Problema de circuito de calefacción en el tanque tampón madera

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 12/11/15, 11:29

aqui esta la foto

https://www.econologie.info/share/partag ... SWJkYe.JPG

y en las fotos 2 la trampa de la caldera

https://www.econologie.info/share/partag ... SWJkYe.JPG

¿podría conectar mi jarrón de extensión a este lugar?

gracias
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 12/11/15, 11:39

Aquí están los resultados de la caldera


Encendido 3 manos a 12 °

caldera bien a 50 °

mano superior a 20 °
mano izquierda 20 °
mano derecha a 20 °

caldera bien a 60 °

mano superior a 48 °
mano izquierda 42 °
mano derecha a 42 °

caldera bien a 70 °

mano superior a 54 °
mano izquierda 40 °
mano derecha a 32 °

caldera bien a 80 °

mano superior a 65 °
mano izquierda 40 °
mano derecha a 38 °

caldera bien a 90 °

mano superior a 63 °
mano izquierda 40 °
mano derecha a 37 °


voilá
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 12/11/15, 12:00

¿Cómo se llama "pozo de caldera": dónde y cómo se toma esta temperatura?

¿Tienes un manual, un diagrama de esta caldera?

Porque a menos que admitamos que hay una gran diferencia entre la temperatura de este "pozo de caldera" y la temperatura del agua que sale de la caldera, ya no entiendo nada.
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 12/11/15, 12:42

lo siento, hablé mal

bien bien quería decir entonces, por supuesto
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 12/11/15, 12:48

los manómetros son como me dijiste luego en una publicación.

Laddomat

1 alto
Queda 1
1 derecho

Leí todas las temperaturas esta mañana

y la mano en la parte superior se supone que debe subir como me dijiste a la misma temperatura que la caldera + - / 90 °, lo que hice y me quedé alrededor de 60 ° no más ...
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 12/11/15, 12:51

sí, tengo el manual, este es un viadrus 10 elementos más grandes + - 46kw
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 12/11/15, 14:25

Aceptar. Vu.

¿Dónde se mide la temperatura de la caldera que mencionas y luego?

Sería bueno tener la temperatura de amortiguación para cada situación.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 12/11/15, 14:28

w.robert35 escribió:
y la mano en la parte superior se supone que debe subir como me dijiste a la misma temperatura que la caldera + - / 90 °, lo que hice y me quedé alrededor de 60 ° no más ...


Nuevamente, estos son "termo" (temperatura); no "mano" (presión). Pero no pasa nada ; Entiendo.

Es esta brecha lo que me preocupa: el laddomat, desde arriba, recibe agua caliente de la caldera; más o menos (algunas pérdidas en línea), las temperaturas deberían ser las mismas ...

¡Hay algo allí que no entiendo!
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 12/11/15, 15:06

merci pour votre réponse


la temperatura de la caldera se toma por encima de la del dial.

bueno, yo tampoco sé por qué no tengo la misma temperatura que la caldera.

y como al mismo tiempo tengo un problema con el tanque de expansión, dígame si puedo ponerlo en este lugar dejando el desagüe, por supuesto, coloque un tee conectado al florero.

porque el artesano puso el jarrón mucho después de la caldera.
https://www.econologie.info/share/partag ... IDNxgA.JPG
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 12/11/15, 17:33

Re-bonjour,

Como ya se indicó, la posición del florero no es el problema: al mismo nivel (sótano) y cuando el circulador se detiene, la presión es la misma en todas partes.

Con el circulador, hay variaciones de presión, para hacerlo circular. El paso del agua a través de la caldera la "ralentiza", luego en todo el circuito, y la presión es más baja justo antes del circulador ...

Una botella plástica de coca, ya sea que la perfores por debajo o por encima, ¡es lo mismo!

En general, el tanque de expansión se coloca en el circuito de retorno, antes de la caldera.

Sus caídas de presión probablemente se deban a la falta de agua en el circuito. Tal vez después de una descarga por parte del grupo de seguridad (cuando me dices unos 110 °, ¡has alcanzado / casi hervido! Debajo de 1,4 bar, el agua hierve a 110 °).

Debe haber un grifo que le permita agregar agua en algún lugar del circuito, desde su red de agua potable (allí también, sin importar dónde esté conectado, tal vez en la caldera, tal vez cerca del vas?)

Cuando esté frío, agregue agua para que sea al menos 1 bar. Y observe ... Si cuando está caliente, la presión no ha aumentado, el florero funciona. Luego se mantiene a 1,5 bar.
0 x

 