problema OKOFEN - PE1 seguridad térmica

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
aurelwine
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 11
Inscripción: 03/10/11, 22:09

problema OKOFEN - PE1 seguridad térmica




por aurelwine » 31/12/11, 09:46

Esta mañana, me levanto y no hay más jugo en la casa ... unos momentos después me doy cuenta de que es la caldera la que está haciendo explotar los gránulos; Sin embargo, lo escuché esta mañana al comienzo a las 6:30 am.

Está indicado, PE1 Seguridad térmica; Por lo tanto, es el termostato el que tiene que estropearse porque la temperatura de la caldera es de 57 ° C.

Cambié los 3 fusibles, aunque esto no es nada que hacer, y por lo tanto no necesariamente resultados.

¿Hay alguien de ustedes que ya haya encontrado este problema y, mejor aún, que tenga la solución? ?

¡Gracias de antemano por parte de mis invitados que pueden acurrucarse un poco la noche del 31! ! !

:P
0 x
roy1361
x 17




por roy1361 » 31/12/11, 11:56

Hola,

No soy un especialista en Okofen, pero ¿no tiene un bitonio pequeño que se activa y que debe volver a introducirse en la caldera en caso de sobrecalentamiento? Normalmente, está debajo de una pequeña tapa de plástico que debe desenroscarse. Este dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento se llama "STB" en mi máquina.

Aquí, esperando que pase un especialista por allí ...

Feliz año...
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 31/12/11, 15:03

Si la caldera, o cualquier otro dispositivo, tiene un buen cortocircuito que se mantiene, al reiniciar, es necesario probar los diferentes elementos eléctricos separados, para saber dónde está el jugo corto: relés bloqueados por la unión de contactos e incompatibles, rata o mouse quien ha comido cables, fugas de agua, calentamiento muerto o resistencia al encendido que afecta la masa, etc.

Buena suerte, pero debes analizarlo científicamente con el manual que tienes delante y pensar en lo que puedes olvidar de toda la instalación.
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 631
Inscripción: 22/11/08, 17:40
Localización: Lorena




por manet42 » 31/12/11, 15:14

Esto es lo que dice el documento:
"Seguridad térmica".
Termostato de seguridad (STB) disparado. Soluciones:
-STB desconectado: vuelva a conectar, verifique la conexión del cable.
-STB disparado: enfríe la caldera / repare la señalización de falla STB.
-STB defectuoso: Reemplace el STB.
Bueno bricolaje.

JC
0 x
Intentar continuamente, finalmente tener éxito. Así que más falla, lo más probable es que funciona.
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 31/12/11, 16:33

Normalmente no es la seguridad térmica la que
que sopló los pellets

o el interruptor de toda la casa, o está muy mal diseñado.
0 x
aurelwine
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 11
Inscripción: 03/10/11, 22:09




por aurelwine » 31/12/11, 16:39

Merci pour les réponses.

Finalmente, se encuentra el error: es simplemente una pieza de granular pegada en la bobina del motor sin fin que causó un mal funcionamiento eléctrico ... ¡hay que verlo para creerlo!

¡Feliz año nuevo a todos, con calidez y felicidad! ;)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 01/01/12, 10:41

Para nuestra "cultura general": ¿es el motor del tornillo de alimentación de pellet en el quemador? el que está debajo del capó del Pellematic ...

De hecho: 1) ¿qué hacían allí los gránulos? ; b) ¡No sabía que eran lo suficientemente conductores como para tropezar!
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 631
Inscripción: 22/11/08, 17:40
Localización: Lorena




por manet42 » 01/01/12, 11:41

Mis mejores deseos para todos los shadoks, fanáticos de Okofen. : Cheesy:

Tampoco entiendo este desglose:
No pensé que las pastillas fueran conductoras.
¿Qué motor? El del gusano tiene un corte térmico en caso de atasco, pero no "sopla el cable".
0 x
Intentar continuamente, finalmente tener éxito. Así que más falla, lo más probable es que funciona.
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 01/01/12, 11:57

El aserrín con pegamento es higroscópico y con las lluvias actuales puede absorber mucha agua si no tiene suerte ????
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 631
Inscripción: 22/11/08, 17:40
Localización: Lorena




por manet42 » 01/01/12, 12:23

Dede dijo:
El aserrín con pegamento es higroscópico y con las lluvias actuales puede absorber mucha agua si no tiene suerte ????

Francamente, ¡no tiene sentido! .... Los gránulos están en un silo IMPERMEABLE y los motores no están bajo la lluvia :mal:

Realmente no tienes idea de la instalación.
Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla ... (te cito)
0 x
Intentar continuamente, finalmente tener éxito. Así que más falla, lo más probable es que funciona.

 