Ayuda de inicio y configuración de easypell
-
- modérateur
- Publicaciones: 79126
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10974
Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell
Entonces la caldera se regula a 60 ° C ... pero ¿cómo llegaste a 50 ° C en la primera foto?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell
Al abrir y cerrar la válvula de 3 voces (es manual) juego con la temperatura.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9774
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2638
Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell
Ooh ahi! No soy absolutamente un especialista y no tengo experiencia en calderas de pellets (pero sí algunas habilidades y experiencia en calefacción).
Pero entendí que una caldera OKofen estaba más en la gama de calderas "Ferrari".
Si lo pilota como un Deudeuche, manualmente y con un pifómetro, no está seguro de que la historia termine bien ... A menos que esté muy bien protegido por dispositivos de seguridad que le impidan encontrarse fuera de sus parámetros de diseño, cual puede ser el caso.
Pero entendí que una caldera OKofen estaba más en la gama de calderas "Ferrari".
Si lo pilota como un Deudeuche, manualmente y con un pifómetro, no está seguro de que la historia termine bien ... A menos que esté muy bien protegido por dispositivos de seguridad que le impidan encontrarse fuera de sus parámetros de diseño, cual puede ser el caso.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79126
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10974
Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell
Karmeliet escribió:Al abrir y cerrar la válvula de 3 voces (es manual) juego con la temperatura.
¿Es solo manual o también manual?
Porque una válvula de 3 vías debe ser pilotada por la caldera o no por un sistema de regulación (incluido en todas las calderas recientes) ... ¡para que todo el sistema funcione bien!
Como acabo de decir sicetaitsimple, la regulación de una caldera de pellets es esencial para su correcto funcionamiento ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell
Entonces soy yo quien piensa que es mi válvula de 3 voces y eso no es realmente. En la foto, la rueda negra en la parte inferior, ¿qué es? En el aviso está marcado como servo Todo lo que sé es que actúo sobre la temperatura (rojo)
0 x
Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell
¿No debería tener un tanque de compensación en su instalación?
Una caldera de pellet o una estufa de pellet hidráulica no debe funcionar "a tirones".
Debe funcionar al menos 4 horas seguidas ... Las salidas / paradas consumen más de un máximo ...
Una caldera de pellet o una estufa de pellet hidráulica no debe funcionar "a tirones".
Debe funcionar al menos 4 horas seguidas ... Las salidas / paradas consumen más de un máximo ...
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.
Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell
No sé ... Mi easypell está en modo de calentamiento directo. Además, descargué el documento en el sitio easypell para ver si no hay un problema, y tengo este modo de operación ...
0 x
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 1
- Inscripción: 16/02/22, 10:33
Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell
Puede que sea un poco tarde pero bueno.
Las calderas Easypell llevan integrado un sistema de aumento de temperatura en el retorno de calefacción. Por lo tanto, no hay problema si el agua de retorno está a 25 o 30. Por otro lado, la bomba/circulador se corta automáticamente por debajo de los 60 grados, lo que proporciona una protección adicional para la caldera. Soy el propietario de un Easypell de 12 kw y un ingeniero de calefacción jubilado. Fue este sistema Easypell/Okofen lo que me atrajo.
La historia de decir que es necesario mantener un agua de retorno por encima del punto de rocío, solo es válida si el circulador está en funcionamiento permanente y no regulado por la caldera. Este no es el caso de las calderas Easypell/Okofen.
Las calderas Easypell llevan integrado un sistema de aumento de temperatura en el retorno de calefacción. Por lo tanto, no hay problema si el agua de retorno está a 25 o 30. Por otro lado, la bomba/circulador se corta automáticamente por debajo de los 60 grados, lo que proporciona una protección adicional para la caldera. Soy el propietario de un Easypell de 12 kw y un ingeniero de calefacción jubilado. Fue este sistema Easypell/Okofen lo que me atrajo.
La historia de decir que es necesario mantener un agua de retorno por encima del punto de rocío, solo es válida si el circulador está en funcionamiento permanente y no regulado por la caldera. Este no es el caso de las calderas Easypell/Okofen.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 1487 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
05/04/22, 23:45Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 24 Respuestas
- 18127 vistas
-
último mensaje por FácilGui
Ver el último mensaje
16/02/23, 16:58Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 0 Respuestas
- 4341 vistas
-
último mensaje por xxx74
Ver el último mensaje
02/11/16, 23:16Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 5427 vistas
-
último mensaje por LOGIC12
Ver el último mensaje
24/10/14, 01:06Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 5472 vistas
-
último mensaje por DETRY
Ver el último mensaje
20/06/14, 11:57Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...