Extraña temperatura de impulsión en la caldera Okofen

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
FabOko02
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por FabOko02 » 12/01/22, 18:38

Bonsoir,

Me gustaría agradecer a Pilpoill que descubrió por qué la caldera se comportaba así y que me dio muchos consejos.
De hecho, mi caldera funcionó sin problemas debido a una mala configuración. La temperatura máxima del sistema se fijó en 75 °C en lugar de los 95 °C recomendados por el fabricante.
No sé si fue el instalador o el dueño anterior quien lo montó así, pero ahora es cosa del pasado.

Se ajustaron varios parámetros así como los circuladores que tampoco estaban configurados correctamente.

Gracias de nuevo,
1 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 17/01/22, 14:00

Luché al comienzo de mi propia instalación hace unos años, normal que ayude a mi vez : oops:

Tenga una buena temporada de calefacción y gracias por sus comentarios.
0 x
arturod
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 6
Inscripción: 16/11/23, 09:29
Localización: Baja Normandía

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por arturod » 16/11/23, 09:39

Hola Pilpoil y FabOko02,

Soy nuevo en el forum y concretamente me cuesta mucho optimizar mi Pellematic (no tengo problemas con la temperatura de casa).

Parece que tengo el mismo problema con un quemador medio PE1 t a 15 min...
¿Es posible saber exactamente qué ajustes se han realizado?

Captura de pantalla 2023-11-16 093605.png
Captura de pantalla de ajuste de PE
Captura de pantalla 2023-11-16 093605.png (32.84 KiB) Visto 994 veces


¿Se cambió la temperatura de corte?

Gracias de antemano por su ayuda,
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 16/11/23, 10:16

Hola ArthurD,

Por mi parte, sería más interesante ver el funcionamiento general usando las curvas para indicar qué es normal o extraño.
Si tu caldera está conectada, posiblemente pueda ayudarte con todo esto.

Por lo que veo, estos 15K deben evitarse porque su caldera se reiniciará demasiado tarde y, por lo tanto, sin ver la más mínima curva, estoy casi seguro de que volverá a bajar de los 60°C como mínimo.
El valor de 10K es el valor clásico.
0 x
arturod
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 6
Inscripción: 16/11/23, 09:29
Localización: Baja Normandía

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por arturod » 16/11/23, 13:39

Hola Pilpoill,

Aquí están las curvas:
Gráfico_20231116 (4).png
Graph_20231116 (4).png (198.34 KiB) Visto 975 veces


Y los ajustes del circuito de calefacción por radiadores:

Pendiente: 1,4
Pie curvo: 35°C
Lim Text confort: 22 °C
Lim T ext reducido: 20 °C
Duración de la anticipación: 180,0 min
Alisado: 10 min
Influencia de la sonda ambiental : 10,0
Histéresis T ambiental desactivada: 1,0 K
Histéresis T ambiental activada: 1,0 K

Merci pour ton ayudante.

PD: modifiqué a 10K siguiendo tu consejo. :)
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 16/11/23, 14:19

El 10K es para la histéresis de funcionamiento de la caldera y por lo tanto acerté con la T° : Cheesy:

Para la influencia del sensor de ambiente, si son radiadores, se recomienda el valor 5.

No veo temperatura exterior y su rango de calentamiento es permanente en una configuración ligeramente inferior a 20°C.
¿Es esta una elección voluntaria?

Tal vez haya que adaptar la potencia, pero primero es necesario conocer el modelo exacto de la caldera (placa de identificación plateada normalmente pegada detrás de la caldera), la superficie a calentar, el nivel de aislamiento, su región, si lo tiene el ECS. o no, alguna particularidad.
0 x
arturod
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 6
Inscripción: 16/11/23, 09:29
Localización: Baja Normandía

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por arturod » 16/11/23, 15:44

Jeje que receptivo! Gracias :)

Con la modificación tengo un calor más alto:
Gráfico_20231116 (6).png
Graph_20231116 (6).png (209.66 KiB) Visto 956 veces


Tengo una Pellematic modelo Compact PES 218 potencia: 5 a 18 KW (que parece fijada en 18kW)

Actualmente tengo 150m² (desarrollo en curso por lo que aumenta a medida que avanza la obra) en el sur de Normandía para calentar
en 2 niveles de 2m50
aislado con 28 cm de guata de celulosa para el techo
10 cm de fibra de vidrio para las paredes (sin aislamiento del suelo)
todo con doble acristalamiento y VMC de un solo flujo higro.

Había calculado y realizado un estudio térmico con un familiar que arrojó:
Pérdidas totales: 11558 W
Potencia de relanzamiento: 1570 W
Potencia total a instalar: 13128 W

El ACS se produce con electricidad separada.

En cuanto al setpoint, lo configuré arbitrariamente en 19,5°C para no tener un cambio de comportamiento durante la fase de calibración.
0 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 16/11/23, 16:48

¿Podrías mostrar la temperatura exterior en tu gráfica?

Con los 10K de la parte de caldera se reinicia antes lo que evita que suba al 100% para producir tan poco y ya no hay que pedir la v3v al cerrar como antes...
A mí me parece demasiado potente en comparación con las necesidades calculadas de 13 kW.

Si tu Compact fue entregado en 18 (en su placa) y tu instalador no intervino en los intercambiadores de calor, puedes actualizarlo a 16kW.
Después del invierno y dependiendo de cómo serán tus curvas en las condiciones más frías, te aconsejaré - o no - que pidas a tu instalador que reduzca la potencia, pero para pasar a <16kW también tendrás que intervenir en el corazón de la bestia.

PD: la mayoría de instaladores y técnicos no lo ven de la misma manera que el cliente…
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9846
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2678

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por sicetaitsimple » 16/11/23, 17:11

Pilpoill escribió:



@Christophe mis mensajes privados permanecen en mi bandeja de salida. Ni siquiera puedo contactarte a través del forum mientras que la opción de javascript está establecida en True en mi navegador.
¿Podrías intervenir?


Me parece (no estoy seguro) que un MP "permanece" visible en la bandeja de salida hasta que el destinatario lo abre.
1 x
Pilpoill
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 164
Inscripción: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: temperatura de flujo extraña en la caldera Okofen




por Pilpoill » 16/11/23, 17:17

sicetaitsimple escribió:Me parece (no estoy seguro) que un MP "permanece" visible en la bandeja de salida hasta que el destinatario lo abre.


Gracias, esto es realmente lo que sucedió porque todavía está en la bandeja de salida de un miembro que no se ha vuelto a conectar desde entonces.

Todos los demás MP han desaparecido de la bandeja de salida y han sido respondidos, así que puedes estar seguro 8)
0 x

 