío es "correcto". Me da igual. Por otro lado, se mueve en la dirección correcta: cuanto más frío hace, menor es su indicación ... ¡Y esto es suficiente para ajustar la curva de calefacción!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Chaboum
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 176
Inscripción: 16/11/08, 01:40
x 2

Re: temperaturas erráticas dentro / fuera de la sonda Okofen




por Chaboum » 16/02/19, 23:32

Bonjour à tous,

y si, qq años después vuelvo porque hoy hice un descubrimiento !!!

Mi cuñado tiene un Okofen como yo (pero una última generación instalada hace 2 años)
Le pido que eche un vistazo, porque él, como yo, tiene un termostato de ambiente.
Bueno, mi problema con el sensor de sala de problemas puede haber surgido de allí porque:

En su casa:
modo automático, ambiente actual 20 °, vamos a la caldera: hay Chauff Amb. 20 ° visualizado en la pantalla también. Amb. Contras: 8 ° ¡Perfecto!
Vamos al termostato de la habitación: empujamos la solicitud de + 2 ° habitación, por lo que queremos 22 °, vamos a la caldera, SIEMPRE hay una habitación Amb 20 °, y es el Amb Consigne el que tiene cambiado !!!

En casa: cuando hago un cambio de temperatura en mi termostato, ¡es el T ° Ch. Amb lo que cambia! ¡y además en cualquier sentido y de una manera completamente extraña! ¡Es por eso que, durante 8 años, creo, nunca vuelvo a tocar el termostato de mi habitación para que no envíe nada como información a la regulación! Entonces, en modo automático, ¡está en una posición de temperatura que corresponde a la realidad y ya no lo toco!

Entonces: consejos para especialistas: ¿mi problema de la sonda (8 años) podría provenir de allí?

¡Cuando gire el dial del termostato de la habitación, no debe cambiar la temperatura de la habitación que se muestra en el control! Yo solo ?? Pero las instrucciones !!

Gracias por tus respuestas !!
0 x

 