leña calefacción por suelo radiante y el proyecto de energía solar

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
sspid14
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 141
Inscripción: 28/12/08, 22:11




por sspid14 » 09/03/11, 12:54

mathieu444 escribió:Las pérdidas de la casa se reducen bastante 7kw ...

Sí, pero en invierno hay que ver si calentar el agua caliente no será demasiado justo.

mathieu444 escribió:Para el almacenamiento, ¿con qué fórmula debo calcular el volumen de mi tanque de protección solar (¿hay alguno?) ¿Y hay una fórmula para dimensionar los paneles?

Personalmente, pondré para 6 m² de sensor un tanque de ACS de 500l. Y uno de 1000 litros para su calefacción.

mathieu444 escribió:Es cierto que si puede agregar los nombres, sería genial.

No demasiado tiempo ... pero de izquierda a derecha están el radiador, la calefacción por suelo radiante, la botella del interruptor de presión, el tanque de almacenamiento de calefacción, el tanque de ACS con respaldo eléctrico, la estufa y los paneles solares.
0 x
mathieu444
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 30
Inscripción: 09/02/11, 20:58




por mathieu444 » 15/03/11, 15:43

No puedo encontrar la fórmula para calcular el volumen del tanque de compensación que necesito ...

Tengo pérdidas de 7 KW

¿Qué necesito para otros datos?

Merci de votre aide
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 15/03/11, 18:35

Tienes que definir tus objetivos claros en los diferentes casos y escribí la guía:
El principio es calcular la energía total E que se almacenará en el búfer definiendo claramente su función (potencia multiplicada por el tiempo), estufa o solar, lo que permite calcular el volumen de agua requerido al conocer su temperatura de almacenamiento y que el agua almacena 4,18J / ° Cg es: E = (Tf-Ti) x4,18xV con E en KJ, V en litros, T en ° C Tf, entrada de agua fría final T y T de Ti .

Pero es necesario definir las necesidades de energía, la duración del calentamiento del agua caliente con la estufa apagada o sin sol, multiplicada por la potencia.
Para el sol, necesita conocer su sol en el invierno promedio, la duración típica sin sol (por lo tanto, el clima local), la eficiencia de los recolectores (dependiendo de su naturaleza y la T del agua de calefacción o ACS (muy diferente)) que fija la energía para recibir en días soleados y, por lo tanto, el área del colector.
Vea el sitio y lea mientras asimila, así como la economía:
http://www.apper-solaire.org/?Calculs
http://www.apper-solaire.org/
http://www.apper-solaire.org/?Faq

Tenga cuidado con las fórmulas que no se entienden bien, en particular los supuestos deben ser claros, de lo contrario los errores están garantizados.


Por lo tanto, intente comprender bien en lugar de buscar una fórmula de ahorro utilizada con los ojos cerrados sin hacer el esfuerzo de comprender.

Por lo tanto, todo depende de sus requisitos y del aislamiento de la pelota.

¡Es como las decenas de miles de páginas de seguridad nuclear que se han plantado en Japón!
Debido a que olvidaron las correlaciones de eventos de bajas probabilidades que con el tsunami, se dieron cuenta en conjunto (probabilidad teórica multiplicada por eventos independientes, de 1 en mil millones) suprimieron todo enfriamiento, incluso de emergencia, en plantas que no pueden no lo hagas sin nada!

¡Mantener el calor del verano para calentar el invierno requiere un globo de más de 300m3 (o 1000m3 de mini tierra mucho más barato con perforación) perfectamente aislado con 2m a 3m de aislamiento bien diseñado !!

¡Realiza 25 perforaciones a 15m de profundidad en 100m2 de terreno (volumen de 1000m3) con tubos intercambiadores y colectores solares térmicos adecuados a bajo costo y ya no necesitará una estufa de CO2 y contaminación a perpetuidad!
0 x
mathieu444
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 30
Inscripción: 09/02/11, 20:58




por mathieu444 » 15/03/11, 20:27

Entonces E = Potencia * duración, es decir, 5000W (pérdida promedio entre el día y la noche) x 24h = 100000 Wh = 360000 KJ

360000=(65-35)*4.18*V=125V

V = 360000/125 = 2800 litros

Según estos cálculos, se necesitaría un tanque de 2800 litros para almacenar un día de energía.

Acabo de tener en mi cálculo?
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 15/03/11, 21:10

Mathieu4 tiene una calculadora divertida:

mismo cálculo con multiplicaciones correctas:

Entonces E = Potencia * duración, es decir, 5KW (pérdida promedio entre el día y la noche almacenada durante un día completo) x 24h = 120KWh = 432000 KJ (después de x3600)

432000KJ = (65-35) * 4.18 * V = 125,4V (V en litros porque KJ)

V = / 125 = 3445 litros = 3,445m3

¡Espero que en Japón Tepco no haya calculado sus centrales nucleares con la misma calculadora, porque entiendo el apocalipsis actual!

¡Si quieres una semana necesitas 7 veces más y para un invierno de 4 meses, necesitas 120 veces más!
0 x
Avatar de l'utilisateur
AXEAU
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 197
Inscripción: 06/10/09, 09:04
Localización: Drôme
x 7




por AXEAU » 15/03/11, 21:30

Hola,

No haré el cálculo de esta manera. Para mí, en pleno invierno, durante 24 horas, puede tener 5 horas de sol para abastecerse y tener una contribución directa si tiene ventanas panorámicas bien orientadas. En este caso, necesitará menos calorías para durar 24 horas.
Para dimensionar su reserva, no sé cómo hacer el cálculo y en su lugar esperaré a pasar un invierno para ver cómo reacciona la casa y determinar cuál será la necesidad. Finalmente recordé que necesitaba alrededor de 1 m² de panel para 100l de reserva, a partir de esa mirada a la superficie que puede instalar, esto es seguramente lo que lo limitará.

jlg
0 x
mathieu444
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 30
Inscripción: 09/02/11, 20:58




por mathieu444 » 21/03/11, 15:10

Creo que encontré el diagrama que estaba buscando ... modificándolo un poco daría eso

Imagen

¿Sería adecuado?

El tanque tampón sería un tanque tampón mixto, aquí está la hoja técnica http://www.nideck.com/contents/fr/2010%20-%20Fiche%20tech.%20NIDC.pdf

Los paneles solares (10m²) estarían conectados a la bobina del globo, y una regulación solar regularía la parte "solar".
0 x
Lori74
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 22/03/11, 17:57




por Lori74 » 23/03/11, 10:34

sspid14 escribió:
mathieu444 escribió:Para el almacenamiento, ¿con qué fórmula debo calcular el volumen de mi tanque de protección solar (¿hay alguno?) ¿Y hay una fórmula para dimensionar los paneles?

Personalmente, pondré para 6 m² de sensor un tanque de ACS de 500l. Y uno de 1000 litros para su calefacción.

mathieu444 escribió:Es cierto que si puede agregar los nombres, sería genial.

No demasiado tiempo ... pero de izquierda a derecha está el radiador, el calefacción por suelo radiante, la botella de alivio de presión, el tanque de almacenamiento de calefacción, el tanque de agua caliente sanitaria, la estufa y los paneles solares


Tengo un sistema similar y no puedo calcular el tamaño de los paneles. Traté de encontrar una fórmula en varios forums y libros, ¡pero no puedo!
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 631
Inscripción: 22/11/08, 17:40
Localización: Lorena




por manet42 » 23/03/11, 12:57

Direcciones a esta ubicación:
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire.htm

buenos cálculos

JC
0 x
Intentar continuamente, finalmente tener éxito. Así que más falla, lo más probable es que funciona.
mathieu444
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 30
Inscripción: 09/02/11, 20:58




por mathieu444 » 08/04/11, 10:08

¿Sería este esquema satisfactorio?
Planeo hacer solo una pequeña modificación, poner un buffer solar entre 6000 y 8000 litros (con cubis aislados en serie.

¿Sería eso adecuado?
0 x

 