Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
hola,
Me acabo de mudar a una casa antigua de 250m² que tiene una OKOFEN pelematic condensa 25KW con sonda exterior y termostato ambiente (sin ACS), mi problema es el siguiente:
cuando las temperaturas se vuelven negativas mi caldera tiene problemas para regular la temperatura de confort puesta en 19 y tengo la impresión de que se apaga y enciende todo el tiempo.
Aquí están los datos que pude encontrar:
pie de curva = 37
pendiente = 1.4
límite de comodidad ext t = 19
límite t ext reducido =12
anticipación = 120 min
histéresis de parada = 0.8
histéresis en =0.5
t max inicio =65
t inicio min = 35
apertura van mel = 5s
van mel pausa =5s
cierre van mel: 3s
rango de ajuste tc = 10
rango de ajuste td= 10
evolución t caldera etc aumento = 5
evolución t caldera etc rango de ajuste =5
También pude sacar una curva.
Gracias por sus comentarios
Me acabo de mudar a una casa antigua de 250m² que tiene una OKOFEN pelematic condensa 25KW con sonda exterior y termostato ambiente (sin ACS), mi problema es el siguiente:
cuando las temperaturas se vuelven negativas mi caldera tiene problemas para regular la temperatura de confort puesta en 19 y tengo la impresión de que se apaga y enciende todo el tiempo.
Aquí están los datos que pude encontrar:
pie de curva = 37
pendiente = 1.4
límite de comodidad ext t = 19
límite t ext reducido =12
anticipación = 120 min
histéresis de parada = 0.8
histéresis en =0.5
t max inicio =65
t inicio min = 35
apertura van mel = 5s
van mel pausa =5s
cierre van mel: 3s
rango de ajuste tc = 10
rango de ajuste td= 10
evolución t caldera etc aumento = 5
evolución t caldera etc rango de ajuste =5
También pude sacar una curva.
Gracias por sus comentarios
- Piezas juntas
-
- curva.docx
- (661.2 KB) Descargado veces 288
1 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
Hola,
Para empezar, propongo volver a empezar sobre bases fiables adaptadas a modelos condensantes en la mayoría de los casos.
anticipación 180
Detener e iniciar histéresis en 1K
V3V abrir 5 pausa 15 cerrar 5
Evol T Hot ETC aumento 0
Evol T Hot Rango de ajuste de ETC 0
La curva en formato de imagen sería más clara ;)
Para empezar, propongo volver a empezar sobre bases fiables adaptadas a modelos condensantes en la mayoría de los casos.
anticipación 180
Detener e iniciar histéresis en 1K
V3V abrir 5 pausa 15 cerrar 5
Evol T Hot ETC aumento 0
Evol T Hot Rango de ajuste de ETC 0
La curva en formato de imagen sería más clara ;)
2 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
Pilpoill escribió:Hola,
Para empezar, propongo volver a empezar sobre bases fiables adaptadas a modelos condensantes en la mayoría de los casos.
anticipación 180
Detener e iniciar histéresis en 1K
V3V abrir 5 pausa 15 cerrar 5
Evol T Hot ETC aumento 0
Evol T Hot Rango de ajuste de ETC 0
La curva en formato de imagen sería más clara ;)
Gracias por tu respuesta, acabo de poner los ajustes mencionados anteriormente y veré como se comporta la caldera con estos nuevos datos
Con respecto a la curva, aquí hay una imagen que creo que será mucho más legible.
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
La temperatura de impulsión nunca es estable, el circulador se desconecta varias veces durante el día, sin duda debido a una curva de calefacción mal adaptada y una histéresis de corte demasiado baja.
Las dos medidas de EH no son útiles para este problema, sin embargo, se debe agregar la temperatura de la caldera al gráfico (PE1 TC mes)
Las dos medidas de EH no son útiles para este problema, sin embargo, se debe agregar la temperatura de la caldera al gráfico (PE1 TC mes)
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
Pilpoill escribió:La temperatura de impulsión nunca es estable, el circulador se desconecta varias veces durante el día, sin duda debido a una curva de calefacción mal adaptada y una histéresis de corte demasiado baja.
Las dos medidas de EH no son útiles para este problema, sin embargo, se debe agregar la temperatura de la caldera al gráfico (PE1 TC mes)
Aquí está el comienzo de la curva de este día con la temperatura de la caldera
- Piezas juntas
-
- Captura de pantalla_20230211-012736_Galería[1].jpg (290.94 KiB) Visto 1821 veces
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
La temperatura de la caldera que varía en diente de sierra en una amplitud de 25°
Hay algo mal...
¿Potencia inadecuada?
¿Circulador mal ajustado?
...?
Si puedo tener acceso a la hora de comprobar que todos los parámetros son correctos, eso facilitaría mucho la comprensión de lo que está pasando.
Hay algo mal...
¿Potencia inadecuada?
¿Circulador mal ajustado?
...?
Si puedo tener acceso a la hora de comprobar que todos los parámetros son correctos, eso facilitaría mucho la comprensión de lo que está pasando.
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
Pilpoill escribió:La temperatura de la caldera que varía en diente de sierra en una amplitud de 25°
Hay algo mal...
¿Potencia inadecuada?
¿Circulador mal ajustado?
...?
Si puedo tener acceso a la hora de comprobar que todos los parámetros son correctos, eso facilitaría mucho la comprensión de lo que está pasando.
Sé que mi caldera está conectada porque el técnico que me atendió instaló la aplicación en mi teléfono inteligente, pero no sé cómo darle acceso. si me das las instrucciones para hacerlo no hay problema para mi
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
tulul63 escribió:Pilpoill escribió:La temperatura de la caldera que varía en diente de sierra en una amplitud de 25°
Hay algo mal...
¿Potencia inadecuada?
¿Circulador mal ajustado?
...?
Si puedo tener acceso a la hora de comprobar que todos los parámetros son correctos, eso facilitaría mucho la comprensión de lo que está pasando.
Sé que mi caldera está conectada porque el técnico que me atendió instaló la aplicación en mi teléfono inteligente, pero no sé cómo darle acceso. si me das las instrucciones para hacerlo no hay problema para mi
si me dices qué parámetros quieres, puedo dártelos tomando capturas de pantalla
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
Pilpoill escribió:La temperatura de la caldera que varía en diente de sierra en una amplitud de 25°
Hay algo mal...
¿Potencia inadecuada?
¿Circulador mal ajustado?
...?
Si puedo tener acceso a la hora de comprobar que todos los parámetros son correctos, eso facilitaría mucho la comprensión de lo que está pasando.
Aquí está la última curva con los parámetros introducidos anoche
y la mesa de ajuste pelemático
- Piezas juntas
-
- Captura de pantalla_20230211-112008_myPelletronic[1].jpg (230.29 KiB) Visto 1755 veces
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: ajuste?
Buenas noches, la ley del agua es demasiado fuerte, todavía se activa a pesar de la histéresis de corte en 1K y probablemente haya muchas otras cosas que estudiar.
Una foto del circulador (en funcionamiento si es de led) para ver como está configurado.
¿Está el sensor de temperatura de flujo firmemente conectado a la tubería de flujo? (Normalmente colocado encima del circulador)
¿Cuántos radiadores y su tipo para esta superficie?
¿Están todos abiertos al máximo si llevan válvula termostática?
Una foto del circulador (en funcionamiento si es de led) para ver como está configurado.
¿Está el sensor de temperatura de flujo firmemente conectado a la tubería de flujo? (Normalmente colocado encima del circulador)
¿Cuántos radiadores y su tipo para esta superficie?
¿Están todos abiertos al máximo si llevan válvula termostática?
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 1144 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
12/02/24, 22:04Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 10 Respuestas
- 3205 vistas
-
último mensaje por Clemclem
Ver el último mensaje
26/12/23, 11:05Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 14 Respuestas
- 3016 vistas
-
último mensaje por peso
Ver el último mensaje
25/11/23, 15:27Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 3 Respuestas
- 7134 vistas
-
último mensaje por gwenj
Ver el último mensaje
23/03/24, 14:40Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 1882 vistas
-
último mensaje por peso
Ver el último mensaje
26/02/23, 14:42Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...