bomba de calor información Thermodynamie

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 03/09/08, 13:44

Dadas las cuajadas que hace en este rincón, olvídate inmediatamente de la bomba de calor aire-aire o incluso aire-agua. La única bomba creíble sería agua-agua si tiene un río en su tierra o una capa freática accesible.
Por otro lado, en Auvernia, debe haber productores de pellets de madera. Pregunta por este lado.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
leñador
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4731
Inscripción: 07/11/05, 10:45
Localización: Montaña ... (Trièves)
x 2




por leñador » 03/09/08, 14:12

Math escribió:[...] Estoy en el proceso de hacer un presupuesto para que mi casa instale una bomba de calor, pero no entiendo la diferencia entre el aire acondicionado y la bomba de calor.
El principio es exactamente el mismo y utiliza una máquina termodinámica que utiliza las propiedades de los fluidos y el calor del cambio de estado para transferir calorías entre el interior y el exterior.

En pocas palabras: en verano, el aire acondicionado utiliza el aire exterior para enfriar un fluido muy caliente, las calorías evacuadas en este momento están en otra parte del circuito "bombeadas" al aire interior.
En invierno, la bomba de calor utiliza el aire exterior para calentar un fluido muy frío y las calorías recuperadas se redistribuirán en el aire interior.

Entiende rápidamente que cuanto más frío hace y menos funciona bien la bomba de calor ...
0 x
"Soy un gran bruto, pero rara vez se equivoca ..."
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 03/09/08, 15:42

mensaje de inicio del asunto:
Christophe escribió:Se trata de un Bete Aire bomba de calor (incluso reversibles al parecer para hacer caliente ??), que con razón se debe tener cuidado.

A continuación 5 ° C es un desastre en los rendimientos .... entonces cuando leí garantizado calentamiento -15 ° C está en el límite de la publicidad falsa porque el CP puede ir por debajo 1 (es decir, a baja temperatura de un calentador bete tiene un mejor rendimiento) ...

Todo depende de su ubicación geográfica.


los materiales han evolucionado (sí, sé que desenterré un cadáver :D )
La bomba de calor Altherma 11KW de Daikin todavía tiene un COP de 2.76 a -5 ° C, pero con una pérdida de potencia útil de alrededor del 30%, actualmente es el mejor material en el mercado.

Un modelo lanzado en octubre de 2008 por Mitsubishi garantiza una potencia constante independientemente de la temperatura exterior. pero todavía no tengo el modelo COP, ECODAN

Eh barbudo, ¿a qué te calientas? :D
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
bham
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1666
Inscripción: 20/12/04, 17:36
x 6




por bham » 03/09/08, 16:37

Eh Captaine, ¿conoces a Alphainnotec y Stiebel Eltron en términos de bomba de calor?
Si es así, ¿qué te parece?
0 x
Avatar de l'utilisateur
leñador
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4731
Inscripción: 07/11/05, 10:45
Localización: Montaña ... (Trièves)
x 2




por leñador » 03/09/08, 16:40

Capt_Maloche escribió:[...] EH el barbudo, ¿a qué te calientas? :D
En el átomo, ¿por qué? :?
0 x
"Soy un gran bruto, pero rara vez se equivoca ..."
Avatar de l'utilisateur
leñador
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4731
Inscripción: 07/11/05, 10:45
Localización: Montaña ... (Trièves)
x 2




por leñador » 03/09/08, 17:04

Capt_Maloche escribió:[...] Un modelo que sale en octubre de 2008 de Mitsubishi asegura una potencia constante sea cual sea la T ° ext. pero todavía no tengo el modelo COP, ECODAN [..]
Hace un tiempo, escuchamos crujidos en ferias de futuras "bombas de calor japonesas" con COP (a + 7 ° C) de más de 7 ...

¿Tú que pareces saber (warf!) Eso te habla?
0 x
"Soy un gran bruto, pero rara vez se equivoca ..."
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 03/09/08, 19:53

sí, estas son las bombas de calor de CO2

Vi un prototipo en el último show, pero no hay cifras.
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 03/09/08, 20:16

bham escribió:Eh Captaine, ¿conoces a Alphainnotec y Stiebel Eltron en términos de bomba de calor?
Si es así, ¿qué te parece?


Alpha innotec es alemán, no he visto ningún modelo instalado
estos Pacs pueden calentarse hasta 65 ° C pero no hay corbos de rendimiento a estos T °

STIEBEL ELTRON
Permite la producción de agua caliente sanitaria hasta un máximo de + 60 ° C, incluso cuando la temperatura exterior es de -20 ° C.

pero aún sin datos de rendimiento
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
leñador
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4731
Inscripción: 07/11/05, 10:45
Localización: Montaña ... (Trièves)
x 2




por leñador » 03/09/08, 22:30

Capt_Maloche escribió:sí, estas son las bombas de calor de CO2

Vi un prototipo en el último show, pero no hay cifras.
Al igual que? : Shock:

No pensé que la PAC con CO2 permitiera ganancias de COP ...
Pensé que era justo cumplir con los estándares futuros que prohibirán los fluidos actuales que tienen un monstruoso GWP ...
0 x
"Soy un gran bruto, pero rara vez se equivoca ..."
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 04/09/08, 11:07

Esto se debe a que la relación de compresión para condensarlo es menor que los refrigerantes existentes
CO2, refrigerante
En una instalación con CO2 como refrigerante, circula por la bomba y abastece a los usuarios que consumen frío. Esta tecnología ofrece muchas ventajas:

- Higiene y seguridad garantizadas: el CO2 es un fluido no tóxico, no inflamable y de calidad alimentaria: además, su contacto con productos alimenticios no los hace no aptos para el consumo.

- Reducción de los costos de instalación de la red de distribución de refrigerante en comparación con un sistema tradicional: debido a sus propiedades termofísicas y termodinámicas, el flujo requerido es menor y el diámetro de las tuberías es menor. (de - 50 a -300% dependiendo de las tuberías).

- Reducción de los costos operativos: la viscosidad del CO2 es menor que la de otros refrigerantes, como el agua con glicol, por lo que la bomba de circulación es más pequeña y se reduce el consumo de energía.

- Estabilidad de la temperatura del producto o sala a enfriar y reducción del consumo de energía: el CO2 se evapora a temperatura constante y permite obtener estabilidad en la temperatura alcanzada en los distintos puntos de usuario. Además, la unidad de refrigeración que licúa el CO2 funcionará con una tasa de compresión más baja, lo que permite reducir significativamente la potencia eléctrica instalada y consumida.


Productos frescos o una habitación a -50 ° C: ¡con CO2, es posible!
Debido a su punto triple de -54.5 ° C, el CO2 puede enfriar productos o el aire de un local industrial hasta -50 ° C.

Para garantizar la sostenibilidad de su instalación de refrigeración: los llamados sistemas "transcríticos" utilizan CO2 como único refrigerante.

Esta tecnología innovadora desarrollada, entre otras, para las necesidades del sector automotriz, es particularmente adecuada para instalaciones de refrigeración de distribución (tiendas, supermercados).
Dernière édition par Capt_Maloche el 04 / 09 / 08, 11: 26, 1 editado una vez.
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^

 