Reducción de potencia de Okofen = granulado mal quemado ...

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 26/12/10, 17:06

los beduinos escribieron:
¿Alguien sabe para qué sirve la función de calibración p162?
Si lo ponemos a 1 podemos jugar con la potencia durante 20 m (p163)
Entonces podemos actuar sobre p161.



1) Sobre "escoria", no nos pondremos de acuerdo ... Todo el mundo es libre de pensar lo que quiera.

Por mi parte, lo que se denomina "clínker" en el caso de la combustión de pellets o plaquetas es el resultado de una combustión incompleta de estos productos de madera, a temperatura insuficiente.

Lo tengo, de forma muy mínima, en la parte interior del disco quemador, en el lugar donde se "caramelizan" los pellets antes de llegar al disco, en el que se queman por completo.

2) La función de calibración se utiliza para realizar mediciones en la caldera; se congela a una velocidad fija durante 20 minutos. En otras palabras, se desactiva el control automático de la combustión que realiza la placa. "Calibración" probablemente habría sido una mejor traducción.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 26/12/10, 17:36

chatelot16 escribió:
Sin embargo, este es el caso si el flujo de aire primario es suficiente para quemar el flujo de pellets, los gránulos se queman rápidamente sin acumulación: el hogar envía su calor por radiación y no se sobrecalienta

Si el flujo de aire primario es insuficiente para quemar el flujo de pellets, los pellets se acumulan, el fuego se oculta debajo de los pellets y la temperatura aumenta hasta que la ceniza se derrita.


No estás ahí en absoluto. Debes mirar el quemador del volcán ya que está montado cehz Okofen (y algunas otras marcas). Primer vistazo a la cuarta foto de la serie, es el quemador Okofen visto desde arriba: https://www.econologie.com/forums/photos-cha ... t5995.html

- los pellets llegan por el orificio central (empujados por un tornillo sin fin que no se ve; está en el tubo grande que lleva este disco, solo se ve su extremo en el orificio); se dosifican según la modulación; el motor es "paso a paso" y controlado por la placa electrónica

- el aire primario llega a través de los agujeros en el disco

- por lo tanto, los gránulos llegan, comienzan a gasificarse a la salida del agujero, son empujados hacia el borde por los nuevos gránulos que llegan; luego se queman por encima de los agujeros en la bandeja en flujo de aire completo ...

- las cenizas se empujan hacia el borde y caen en la caja de cenizas justo debajo; lo que llamamos "clínker" es claramente un mal funcionamiento en este proceso normalmente perfectamente "fluido", a alta temperatura (límite de llama azul; con combustión completa y tasas de emisión medidas entre las más bajas del mercado)

- el aire primario también se dosifica (controlado por ventilador de motor) de acuerdo con el nivel de moudlatiob y la temperatura dentro de la chimenea (hay una sonda que "se sumerge" en la chimenea - las temperaturas en este nivel, que no es el quemador sino la "sartén" de arriba, son del orden de 800 °)

Por lo tanto, siempre hay proporcionalidad entre los gránulos y el aire primario.
Los gránulos siempre provienen del centro, primero se gasifican, luego se encuentran en la zona de combustión en el flujo de aire primario ...

Demasiado aire primario = ciertamente, combustión completa pero pérdida de calorías "arrojadas por la chimenea"

Falta de aire primario = combustión incompleta, exceso de partículas y CO, eficiencia insuficiente

Es un proceso continuo (no un proceso de todo o nada) ...

Para su información, encima de este quemador, hay una chimenea, también alimentada con aire, hay recirculación de gas con combustión secundaria. Ver la imagen de la derecha en la parte superior, vemos esta bandeja en la parte inferior: http://www.okofen.fr/fr/produits/chaudi ... anule.html No puede ver las boquillas a través de las cuales se sopla el aire secundario.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
Inscripción: 11/11/07, 17:33
Localización: Angouleme
x 264




por chatelot16 » 26/12/10, 18:13

un poco más de aire primario no cambia la eficiencia si el aire secundario se reduce en la misma proporción, para tener el mismo flujo total

excepto que si el flujo de aire primario es demasiado bajo, los gránulos no se queman lo suficientemente rápido y se acumulan

Did67 escribió:1) Sobre "escoria", no nos pondremos de acuerdo ... Todo el mundo es libre de pensar lo que quiera.

Por mi parte, lo que se denomina "clínker" en el caso de la combustión de pellets o plaquetas es el resultado de una combustión incompleta de estos productos de madera, a temperatura insuficiente.

Lo tengo, de forma muy mínima, en la parte interior del disco quemador, en el lugar donde se "caramelizan" los pellets antes de llegar al disco, en el que se queman por completo.


si es ramoli caramelizado derretido antes de terminar de quemarlo, merece otro nombre que no sea masticar

la carne que obtengo del sobrecalentamiento no está quemada
0 x
beduino
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 124
Inscripción: 21/10/09, 22:38
Localización: Alta Savoya
x 2




por beduino » 26/12/10, 21:41

Bonsoir,

Todavía tengo la clara impresión de que el gránulo se acumula porque el cinturón de puré evita que los gránulos consumidos caigan en el cenicero.

Dicho esto, aumenté la entrada de aire en un 15% sin mucho resultado.

Este gránulo me parece estofado.

En unos días estaremos claros cuando haya quemado 2 bolsas de pellets nuevos.

El problema de los gránulos malos:

- menor rendimiento, por lo tanto, mayor consumo
- ensuciamiento más rápido de la caldera y el intercambiador del condensador.
- ensuciamiento más rápido de la chimenea

Si el gránulo es realmente culpable, pediré una compensación seria.

gracias por tus comentarios.

b.
0 x
La caravana pasa ...
beduino
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 124
Inscripción: 21/10/09, 22:38
Localización: Alta Savoya
x 2




por beduino » 29/12/10, 09:20

Hola,

Obtuve un resultado satisfactorio jugando con los tornillos del carburador : Cheesy:

Agregué 7% de aire de combustión y reduje la cantidad de pellets (-3).

No más masticar por 24 horas.

Tenga en cuenta que he anotado estas configuraciones y el objetivo será volver a los parámetros estándar la próxima entrega de gránulos.

Todavía intentaré reducir estos valores al mínimo para encontrar el punto de equilibrio.

A+

b.
0 x
La caravana pasa ...
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 29/12/10, 11:25

Interesante.
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 29/12/10, 12:58

Diversión, clinker que es caramelo !!
¡Debe agregar un poco de azúcar a los gránulos para ver si aumenta el tintineo de caramelo!

Entonces, en estos gránulos ponen la recuperación de la caña de azúcar sin decirlo ????? o plantas que son 10% más densas de lo normal ???
Al medir la densidad de los gránulos debemos saber ???

Entonces, sus propiedades de combustión son diferentes e inadecuadas para el funcionamiento de la caldera, la combustión es incompleta (necesita más aire (7 a 10%) para el mismo volumen de pastillas introducidas ?????).
Entonces, con los nuevos gránulos, debe medir su densidad, ya que las diferentes maderas originales no tienen la misma densidad ?

La verdadera prueba de clinker es que resiste temperaturas muy altas en un soplete, derritiéndose, sin quemarse.
¡El caramelo se derrite a una temperatura más baja y arde muy fuerte! (como el caramelo de azúcar).
¡Con esta prueba, es imposible confundir los dos, tintinear con residuos fundidos de una combustión muy incompleta!
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 29/12/10, 13:26

Si los gránulos están hechos con plantas que contienen un poco de aceite o biocombustible, se necesita más oxígeno que para la celulosa de madera sola.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 29/12/10, 16:42

dedeleco escribió: celulosa de madera sola.


La madera es lignina (esencialmente).
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 29/12/10, 21:28

Encontrado en:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose
http://www.academie-agriculture.fr/medi ... tegral.pdf
La celulosa es el compuesto orgánico más común en la Tierra. Alrededor del 33% de toda la materia vegetal es celulosa (el contenido de celulosa del algodón es del 90% y el de la madera del 40 al 50%).

Todas las plantas vasculares, leñosas y herbáceas, producen lignina. Cuantitativamente, el contenido de lignina es del 3 al 5% en las hojas, del 5 al 20% en los tallos herbáceos, 15 a 35% en tallos leñososs[


¡Entonces la madera tiene 40% de celulosa y 35% de lignina, en el peor de los casos!

¡Este cambio en la proporción dependiendo de la madera también causa un cambio en la cantidad de O2 requerida por átomo de carbono de la madera (más para la lignina que la celulosa dadas las fórmulas)! Además de la densidad de la madera y, por lo tanto, dependiendo de la fuente de los pellets, pino, roble u otra madera, caña de azúcar, planta de combustible orgánico, etc., la cantidad óptima de O2 es variable.
0 x

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 178