por vejestorio » 14/11/10, 17:03

Sí, destruí todo, pero no me atrevo a mostrarte el estado del muro.
Comencé a quitar el hollín de la partición, pero el yeso permanece marrón.
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 14/11/10, 18:10

El yeso estaba caliente, agrietado y el hollín se atascó en él.
¡El resultado de la capa se volverá a enlucir después de un raspado profundo!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 05/03/11, 00:34

dodo escribió:nuestro conducto no respeta las desviaciones de los semáforums reglamentarios, estamos obligados a canalizar


lo siento, no había visto tu publicación. Estas son las distancias de seguridad para los bushels en terracota:
Ru> = 0.65m². K / W luego 2cm
0.38
0.05
desde el exterior del bushel hasta materiales combustibles y a excepción de la mayor distancia indicada por el fabricante.
Si no se conoce el Ru, usamos la regla anterior: mínimo de 16 cm desde la pared interior hasta la madera.
Los tubos de la tubería no cambian esta regla, excepto si la carcasa aislada o el relleno de biafeu o atrogaína tienen una opinión técnica.

Tubo aislado: la distancia se indica en el tubo, generalmente 8 cm.
la DTU da una distancia en función de la Ru:
Ru> = 0.6m². K / W luego 5cm
0.4
Ru <= 0.4 luego prohibido
tienes que tomar lo más restrictivo.
La chimenea se considera un revestimiento. otra norma (EN15287-1) permite calcular la T de superficie predecible de la cubierta, que no debe exceder los 50 ° en áreas habitables u 80 ° en otros lugares.
0 x
vejestorio
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 353
Inscripción: 16/01/10, 22:47




por vejestorio » 18/03/11, 23:14

Philippe Schutt escribió:
dodo escribió:nuestro conducto no respeta las desviaciones de los semáforums reglamentarios, estamos obligados a canalizar


lo siento, no había visto tu publicación. Estas son las distancias de seguridad para los bushels en terracota:
Ru> = 0.65m². K / W luego 2cm
0.38
0.05



que es el ru

Philippe Schutt escribió:desde el exterior del bushel hasta materiales combustibles y a excepción de la mayor distancia indicada por el fabricante.
Si no se conoce el Ru, usamos la regla anterior: mínimo de 16 cm desde la pared interior hasta la madera.


Los tubos de la tubería no cambian esta regla, excepto si la carcasa aislada o el relleno de biafeu o atrogaína tienen una opinión técnica.


esto es lo que sugerimos biafeu o vermiculita

Philippe Schutt escribió:Tubo aislado: la distancia se indica en el tubo, generalmente 8 cm.
la DTU da una distancia en función de la Ru:
Ru> = 0.6m². K / W luego 5cm
0.4
Ru <= 0.4 luego prohibido
tienes que tomar lo más restrictivo.
La chimenea se considera un revestimiento. otra norma (EN15287-1) permite calcular la T de superficie predecible de la cubierta, que no debe exceder los 50 ° en áreas habitables u 80 ° en otros lugares.


Conocí a un arquitecto para otro proyecto y le dije que podemos romper la tubería y reemplazarla con un tubo de acero inoxidable.
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 19/03/11, 02:39

Ru es el reverso de la conductividad térmica W / m2 ° C del cuerpo aislante del tapón y de lo que está alrededor para limitar el calentamiento de la chimenea caliente.
Ru resistencia térmica específica del cuerpo.
El ladrillo de bushel con celdas de aire conduce menos que el ladrillo sólido.
lea cuidadosamente:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivi ... _thermique
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 20/03/11, 08:55

Si rompe todo y lo reemplaza por un tubo de acero inoxidable, debe ser del tipo de doble pared aislada y cumplir con los criterios de distancia a los materiales combustibles y la superficie T °.

El biafeu u otro sistema de aislamiento debe tener un aviso técnico. fáciles de verificar, son accesibles a través de internet. La distancia de seguridad se puede reducir, pero hay una.
0 x

 