a) Montaje (siempre en el lado de "aspiración" del circulador)
b) Ajuste de la presión de servicio de la red y el jarrón.
Explicaciones:
P0 = presión estática = altura de su circuito en m / 10 + 0.2 b (el otro 2 delta = 0 en el caso de un conjunto de caldera en particular)
PF = presión de agua fría = P0 + 0.3 bares al menos
Psv = presión de apertura del grupo de seguridad
Pe = presión de ajuste final.
Ejemplo: un circuito de 12 m de altura.
P0 del florero = 12 / 10 + 0.2 = barra 1.4 (generalmente establecido en barras de origen 1.5)
PF agua fría = 1.4 + 0.3 = barra 1.7
Psv = barras 3 (valor en la mayoría de los casos, a menudo no ajustable de fábrica)
Pe de agua caliente = <2.5 bares (a comprobar después del aumento de T °)
Entonces, la regla es desinflar la embarcación al valor calculado y agregar barras 0.3 a la red de agua. Luego caliente verifique que el valor permanezca más bajo que la presión de seguridad - barras 0.5.