por Did67 » 17/04/11, 23:17

1) Confirmación: en Okofen, de 12 o 15 o 20 kW, es rigurosa la misma máquina con turbuladores simplemente más o menos abiertos y el software programado de otra manera.

La única pregunta real es esa, o bien ir al "mini" (8 kW).

2) Confirmo: todavía no se identificaron casos de calderas de pellets de tamaño reducido ... ¡Por qué, leo los mensajes! Por otro lado, ¡sobredimensionamiento regular!

3) Otro factor es que la temperatura exterior varía entre las 6 a.m. y la media tarde. Y el edificio tiene más o menos inercia ... De modo que "amortigua" la necesidad ...

De todos modos, no te preocupes. Instale los 15 kw y estoy listo para apostar que lo frenará a 12 después del segundo invierno ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 17/04/11, 23:27

bnohit escribió:
Por lo tanto 16KW / 187m2 = 85W / m2 (=> o un edificio con un rendimiento energético muy alto)



Tenga en cuenta: BBC es un consumo de energía de 50 kWh / m².año - modulado según las zonas climáticas (65 en Alsacia).

Estás hablando de potencia de calefacción y no de energía.

Los edificios de la BBC tienen Ubat del orden de 0,5 a 0,6 W / m².K (el Ubat mide el aislamiento del edificio, muy precisamente su "porosidad térmica"). "Pierden" 0,6 W por m² de superficie en contacto con el exterior y por grado de diferencia interior / exterior

Entonces, en su caso, 20 ° adentro por - 10 ° afuera, sería: 15 a 18 x S si fuera BBC (¡S es la suma de las superficies en contacto con el exterior)!
0 x
bnohit
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 17
Inscripción: 10/04/11, 07:16




por bnohit » 17/04/11, 23:52

de donde vienes -7 ° C? ¿Estás seguro de que este es el valor que tomó?


Sí, lo comprobé e incluso es una pequeña ventaja. En realidad, los valores se calcularon a -5 ° C en mi balance de calor.
0 x
bnohit
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 17
Inscripción: 10/04/11, 07:16




por bnohit » 17/04/11, 23:54

Entonces, en su caso, 20 ° adentro por - 10 ° afuera, sería: 15 a 18 x S si fuera BBC (S es la suma de las superficies en contacto con el exterior).


Allí, no seguí lo siento Lo hice :|
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 18/04/11, 01:00

Por lo tanto, esta nueva casa que se construirá en la región de París debe estar certificada de acuerdo con las normas de 2012, sin puentes térmicos ni fugas, ¡y por lo tanto a 50KWh / m2 / año!
O 4 veces menos pérdidas que una casa antigua desde finales de los 70 hasta principios de los 80 con 200KWh / m2 / año y, por lo tanto, con una caldera con una potencia de caldera 4 veces menor.
Quiero construir una nueva casa y estoy interesado en instalar calefacción central (PC + ACS + radiadores), con una caldera de pellets Okofen Pellematic. ..
Región: Ile de France
Altitud: 130 m
Exposición: Sur / Norte (50% de las aberturas en el sur y 50% en el norte)
Altura del techo: 2,60 m (piso y planta baja)
Superficie hab: 187m2
Forma de construcción: más bien en longitud (relación L x W = 2/3 x 1/3)
Propiedad conjunta: vivienda unifamiliar, sin muro de fiesta
Niveles: sótano completo + planta baja + ático convertido
Albañilería: ladrillos huecos de 20 cm
Aislamiento: lana mineral (320 mm en el ático, 100 mm en las paredes)
Carpintería: aluminio con rotura de puente térmico, doble acristalamiento con gas argón de baja emisión.
Calefacción: suelo radiante en toda la planta baja (solera de anhidrita), radiadores de baja temperatura. en el piso
ACS: tanque de almacenamiento de 300L conectado a la caldera
Comp. Calefacción : Se proporciona una estufa de leña en la sala de estar en la planta baja
Otros: gran abertura en la entrada y una escalera que se comunica con el sótano que llega directamente a la entrada (en la parte inferior de la escalera, se proporciona una puerta que conduce a un lavadero, calentada al mínimo (17 ° C aprox.), Para crear una zona de amortiguamiento con el garaje)

En la región no fría de París, ('mucho menos que Alsacia) en invierno la temperatura es alrededor de cero y más con picos raros a -5 ° C y todavía muy muy raro a -18 ° C, inviernos raros y muy corto, excepto en 1956 con -15 ° C durante 15 días, que nunca volví a ver y que me marcó de niño (el Sena congelado como témpano de hielo) !!!
En comparación con una casa vieja y mala conocida por mí, en la región de París, a 200KWh / m2 / año, 135m2 y 20 a 25KW de potencia máxima de la caldera la mayor parte del tiempo excesiva, por regla de tres simples de superficie y 4 veces menos para bbc house llegamos a
20x187 / 135/4 = 7KW a 8,6KW
Si tiene garantizada la bbc y es resistente al agua, lo cual es requerido por los estándares de 2012 y se recomienda tener una casa superior, no tiene que exceder este valor porque de lo contrario tendrá problemas a temperaturas suaves de 7 a 15 ° C típico de la región de París con una caldera de pellets que no puede ir por debajo de un tercio de su potencia y, por lo tanto, lo sobrecalentará muchos meses antes y después del invierno.
Es mejor tener una estufa auxiliar simple para los pocos días de frío extremo.
A priori, sin los errores clásicos de los años 70 a 80 (numerosos puentes térmicos, fugas, sin CMV de doble flujo, aislamiento débil, etc.), su casa con 10 cm de aislamiento y ladrillos en las paredes, debe ser muy Cerca de bbc garantizado en la región de París.
¡Normalmente esto debe estar garantizado para usted, en particular, la ausencia de muchos errores posibles para cazar como la peste!
Es de su interés exigirle el valor de su futuro hogar a los nuevos estándares que le darán valor total si los precios de los combustibles y pellets que siguen estos precios, casi seguramente aumentan.
En la región de París, la temperatura en invierno es a menudo superior a 0 ° C y, por lo tanto, el promedio de 0 ° C es un valor razonable y, por lo tanto, la pérdida de paredes con 10 cm de aislamiento a 0,03W / m / ° C da 0,03, 2W / m20 ° Cx0,1 ° C / 6m = 2W / m6 y 1000KW de pérdidas corresponden a 2mXNUMX de paredes que probablemente no sea el caso con usted, excepto la casa tarabisquotée al placer o un máximo de ventanas al norte. !!
Entonces, a priori, de 6 a 8 KW deberían ser suficientes, 10KW máx., De acuerdo con esta evaluación simplista, que puede y debe hacerse a fondo para una casa de la BBC de los estándares de 2012 que debe solicitar un verdadero especialista debidamente garantizado.
15 cm en lugar de 1 cm de aislamiento sería una inversión útil para el futuro en una casa nueva.
Esto está en línea con los valores dados por Tomgey en diferentes casos en diferentes regiones.
Además, tomar -7 ° C para lo habitual es excesivo en la región de París y, por lo tanto, la caldera sobredimensionada tendrá problemas de sobrepotencia al menos 1/3 de su potencia máxima que no se puede reducir, a menudo y por mucho tiempo, como se explicó por los especialistas en pellets que están experimentando este problema y que necesitan escuchar. !!

De lo contrario, las regulaciones con curva de calentamiento con más de 150 páginas de okofen en economía me dejan perplejo, porque es ideal para pasar su tiempo para ajustarlas sin fin, pero es la moda actual, mientras que las diseñaría de manera bastante diferente para mí con un regulación real !!
0 x
roy1361
x 17




por roy1361 » 18/04/11, 19:37

dedeleco escribió:De lo contrario, las regulaciones con curva de calentamiento con más de 150 páginas de okofen en economía me dejan perplejo, porque es ideal para pasar su tiempo para ajustarlas sin fin, pero es la moda actual, mientras que las diseñaría de manera bastante diferente para mí con un regulación real !!


- deprimente.

- desolado

- desalentador.

...
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 18/04/11, 21:19

Es para poner humor y es muy:
deprimente

- desolado

- desalentador.

para los dedicados, que es imposible encontrar una caldera de buena calidad bien regulada sin curva de calefacción para ajustar !!
0 x
roy1361
x 17




por roy1361 » 18/04/11, 22:01

Ciertamente, pero aún desesperado ...

¿Por qué, tú que calientas con gas y el CAP, persistes en hablar de lo que no sabes? (la caldera de pellets, por lo tanto)

No lo entiendo ...

Estoy desilusionado ...
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 19/04/11, 00:46

Me caliento con madera arrojada por todas partes y también de forma gratuita (la cantidad que veo tirada y desperdiciada en todas partes me asusta) y después de ser estafado por malas soluciones, ya no quiero correr el riesgo de otras estafas, que pululan .
0 x
roy1361
x 17




por roy1361 » 19/04/11, 00:54

Ah sí, de vuelta a la cueva, así que ...
0 x

 