por Boubouille » 27/06/11, 13:35

Hola,

El año pasado instalé una caldera de gas (ECV Prestige Excellence 32 KW) y tengo algunas preguntas sobre la configuración del termostato para optimizar el consumo.

1) El termostato está equipado con una sonda exterior y una sonda interior. No entiendo completamente el efecto de las mediciones del sensor exterior en el cumplimiento del punto de ajuste dado para la temperatura ambiente. ¿No es mejor prescindir de esta sonda para exteriores?

2) Me gustaría, en términos absolutos, poder seguir en tiempo real (y registrarlo) el consumo de gas, o el funcionamiento de la caldera para afinar los ajustes. ¿Existen sistemas equivalentes a "vatímetros" para el consumo de electricidad pero para cuyo uso hablo? No me refiero a un contador de gas en sentido estricto, pero ¿acaso es posible recuperar la señal de control del quemador para registrar la cinética de funcionamiento de la caldera?

Gracias de antemano por sus respuestas.
amicalement
Boubouille
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1910
Inscripción: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: optimización del ajuste del termostato para la optimización del consumo




por Gaston » 27/06/11, 13:46

Boubouille escribió:1) El termostato está equipado con una sonda exterior y una sonda interior. No entiendo completamente el efecto de las mediciones del sensor exterior en el cumplimiento del punto de ajuste dado para la temperatura ambiente. ¿No es mejor prescindir de esta sonda para exteriores?
Se supone que el sensor exterior actúa sobre la temperatura del agua de calefacción.

La idea es, cuando la temperatura exterior es más cálida, producir menos agua caliente para calentar, lo que mejora (en algunos%) la eficiencia de la caldera.

Si no necesita el sensor exterior, puede ajustar la temperatura del agua manualmente.
0 x
Boubouille
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 2
Inscripción: 27/06/11, 12:59




por Boubouille » 27/06/11, 13:55

Gracias Gaston por tu respuesta.
Por lo tanto, el sensor exterior no tiene nada que ver con el cumplimiento de las instrucciones sino con la forma óptima de alcanzarlo.

¿No tiene idea de monitorear la operación en tiempo real de una caldera Gaston?

gracias otra vez
Boubouille
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1910
Inscripción: 04/10/10, 11:37
x 88




por Gaston » 27/06/11, 14:28

Boubouille escribió:¿No tiene idea de monitorear la operación en tiempo real de una caldera Gaston?
No hay modificaciones en la caldera, no ... lo siento. : oops:
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 27/06/11, 15:05

conecte un pequeño relé del mismo voltaje a la válvula solenoide del quemador y use uno de sus contactos para activar un contador de tiempo.
Existe así el tiempo de funcionamiento del quemador.
funciona si el quemador tiene una velocidad fija.
si es modular o de doble paso, no funciona
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
swift2540
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 383
Inscripción: 04/08/08, 00:48
Localización: Lieja
x 1




por swift2540 » 27/06/11, 16:10

Dirk Pitt escribió:funciona si el quemador tiene una velocidad fija.
si es modular o de doble paso, no funciona

Entonces no funcionará : Cry:
El prestigio ACV está equipado con un quemador muy modulador, 5.9 / 32kw.
El principio es el siguiente:
El TA (dentro) da la señal de calentamiento
La sonda ext proporciona la temperatura de calentamiento.
==> para "conducir" económicamente, bajar la curva de calefacción de la sonda exterior lo más bajo posible (temperatura del agua), siendo el límite inferior el del confort interior deseado.
==> la caldera, por tanto, funcionará durante mucho tiempo pero lentamente (según el mismo principio que consume un coche, a velocidad constante como en la ciudad).
Aparte de una lectura manual del medidor, no veo cómo rastrear la caldera. Incluso si existiera un contador de horas, no informaría el consumo.
@+
0 x
A veces es mejor parar, reflexionar y hacer las preguntas correctas ...
Avatar de l'utilisateur
Gaston
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1910
Inscripción: 04/10/10, 11:37
x 88




por Gaston » 27/06/11, 16:22

swift2540 escribió:El prestigio ACV está equipado con un quemador muy modulador, 5.9 / 32kw.
Debe haber una señal en la tarjeta electrónica de la caldera que controle la potencia del quemador ...


Pero deberíamos poder:
1) detectarlo
2) medirlo sin alterar el funcionamiento de la caldera
3) interpretarlo

Todo sin perder la garantía. :?
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 27/06/11, 17:43

El funcionamiento continuo de su caldera a una T muy baja puede ser una tontería costosa si tiene mala suerte, ¡especialmente con un aislamiento no muy bueno!

¡Lo mejor es medir la diferencia en la realidad, entre las dos posibilidades!

¡Los instaladores nunca miden esto!

Bajo el pretexto de la mejora, uno puede tener hermosos errores en la realidad de una casa, que no tiene nada que ver con el modelo teórico.


¡Las pérdidas de calor pueden ser muy complejas!

¡Una caldera en apagado completo no consume nada!
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 383
Inscripción: 04/08/08, 00:48
Localización: Lieja
x 1




por swift2540 » 27/06/11, 18:55

dedeleco escribió:El funcionamiento continuo de su caldera a una T muy baja puede ser una tontería costosa si tiene mala suerte, ¡especialmente con un aislamiento no muy bueno!

Imagen ¡No se trata de hacerlo girar continuamente, sino de hacerlo girar lo más débilmente posible!
Antes, un quemador tenía una potencia fija: 32kw ​​/ h = 32kwh o nada
En esta caldera, comienza en 5.9kwh, luego más si es necesario. Y, por supuesto, encendido / apagado cuando la demanda es de 5.9kwh.
El interés está en la temporada baja, cuando la potencia necesaria para la calefacción está entre 5.9 y 32 kWh (es decir, casi todo el tiempo, la potencia máxima es muy poco más de 1 año), la caldera "ronronea" lentamente, en cambio encendido / apagado continuo. Ahí está la ganancia.

dedeleco escribió:¡Una caldera en apagado completo no consume nada!

Bueno esta bien
0 x
A veces es mejor parar, reflexionar y hacer las preguntas correctas ...

 