Sí, destruí todo, pero no me atrevo a mostrarte el estado del muro.
Comencé a quitar el hollín de la partición, pero el yeso permanece marrón.
¿Qué pensar de la calefacción de leña?
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 353
- Inscripción: 16/01/10, 22:47
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
dodo escribió:nuestro conducto no respeta las desviaciones de los semáforums reglamentarios, estamos obligados a canalizar
lo siento, no había visto tu publicación. Estas son las distancias de seguridad para los bushels en terracota:
Ru> = 0.65m². K / W luego 2cm
0.38
0.05
desde el exterior del bushel hasta materiales combustibles y a excepción de la mayor distancia indicada por el fabricante.
Si no se conoce el Ru, usamos la regla anterior: mínimo de 16 cm desde la pared interior hasta la madera.
Los tubos de la tubería no cambian esta regla, excepto si la carcasa aislada o el relleno de biafeu o atrogaína tienen una opinión técnica.
Tubo aislado: la distancia se indica en el tubo, generalmente 8 cm.
la DTU da una distancia en función de la Ru:
Ru> = 0.6m². K / W luego 5cm
0.4
Ru <= 0.4 luego prohibido
tienes que tomar lo más restrictivo.
La chimenea se considera un revestimiento. otra norma (EN15287-1) permite calcular la T de superficie predecible de la cubierta, que no debe exceder los 50 ° en áreas habitables u 80 ° en otros lugares.
0 x
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 353
- Inscripción: 16/01/10, 22:47
Philippe Schutt escribió:dodo escribió:nuestro conducto no respeta las desviaciones de los semáforums reglamentarios, estamos obligados a canalizar
lo siento, no había visto tu publicación. Estas son las distancias de seguridad para los bushels en terracota:
Ru> = 0.65m². K / W luego 2cm
0.38
0.05
que es el ru
Philippe Schutt escribió:desde el exterior del bushel hasta materiales combustibles y a excepción de la mayor distancia indicada por el fabricante.
Si no se conoce el Ru, usamos la regla anterior: mínimo de 16 cm desde la pared interior hasta la madera.
Los tubos de la tubería no cambian esta regla, excepto si la carcasa aislada o el relleno de biafeu o atrogaína tienen una opinión técnica.
esto es lo que sugerimos biafeu o vermiculita
Philippe Schutt escribió:Tubo aislado: la distancia se indica en el tubo, generalmente 8 cm.
la DTU da una distancia en función de la Ru:
Ru> = 0.6m². K / W luego 5cm
0.4
Ru <= 0.4 luego prohibido
tienes que tomar lo más restrictivo.
La chimenea se considera un revestimiento. otra norma (EN15287-1) permite calcular la T de superficie predecible de la cubierta, que no debe exceder los 50 ° en áreas habitables u 80 ° en otros lugares.
Conocí a un arquitecto para otro proyecto y le dije que podemos romper la tubería y reemplazarla con un tubo de acero inoxidable.
0 x
Ru es el reverso de la conductividad térmica W / m2 ° C del cuerpo aislante del tapón y de lo que está alrededor para limitar el calentamiento de la chimenea caliente.
Ru resistencia térmica específica del cuerpo.
El ladrillo de bushel con celdas de aire conduce menos que el ladrillo sólido.
lea cuidadosamente:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivi ... _thermique
Ru resistencia térmica específica del cuerpo.
El ladrillo de bushel con celdas de aire conduce menos que el ladrillo sólido.
lea cuidadosamente:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivi ... _thermique
0 x
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
Si rompe todo y lo reemplaza por un tubo de acero inoxidable, debe ser del tipo de doble pared aislada y cumplir con los criterios de distancia a los materiales combustibles y la superficie T °.
El biafeu u otro sistema de aislamiento debe tener un aviso técnico. fáciles de verificar, son accesibles a través de internet. La distancia de seguridad se puede reducir, pero hay una.
El biafeu u otro sistema de aislamiento debe tener un aviso técnico. fáciles de verificar, son accesibles a través de internet. La distancia de seguridad se puede reducir, pero hay una.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 15 Respuestas
- 927 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
21/02/24, 19:34Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 20 Respuestas
- 2201 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
21/11/23, 20:22Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 3 Respuestas
- 929 vistas
-
último mensaje por lanig22
Ver el último mensaje
10/03/24, 18:51Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 15 Respuestas
- 3609 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
11/02/23, 07:05Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 31 Respuestas
- 5239 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
27/01/23, 18:07Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Majestic-12 [Bot] e invitados 308