Si puede recopilar información para una limitación mecánica de la potencia, sería perfecto porque vi en este sitio que tomaría un tiempo de funcionamiento del quemador entre 30 y 40 'y un tiempo de inactividad de aproximadamente 20 ', para tener una eficiencia óptima y limitar el desgaste de la caldera mediante una sucesión de pasos / paradas.
cordialmente
1) De hecho, un 25 no puede reducirse físicamente a menos de 22 kW. ¡Cómo no puedes hacer un auto urbano con una camioneta!
Para ir abajo, es otra "carcasa", la 20-15-12-10 [dependiendo del número de intercambiadores abiertos y la programación, la misma "carcasa" puede cubrir todas estas necesidades.
2) El tiempo de inactividad de 20 ', no veo ??? No me pareces serio.
Por otro lado, de hecho, el tiempo promedio del quemador, de hecho, es un indicador importante del funcionamiento adecuado.
No hay amxi.
Pero el promedio bajo, por debajo de 1/2, es señal de una operación de "yoyo", caminar / detenerse incesantemente.
Generalmente vinculado a la exageración.
Pero también se puede vincular a configuraciones incorrectas.
Además del P114, hay dos cosas a tener en cuenta para "plantear" el diagnóstico:
- Cuál es la temperatura de la caldera alcanzado cuando inicia el procedimiento de apagado?
- ¿Cuál es el nivel de modulación (P162) alcanzado justo cuando se detiene ...