La instalación del azulejo:
aire acondicionado colocación temporal:
azulejos casi terminados (faltan algunas articulaciones):
Detalles sobre la repisa de la ventana: PSE revestimiento de madera en bruto 3 cm + para conducir todos los puentes térmicos:
Aislamiento de mi sitio web bodega: ITI, la determinación de tarifas, fotos ..
-
- modérateur
- Publicaciones: 79364
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
-
- modérateur
- Publicaciones: 79364
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
En el talón de Aquiles de la inercia de aislamiento desde el interior, pregunté por ahí acerca 50m² en las paredes:
a) 250 kg de cartón-yeso
b) 600 kg suelo de baldosas
c) 150 kg de adhesivo para baldosas
En resumen, hay más o menos 1 tonelada de inercia térmica distribuida en todas las paredes + paredes interiores que no han sido aislados.
En el techo es paneles de PVC, por tanto, una inercia muy baja, el aire se calienta tan rápidamente.
Actualmente, sin calentar la habitación se mantiene a aproximadamente 15 ° C ...
Las plantas son la pérdida más grande, ver el balance térmico siguiente ... será más: aislar las paredes exteriores desde el interior del espacio de acceso (no plantas para disfrutar de las contribuciones de barbecho en invierno)
a) 250 kg de cartón-yeso
b) 600 kg suelo de baldosas
c) 150 kg de adhesivo para baldosas
En resumen, hay más o menos 1 tonelada de inercia térmica distribuida en todas las paredes + paredes interiores que no han sido aislados.
En el techo es paneles de PVC, por tanto, una inercia muy baja, el aire se calienta tan rápidamente.
Actualmente, sin calentar la habitación se mantiene a aproximadamente 15 ° C ...
Las plantas son la pérdida más grande, ver el balance térmico siguiente ... será más: aislar las paredes exteriores desde el interior del espacio de acceso (no plantas para disfrutar de las contribuciones de barbecho en invierno)
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79364
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Relación balance de calor de la sala de la bodega antes el cantante :
Hypohèses sobre la transmisión de calor:
a) ventana de aluminio: R = 0.5, U = 2
b) pared existente: R = 0.5, 2 T =
c) Techo: R = 1 (por contacto a un volumen protegido de la congelación o se calienta), T = 1
d) ventanal de PVC (nueva de 2008): R = 0. 8, 1.3 = T (vidriado dado 1.1)
e) rastreo en los pisos, R = 0.65, 1.5 T =
resultados:
Hypohèses sobre la transmisión de calor:
a) ventana de aluminio: R = 0.5, U = 2
b) pared existente: R = 0.5, 2 T =
c) Techo: R = 1 (por contacto a un volumen protegido de la congelación o se calienta), T = 1
d) ventanal de PVC (nueva de 2008): R = 0. 8, 1.3 = T (vidriado dado 1.1)
e) rastreo en los pisos, R = 0.65, 1.5 T =
resultados:
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79364
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
3 años más tarde (me aseguran que el sitio está terminado desde 2013 lol)
Relación balance de calor de la sala de la bodega après el cantante :
Hypohèses sobre la transmisión de calor:
a) ventana de aluminio: R = 0.5, U = 2
b) existente pared: R + = 0.5 3.55, 0.25 T =
c) Techo: R + = 1 3.55 (para el contacto con un volumen protegido de la congelación o se calienta), T = 0.22
d) ventanal de PVC (nueva de 2008): R = 0. 8, 1.3 = T (vidriado dado 1.1)
e) rastreo en los pisos, R = 0.65, 1.5 T =
El suelo es ahora la principal fuente de pérdida de esta pieza, pero las opciones de optimización son limitadas ...
Uno podría pensar para aislar las paredes del espacio de rastreo, pero dado el número de la pared de muros de corte (= puente térmico) No sé si esto tendrá una eficacia ...
Relación balance de calor de la sala de la bodega après el cantante :
Hypohèses sobre la transmisión de calor:
a) ventana de aluminio: R = 0.5, U = 2
b) existente pared: R + = 0.5 3.55, 0.25 T =
c) Techo: R + = 1 3.55 (para el contacto con un volumen protegido de la congelación o se calienta), T = 0.22
d) ventanal de PVC (nueva de 2008): R = 0. 8, 1.3 = T (vidriado dado 1.1)
e) rastreo en los pisos, R = 0.65, 1.5 T =
El suelo es ahora la principal fuente de pérdida de esta pieza, pero las opciones de optimización son limitadas ...
Uno podría pensar para aislar las paredes del espacio de rastreo, pero dado el número de la pared de muros de corte (= puente térmico) No sé si esto tendrá una eficacia ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 8 Respuestas
- 33538 vistas
-
último mensaje por xxx74
Ver el último mensaje
26/01/16, 15:32Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...