newstarnord escribió:Muy bien, veré esto.
Pero hay 6 m de altura estática, por lo que 0,6 + 0,2 redondeado a 1 bar = 1 bar de presión del vaso de expansión (casa con radiador en la parte superior y caldera en la parte inferior; el circuito de calefacción solo está encendido solo un piso). O 1,2 presión de instalación.
Y cuando estaba en 1,5 bares tuve este fenómeno, excepto que la presión aumentó anormalmente a 2 bares con el tanque de expansión viejo (que creo que estaba inflado a 1 bar). Este jarrón viejo tenía más de 12 años, pensé que venía de él.
Y, de hecho, el fenómeno no está localizado en un lugar preciso, "resuena" en todas partes en las tuberías.
Sí, tampoco creo que ese sea el problema (cavitación localizada en el circulador), pero es una de las hipótesis más fáciles de descartar o confirmar, de ahí el consejo de probar en la configuración actual , con un vaso de expansión operativo.