Regulación de la válvula de 3 o 4 vías Centratherm ZG 254 para calefacción por suelo radiante?

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11043

Re: Centratherm ZG 3 ¿Regulación de la válvula de 4 o 254 vías para calefacción por suelo radiante?




por Christophe » 02/11/21, 14:24

Aquí es donde medí en el ZG 254 (10-11 y 12-13):

Centratherm_ZG254.jpg
Centratherm_ZG254.jpg (208.11 KiB) Visto 2271 veces


Pongo una versión más legible del cableado:

Centratherm_ZG254_cableado.jpg
Centratherm_ZG254_cablage.jpg (238.59 KiB) Visto 2271 veces


Y aquí está la sonda VF20 HS: referencia CENTRA BURKLE CK DVF 20A (¡Burkle, no puedes inventarlo! ¡Ah, esos idiotas!) ... todo lo que tienes que hacer es buscar un contacto NTC 20K en mi fontanero favorito ... .

DVF 20A.jpg
DVF 20A.jpg (89.91 KiB) Visto 2271 veces
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11043

Re: Centratherm ZG 3 ¿Regulación de la válvula de 4 o 254 vías para calefacción por suelo radiante?




por Christophe » 02/11/21, 14:29

GuyGadeboisLeRetour escribió:Lo admito ... ¡todo esto es emocionante! ¡Casi hechizante! (Salgo) : Mrgreen:


No es así ?

¡La buena y vieja regulación térmica en el mundo real cambia los debates esotéricos (o casi) sobre el covid! : Mrgreen:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11043

Re: Centratherm ZG 3 ¿Regulación de la válvula de 4 o 254 vías para calefacción por suelo radiante?




por Christophe » 02/11/21, 14:42

Bueno, me pongo la sonda en el pantalón y no baja de 38 kOhm ... creo que hace más calor en el pantalón que 12 ° C ...

¡¡Verás que este es un tema emocionante, Guy !! : Mrgreen:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11043

Re: Centratherm ZG 3 ¿Regulación de la válvula de 4 o 254 vías para calefacción por suelo radiante?




por Christophe » 02/11/21, 16:45

Ese era el sensor interior ...

No encontré un NTC 20K disponible para cambiarlo pero probé con un NTC 10K y vuelve a regular "hacia el calor" ... ¡a priori el ZG 254 no se retirará inmediatamente!

¡Con tal nombre, obviamente es robusto! Suena como el nombre de un tanque ruso como: https://fr.wikipedia.org/wiki/ZSU-23-4 : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 14931
Inscripción: 10/12/20, 20:52
Localización: 04
x 4345

Re: Centratherm ZG 3 ¿Regulación de la válvula de 4 o 254 vías para calefacción por suelo radiante?




por GuyGadeboisTheBack » 02/11/21, 17:50

¡¡¡Uf !!! El suspenso hasta el final, como en "El asesino vive a los 21", "Los diabólicos" y "El cuervo". ¡Hay HG Clouzot en Totophe! : Mrgreen:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11043

Re: Centratherm ZG 3 ¿Regulación de la válvula de 4 o 254 vías para calefacción por suelo radiante?




por Christophe » 02/11/21, 17:52

¡Pfff puede que no le importe este tema, pero puede interesar a otras personas que tengan el mismo regulador!

En resumen, eres un sucio egoísta !! : Mrgreen: : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 14931
Inscripción: 10/12/20, 20:52
Localización: 04
x 4345

Re: Centratherm ZG 3 ¿Regulación de la válvula de 4 o 254 vías para calefacción por suelo radiante?




por GuyGadeboisTheBack » 02/11/21, 17:57

Bueno escucha, hay 3 válvulas, hice dos ... (Ah, bueno, eso es 3). : Mrgreen:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11043

Re: Centratherm ZG 3 ¿Regulación de la válvula de 4 o 254 vías para calefacción por suelo radiante?




por Christophe » 09/11/21, 18:22

Christophe escribió:Esa fue la sonda interior ...


Sonda cambiada esta tarde ... pero sigue bromeando ... : Cry:

O regula 100% caliente o 100% frío ... y la bomba se detiene de una forma que no es lógica en relación al reloj. Creo que la regulación está hecha (creo que es la parte del reloj la que está perdiendo el tiempo ... porque dependiendo de cómo lo empuje, da cosas diferentes ... : Shock: : Shock: : Shock: Revisé mi reparación de 2008, todos los contactos siguen siendo buenos)

Investigué un poco y aquí está el manual (en alemán) del ZG 254 (escrito en 1985 y 1995 ... ha tenido su día ...)

ZG254.PDF
(2.54 millones) Descargado veces 234


Creo que es hora de rendirse, me costó 1 sonda.