Problema de circulación de la caldera
Re: Problema de circulacion en caldera
Solo una última Christophe.... No sé cómo funciona en equipos de este tipo... Pero en todo caso en la industria a la hora de dimensionar un motor eléctrico... El factor que aumenta su dimensionamiento (y su mantenimiento) es el número de inicio / tiempo de ejecución
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
Re: Problema de circulacion en caldera
Tú, Christophe, ¿tu estufa solo estaba conectada al globo o también a tus radiadores?
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9841
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2677
Re: Problema de circulacion en caldera
Beran escribió:Aquí está el modelo
Las características apoyan mi diagnóstico. La caída de presión del intercambiador inferior (el que usas tú) es al caudal nominal de 75 mbar, o 75 cm de columna de agua.
Nunca obtendrá una diferencia de presión de 75 cm CE entre una columna fría y una columna caliente con una altura de aproximadamente 3 m.
Así que apesta, yo diría que es "normal". Quizás de vez en cuando, sobre todo al arrancar, circule un poco, pero no puede durar de forma estable. Circulador obligatorio, lo verás más adelante.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Re: Problema de circulacion en caldera
phil59 escribió:Tú, Christophe, ¿tu estufa solo estaba conectada al globo o también a tus radiadores?
La respuesta está en el diagrama...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Re: Problema de circulacion en caldera
sicetaitsimple escribió:Beran escribió:Aquí está el modelo
Las características apoyan mi diagnóstico. La caída de presión del intercambiador inferior (el que usas tú) es al caudal nominal de 75 mbar, o 75 cm de columna de agua.
Nunca obtendrá una diferencia de presión de 75 cm CE entre una columna fría y una columna caliente con una altura de aproximadamente 3 m.
Así que apesta, yo diría que es "normal". Quizás de vez en cuando, sobre todo al arrancar, circule un poco, pero no puede durar de forma estable. Circulador obligatorio, lo verás más adelante.
Sí, voy a instalar un circulador y voy a ver.
0 x
Re: Problema de circulacion en caldera
Me pregunto cómo era en los "viejos tiempos" sin un circulador para calentar.
Ya no tenían ojo en la brújula, o viceversa, más, tener todos los caños subiendo.... Quizás no 3m de una vez, eso no lo sé.
Un circulador solo puede mejorar, eso es seguro.
Ya no tenían ojo en la brújula, o viceversa, más, tener todos los caños subiendo.... Quizás no 3m de una vez, eso no lo sé.
Un circulador solo puede mejorar, eso es seguro.
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.
Re: Problema de circulacion en caldera
Mi depósito de ACS en mi caldera de combustible tiene una superficie de calefacción de 0.75 m2 para una capacidad de 150 litros...
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
Re: Problema de circulacion en caldera
¡Hola
Los mantendré informados sobre los cambios.
Por lo tanto, quité el tubo de retorno de agua fría de la batería que iba al jarrón y puse una T en el circuito de agua caliente, haciendo así 2 conexiones de agua caliente en la batería.
También revisé mi salida de la caldera. Lo actualicé. Presentó una pendiente neutra durante unos 50 cm antes de subir hacia el EC. Antes de la conexión estaba al pie de la caldera, se hacía un tope de bajada para luego subir.
Agregué un circulador evosta, con un consumo mínimo de 6w. Actualmente está programado en el modo más ecológico.
Se instala a media altura de la instalación acoplado a un programador.
Todo funciona.
La temperatura subió a 51°c, el circulador se puso en marcha y provocó que la temperatura bajara a 28-30°c.
Una señal de que las cosas van bien.
Estoy esperando a ver cómo va la noche.
Los mantendré informados sobre los cambios.
Por lo tanto, quité el tubo de retorno de agua fría de la batería que iba al jarrón y puse una T en el circuito de agua caliente, haciendo así 2 conexiones de agua caliente en la batería.
También revisé mi salida de la caldera. Lo actualicé. Presentó una pendiente neutra durante unos 50 cm antes de subir hacia el EC. Antes de la conexión estaba al pie de la caldera, se hacía un tope de bajada para luego subir.
Agregué un circulador evosta, con un consumo mínimo de 6w. Actualmente está programado en el modo más ecológico.
Se instala a media altura de la instalación acoplado a un programador.
Todo funciona.
La temperatura subió a 51°c, el circulador se puso en marcha y provocó que la temperatura bajara a 28-30°c.
Una señal de que las cosas van bien.
Estoy esperando a ver cómo va la noche.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9841
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2677
Re: Problema de circulacion en caldera
Beran escribió:
Agregué un circulador evosta, con un consumo mínimo de 6w. Actualmente está programado en el modo más ecológico.
Se instala a media altura de la instalación acoplado a un programador.
Todo funciona.
La temperatura subió a 51°c, el circulador se puso en marcha y provocó que la temperatura bajara a 28-30°c.
Señal que circula bien.Espero ver en la tarde como va.
"señalar que las cosas van bien": ¡eso es lo principal!
Ahora tienes un poco de trabajo de puesta a punto, ajustes, encontrar los compromisos correctos para evitar el sobrecalentamiento... y evitar que el tanque se enfríe cuando la caldera ya casi no produce. ¡Buena suerte!
0 x
Re: Problema de circulacion en caldera
Me alegro de que funcione mucho mejor.
No estoy seguro de que el pb esté completamente resuelto.
Cuando el agua llega a los 80° para el sanitario, y va a hacer mucho frío afuera, todavía tengo un poco de miedo de que haga demasiado calor....
No estoy seguro de que el pb esté completamente resuelto.
Cuando el agua llega a los 80° para el sanitario, y va a hacer mucho frío afuera, todavía tengo un poco de miedo de que haga demasiado calor....
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 13 Respuestas
- 1709 vistas
-
último mensaje por gfgh64
Ver el último mensaje
18/01/24, 01:56Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 2119 vistas
-
último mensaje por bighorno
Ver el último mensaje
15/12/23, 21:55Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 0 Respuestas
- 1397 vistas
-
último mensaje por beduino
Ver el último mensaje
28/10/23, 22:10Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 83 Respuestas
- 16511 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
05/10/23, 17:01Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 5 Respuestas