Problema de circuito de calefacción en el tanque tampón madera

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 10/11/15, 18:04

0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 10/11/15, 18:29

fotos 4
En las fotos 4 debajo del circulador hay una pequeña válvula y la configuré para tener 20 ° en la casa.


https://www.econologie.info/share/partag ... 2js67C.JPG
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 10/11/15, 18:51

OKAY. ¡Podemos descargarlos sin problema!

¡No veo un error en los circuitos!

Eso ya es todo.

¡Pero entiendo cada vez menos!

Si miras la página de la notificación en la que te pongo el enlace,

a) el primer diagrama ("puesta en marcha") muestra que mientras no se alcancen los 63 °, el circulador hace girar el agua de la caldera en círculos: lo que llega arriba sale de la caldera y vuelve a ella desde el fondo ; esto homogeneiza la temperatura

b) el segundo diagrama "fase de funcionamiento", muestra que una vez alcanzados los 63 °, el agua que vuelve a la caldera es la mezcla del agua caliente que viene de arriba + agua fría , que sale del tampón; esta mezcla permanece a 63 ° (para evitar condensaciones).

En la parte superior, al nivel de la T, hay tanta agua caliente, a la temperatura de la caldera (digamos 90 ° máx. Normalmente), que va al tampón, aspirado en agua fría que el laddomat sale por la derecha ( siempre entra tanta agua en el tampón, que sale de la caldera, a través de la T común, como el agua que sale del tampón, a través de la entrada derecha del laddomat).

Entonces, gradualmente, el frente de agua debe descender en el tampón, a la temperatura de la caldera (por lo tanto, alrededor de 90 °).

Le sugiero que, durante la próxima recarga (el fuego esté en marcha), fotografíe todos los termómetros (los 3 del laddomat + el del tampón). Al principio, en medio del brote y al final.


Y para evitar que su caldera sufra, alargue la cadena para que tan pronto como la caldera llegue a 80 a 90 °, el tiro se cierre. Idealmente, su caldera debería estar en esta área.
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 10/11/15, 19:12

merci pour votre réponse

Sí, como usted dice, el agua caliente va al tanque de compensación y está muy muy caliente, probablemente 90 °.

Pero como ya dije cuando el globo llega a 63 ° y que incluso con la caldera llena y bueno, este último está inactivo y todas las válvulas están cerradas.

y carbón vegetal.

Me encantaría tomar fotos en los próximos días como me lo pediste.

esto es para entender nada más

Podría suceder que no tenga un regulador de temperatura diferencial como me dijo un artesano.

En cualquier caso, bravo por su explicación y especialmente por haberse tomado la molestia de encontrar una solución conmigo.

Las fotos serán el viernes alrededor del mediodía.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 11/11/15, 10:43

Me pregunto si este "hacia 63 °" no es ... fortuito (casualidad).

Por lo tanto, le sugiero que observe algunos ciclos, con especial atención a las temperaturas:

- el termómetro en la parte superior del laddomat [NB: esto no es un "manómetro"; un manómetro mide una presión]: también indica la temperatura en la parte superior de la caldera ya que de allí sale directamente el agua [salvo la falta de aislamiento de la tubería]; en el modo "operación", la temperatura del agua que ingresa al búfer es la misma (ya que luego se "divide" en dos flujos al nivel de la T, uno que calienta el retorno de agua fría en el caldera en laddomat - la tubería que baja desde la parte superior; la otra va a la parte superior del búfer); se puede considerar que es la temperatura en la parte superior del búfer cuando se está en "fase de funcionamiento" como dicen en el prospecto

- el termómetro en la parte inferior derecha: esta es la temperatura del retorno del agua del tampón a la caldera; también indica la temperatura en el fondo del tampón

- el termómetro en la parte inferior izquierda del laddomat: indica la temperatura de la mezcla devuelta a la caldera

Siempre que el circuito no esté "abierto" y el agua "corra en círculos" [fase denominada "puesta en servicio, servicio" en las instrucciones]:

- la parte superior debe ser igual al termómetro izquierdo (y los dos iguales a la temperatura de la caldera); esta temperatura aumenta gradualmente

Cuando el circuito se abre (63 ° alcanzado en la parte inferior izquierda), entramos en la "fase de funcionamiento"; el laddomat abre el circuito mientras continúa mezclando el agua caliente que viene de la "parte superior" con el agua de retorno, para lograr una mezcla a 63 ° (que no provocará condensación en la caldera).

Entonces durante esta fase:

- el termómetro "laddomat high" debe seguir subiendo (y permanecer igual, más o menos, a la temperatura de la caldera)

- el termómetro "laddomat izquierdo" debe estabilizarse a 63 ° (temperatura de retorno)

- el termómetro "laddomat derecho" debe permanecer bajo = retorno frío desde el fondo del búfer.

Sólo un cierto flujo "sale" al búfer. Esto es lo mismo que se necesita para que la mezcla vuelva a 63 °.

En el tampón, se forma un frente, debido a una estratificación (buscada): en la parte superior, hay agua caliente; abajo, hay agua fría. En el medio, hay una frente ligeramente mixta que desciende gradualmente a medida que la almohadilla se llena (¡agua caliente!).

Entonces, al comienzo de la "explotación", su termómetro en el medio de la almohadilla no debe moverse. O pequeño movimiento. Luego, a medida que se acerca el frente, comienza a elevarse. Y una vez que ha pasado el frente, debe estar cerca de la temperatura de "parte superior de la caldera", sin moverse demasiado ...

¡Todo lleva tiempo! Porque no queremos devolver agua fría en masa, para proteger su caldera. En cierto modo, el agua caliente se "destila" con un tampón ...

Puede ser simplemente que su caldera sea demasiado potente en comparación con el laddomat / buffer. Entonces el calor no se evacua con la suficiente rapidez. La temperatura de la caldera aumenta. Entra en acción su regulación en "cadena", para evitar que hierva.

Sin duda todavía hay un poco de trabajo alrededor de esta cadena, para "controlar" el fuego antes, para evitar un aumento demasiado repentino, luego un cierre repentino en reacción, como "¡ayuda a los bomberos!". Si la cadena está correctamente calibrada, debe equilibrar la potencia del fuego y la cantidad de agua evacuada al amortiguador por el laddomat.

Te sugiero que lideres un brote como este:

- encender el fuego
- conduzca como una estufa, agregando regularmente un registro o dos, para tener un fuego correcto, pero modesto, y vea si el laddomat, en este caso, logra evacuar, por lo que si logra estabilizar la temperatura de la caldera a 80 / 90 °.


Supongo que tienes un termómetro en la caldera de arriba.

Y si entendí correctamente, uno en el medio del tampón.

Lo mejor sería hacer algunos brotes, registrando en una tabla, al mismo tiempo, todas estas temperaturas. Por ejemplo cada 5 min.
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 11/11/15, 11:28

hola y muchas gracias por tu análisis.

Lo haría mañana por la mañana o el viernes y escribiría todo lo que sucederá.

cadena acortada


le mantendré al corriente
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 11/11/15, 11:42

una cosa mas

Usted dice que el dial sobre el laddomat debe estar cerca de la misma temperatura que la caldera.

Verificaría pero los 3 diales tienen aproximadamente la misma temperatura 60 °
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 11/11/15, 12:20

1) Al principio, dije que teníamos que acortar la cadena, pensando que la caldera no superaba los 63 °.

Después, me dijiste que alcanzó los 110 °; Así que cambié mi punto de vista: hay que alargarlo para que la impresión se cierre cuando alcances los 80 ° ...

Entonces trata de ¡alargar!

2) ¿Observas bien al cargar el buffer ????

Después, el circulador probablemente se detiene y todas las temperaturas se igualan.

3) Esto me lleva a la enésima pista: verifique el funcionamiento del circulador, que está a la izquierda.

A priori, no tiene "diodo" (luz).

Tienes que escuchar con atención. Lo mejor es usar un destornillador como "estetoscopio": pegas la punta del destornillador contra el circulador y pegas la oreja al extremo del mango del destornillador. Normalmente escuchas el "ronroneo" y luego ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 11/11/15, 12:24

¿Y quizás intentar ver qué controla este circulador (el del laddomat) ??? ¿De dónde viene el cable eléctrico que lo alimenta?
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 11/11/15, 12:48

el cable de alimentación es en vivo
0 x

 