pequeña precisión:
Hay dos piezas de información que la caldera recibe del termostato de ambiente:
-1: el punto de ajuste de temperatura: este es el valor del dial
-2: el valor actual de la temperatura ambiente.
el primero siempre se tiene en cuenta.
si el parámetro indicado por did es 0, solo se usa el punto de ajuste (+ la temperatura exterior) para calcular la temperatura del agua del radiador.
Este es el significado de la línea inclinada en el punto de pivote en el siguiente diagrama.
Por lo tanto, la curva de calentamiento debe ajustarse perfectamente porque la caldera no (a priori) tiene en cuenta el valor real de la temperatura ambiente.
ejemplo de enseñanza numérica (puede verificar los valores en el gráfico)
La calculadora dice: Me preguntan 21 ° de atmósfera, es -5 ° afuera, echemos un vistazo a mi derecha (pendiente = 1,2 y pie = 30 °, toma 59 ° C de temperatura inicial.
Si cambia el punto de ajuste para 19 ° de temperatura ambiente, la derecha se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda, la temperatura de flujo del radiador se convierte en 52 °
El parámetro de compensación permite corregir el valor de temperatura de flujo calculado teóricamente porque puede haber fenómenos perturbadores que causen que la línea de calentamiento (incluso si está ajustada correctamente) sea incorrecta: por ejemplo, cocino y yo 3 sartenes al fuego + el horno encendido. No se espera este suministro de calor.
el número del parámetro es el "factor de influencia" sobre la temperatura teórica.
si está en 1, la influencia será débil, si está en 3, la influencia será fuerte.
También corrige una línea de calefacción mal ajustada, pero este no es el objetivo principal.
Belle Helene, te aconsejo que primero configures este parámetro a 2
en mi ejemplo con 19 ° de atmósfera y 52 ° c de temperatura de inicio teórica, si en realidad ya es 21 ° con estos parámetros pero la compensación se establece en 2, la temperatura de inicio caerá a 52+ (19-21) x2 = 48 °
si este parámetro está en 0 de origen (no lo recuerdo), no es inteligente porque como la línea de calefacción es un truco difícil de regular, los ingenieros de calefacción tendrían todo para ganar al regularlo a 3 o 4 para compensar.
lo siento, el gráfico está en alemán