¿Qué tipo de instalación de ventanas con ITE?
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 353
- Inscripción: 16/01/10, 22:47
¿Qué tipo de instalación de ventanas con ITE?
hola,
Vamos a cambiar nuestras ventanas y hacer un ITE.
Sin embargo, aquí tenemos una ventana interior desnuda debido a un ITIL que vamos a eliminar en el primer piso.
por lo que leí mejor sería poner las ventanas desnudas afuera, la preocupación es que el monobloque nos hará perder alrededor de 20 cm.
Si colocamos las ventanas dentro desnudas, tendremos un puente térmico debido al retorno del aislamiento que no puede ser mayor de 3 cm.
Entonces, ¿qué tipo de pose debemos favorecer?
Vamos a cambiar nuestras ventanas y hacer un ITE.
Sin embargo, aquí tenemos una ventana interior desnuda debido a un ITIL que vamos a eliminar en el primer piso.
por lo que leí mejor sería poner las ventanas desnudas afuera, la preocupación es que el monobloque nos hará perder alrededor de 20 cm.
Si colocamos las ventanas dentro desnudas, tendremos un puente térmico debido al retorno del aislamiento que no puede ser mayor de 3 cm.
Entonces, ¿qué tipo de pose debemos favorecer?
0 x
- Citro
- experto Econologue
- Publicaciones: 5129
- Inscripción: 08/03/06, 13:26
- Localización: Burdeos
- x 11
Hola, respondes tu pregunta tú mismo.
Con aislamiento externo, la regla es poner la carpintería en el exterior desnuda para eliminar los puentes térmicos.
No entiendo o perderás 20 cm con el monobloque.
Colocar la carpintería en el exterior desnudo también aumenta la ganancia solar y el volumen interior (espacio adicional para muebles o radiadores debajo de la ventana).
Último punto, la estructura de la casa (muros de carga) aumenta la inercia térmica del edificio y, por lo tanto, su comodidad.
Con aislamiento externo, la regla es poner la carpintería en el exterior desnuda para eliminar los puentes térmicos.
No entiendo o perderás 20 cm con el monobloque.
Colocar la carpintería en el exterior desnudo también aumenta la ganancia solar y el volumen interior (espacio adicional para muebles o radiadores debajo de la ventana).
Último punto, la estructura de la casa (muros de carga) aumenta la inercia térmica del edificio y, por lo tanto, su comodidad.
0 x
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 353
- Inscripción: 16/01/10, 22:47
Digo que voy a perder 20 cm de acristalamiento porque actualmente tengo ventanas y persianas tradicionales, o si avanzo mis ventanas en el exterior desnudo, el mononbloc se colocará en la mesa.
Con respecto a la inercia de las paredes, por ahora he eliminado el ITIL en el primer piso, pero en la planta baja mantengo el ITIL con la opción de eliminarlo más tarde.
Con respecto a la inercia de las paredes, por ahora he eliminado el ITIL en el primer piso, pero en la planta baja mantengo el ITIL con la opción de eliminarlo más tarde.
0 x
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 353
- Inscripción: 16/01/10, 22:47
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 353
- Inscripción: 16/01/10, 22:47
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 353
- Inscripción: 16/01/10, 22:47
- Obamot
- experto Econologue
- Publicaciones: 28725
- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
¡No entiendo!
¿Por qué es necesario quitar las ventanas interiores? Sin interés con aislamiento y 2V externos (posiblemente abiertos al exterior, para simplificar y reducir los costos tanto como sea posible ... Si la estructura es adecuada).
Coloque ventanas nuevas + puertas sin marco de puerta afuera, provistas en el chasis del aislamiento. ¿Por qué complicarse?
De esa manera ya no hay un puente frío, incluso con las puertas (¿por qué crear uno?)
¿Por qué es necesario quitar las ventanas interiores? Sin interés con aislamiento y 2V externos (posiblemente abiertos al exterior, para simplificar y reducir los costos tanto como sea posible ... Si la estructura es adecuada).
Coloque ventanas nuevas + puertas sin marco de puerta afuera, provistas en el chasis del aislamiento. ¿Por qué complicarse?
De esa manera ya no hay un puente frío, incluso con las puertas (¿por qué crear uno?)
0 x
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 353
- Inscripción: 16/01/10, 22:47
Obamot escribió:¡No entiendo!
¿Por qué es necesario quitar las ventanas interiores?
Realmente no entiendo, estamos instalando las nuevas ventanas mientras conservamos las antiguas.
Obamot escribió:Sin interés con aislamiento y 2V externos (posiblemente abiertos al exterior, para simplificar y reducir los costos tanto como sea posible ... Si la estructura es adecuada).
Coloque ventanas nuevas + puertas sin marco de puerta afuera, provistas en el chasis del aislamiento. ¿Por qué complicarse?
De esa manera ya no hay un puente frío, incluso con las puertas (¿por qué crear uno?)
¿Qué quieres decir con poner las ventanas sin marco?
No debes olvidar que tengo una persiana enrollable.
0 x
- Obamot
- experto Econologue
- Publicaciones: 28725
- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
dodo escribió:Obamot escribió:¡No entiendo!
¿Por qué es necesario quitar las ventanas interiores?
Realmente no entiendo, estamos instalando las nuevas ventanas mientras conservamos las antiguas.
Bein las ventanas actuales se abren hacia adentro y el marco de la puerta y el marco están adentro. Estos se dejan como están.
Luego, si realiza un ITE, su persiana enrollable estará entre la vieja (apertura en el interior) y las nuevas ventanas que se colocan contra la fachada (apertura hacia el exterior con el exterior inactivo). .. Si la configuración del local lo permite.
Si quieres, tienes el viejo chasis que se proyecta hacia adentro y el nuevo marco frontal mezclado con la carpintería de aislamiento, en la que descansan los nuevos chasis que se proyecta hacia afuera...
Y entonces se abre afuera, como en techos inclinados ...
Esto no es molesto, ya que en las casas pasivas, en general, cerramos la mayor parte del tiempo.
Obviamente, esto es lo que se llama innovación ... Pero el resultado está ahí:
- ¡No más puente térmico causado por puertas y ventanas!
- 2V + argón, luego un gran espacio de aire entre ventanas viejas y nuevas, lo que proporciona una comodidad sin igual ...
- No cambiamos el "carácter" de la casa en el interior, que puede mantener su aspecto rústico (si se desea) de lo contrario repintamos la carpintería ... ¡en blanco!
- fuera de las ventanas abiertas al exterior dan un lado de "cabaña" del medio oeste
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 20 Respuestas
- 2415 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
21/11/23, 20:22Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 10 Respuestas
- 6106 vistas
-
último mensaje por turba
Ver el último mensaje
05/02/23, 19:00Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 0 Respuestas
- 5833 vistas
-
último mensaje por fanfarronear
Ver el último mensaje
11/01/21, 23:51Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 5 Respuestas
- 3000 vistas
-
último mensaje por GuyGadebois
Ver el último mensaje
11/08/19, 17:57Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 3 Respuestas
- 4195 vistas
-
último mensaje por Did67
Ver el último mensaje
10/01/19, 18:08Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Majestic-12 [Bot] e invitados 425