Utilizando el puerto UW en caldera okofen
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Utilizando el puerto UW en caldera okofen
a petición de did67, hago un pequeño topo para aquellos que desean conectar el circulador de calefacción en el puerto UW de la caldera en lugar de que esté regulado por la regulación.
pequeña explicación de por qué:
El reflejo se debió a preocupaciones de oscilaciones más o menos pronunciadas dependiendo de la instalación, principalmente después de períodos de reducción cuando el circuito está frío y particularmente si tiene una alta inercia (piso calentado, muchos radiadores grandes). Recuerdo los hechos:
TENGA CUIDADO, este no es el mismo problema que las paradas / salidas cercanas del quemador. aquí el quemador funciona durante toda la fase de las oscilaciones.
pequeño gráfico explicativo:
cuando la caldera está en espera, llega el momento en que su temperatura cae por debajo del límite inferior y el quemador se reinicia. Desafortunadamente, la regulación se realiza de tal manera que también es esta misma temperatura la que es el límite inferior para cerrar el V3V.
Por lo tanto, esto se cierra para evitar que el retorno en frío de los radiadores enfríe aún más la caldera.
- durante este tiempo, la caldera inicia su pequeño fuego de pellets y eleva su temperatura interna.
-cuando vuelve por encima del umbral, el V3V vuelve a abrir.
-por lo tanto, el agua fría llega a la caldera, cuya temperatura cae por debajo del umbral, de ahí el cierre del V3V, etc.
Como el V3V es lento, la oscilación tiene una gran amplitud de temperatura.
La idea es controlar el circulador, que es mucho más rápido de iniciar y detener o desde una mejor reactividad y una supresión de las oscilaciones.
con la regulación, no es posible controlar el circulador, gira incluso durante las fases de cierre del V3V, de ahí el uso del puerto UW de la caldera.
siguiente ....
pequeña explicación de por qué:
El reflejo se debió a preocupaciones de oscilaciones más o menos pronunciadas dependiendo de la instalación, principalmente después de períodos de reducción cuando el circuito está frío y particularmente si tiene una alta inercia (piso calentado, muchos radiadores grandes). Recuerdo los hechos:
TENGA CUIDADO, este no es el mismo problema que las paradas / salidas cercanas del quemador. aquí el quemador funciona durante toda la fase de las oscilaciones.
pequeño gráfico explicativo:
cuando la caldera está en espera, llega el momento en que su temperatura cae por debajo del límite inferior y el quemador se reinicia. Desafortunadamente, la regulación se realiza de tal manera que también es esta misma temperatura la que es el límite inferior para cerrar el V3V.
Por lo tanto, esto se cierra para evitar que el retorno en frío de los radiadores enfríe aún más la caldera.
- durante este tiempo, la caldera inicia su pequeño fuego de pellets y eleva su temperatura interna.
-cuando vuelve por encima del umbral, el V3V vuelve a abrir.
-por lo tanto, el agua fría llega a la caldera, cuya temperatura cae por debajo del umbral, de ahí el cierre del V3V, etc.
Como el V3V es lento, la oscilación tiene una gran amplitud de temperatura.
La idea es controlar el circulador, que es mucho más rápido de iniciar y detener o desde una mejor reactividad y una supresión de las oscilaciones.
con la regulación, no es posible controlar el circulador, gira incluso durante las fases de cierre del V3V, de ahí el uso del puerto UW de la caldera.
siguiente ....
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Así que aquí está cómo mover el control del circulador de calefacción desde el puerto regular al UW:
primero apague la caldera y retire la cubierta
1-el cable que viene del circulador tiene 3 cables (fase / neutro / tierra)
la fase está conectada al terminal 2 del conector P4 del regul
el neutro y la tierra están conectados a dos tiras a la derecha de la placa
en las fotos, los cables no están presentes ya que su servidor ya realizó el cambio. en las barras neutras y de tierra, para saber qué cable pertenece al circulador, es suficiente localizar aquellos que provienen del mismo cable de 3 hilos que dicha fase.
entonces solo tiene que volver a cablear estos 3 cables en el enchufe (extraíble) del puerto UW en el lado derecho del PLC. en el orden por favor: N = neutral, PE = tierra, 13 = fase
y es todo,
continúa para la configuración ...
primero apague la caldera y retire la cubierta
1-el cable que viene del circulador tiene 3 cables (fase / neutro / tierra)
la fase está conectada al terminal 2 del conector P4 del regul
el neutro y la tierra están conectados a dos tiras a la derecha de la placa
en las fotos, los cables no están presentes ya que su servidor ya realizó el cambio. en las barras neutras y de tierra, para saber qué cable pertenece al circulador, es suficiente localizar aquellos que provienen del mismo cable de 3 hilos que dicha fase.
entonces solo tiene que volver a cablear estos 3 cables en el enchufe (extraíble) del puerto UW en el lado derecho del PLC. en el orden por favor: N = neutral, PE = tierra, 13 = fase
y es todo,
continúa para la configuración ...
0 x
Re: uso del puerto UW en la caldera okofen
Dirk Pitt escribió:.... a petición de did67 ...
Entonces Did67, dice:
1) De hecho, ¡debería llegar allí con eso!
2) Casi me pierdo el mensaje después de 8 días de ausencia, salió de los "últimos mensajes" ... Actualmente, Okofen está perdiendo velocidad en el forum...
3) ¡No soy desagradecido y digo gracias!
0 x
Dirk Pitt escribió:
en el orden por favor: N = neutral, PE = tierra, 13 = fase ...
Es bastante claro en sus imágenes, pero para los boeotianos aún lo especificaremos en una instalación eléctrica según los estándares:
neutral = azul (siempre)
tierra = verde y amarillo (siempre)
fase = marrón (a menudo en los cables) o cualquier otro color que los dos anteriores ... (a menudo rojo en los enchufes; otros colores si se "cambia" - después de un interruptor - negro, rosa, naranja ...)
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79326
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Sí para el color si es estándar ...
Pero sucede que tiene dispositivos que no lo son porque son demasiado viejos o importados de un país que aún no los respeta.
En casas antiguas también es diferente. ¡Me parece que había rojo y que la fase es azul!
¡Así que toma tus voltímetros de todos modos!
Para cables actuales: http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=35
et http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=36
Voy a preguntarle al webmaster de Volta si tiene alguna información sobre los viejos estándares (¡que también debe depender del país!)
Pero sucede que tiene dispositivos que no lo son porque son demasiado viejos o importados de un país que aún no los respeta.
En casas antiguas también es diferente. ¡Me parece que había rojo y que la fase es azul!
¡Así que toma tus voltímetros de todos modos!
Para cables actuales: http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=35
et http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=36
Voy a preguntarle al webmaster de Volta si tiene alguna información sobre los viejos estándares (¡que también debe depender del país!)
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79326
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
Sí, aquí sabía que había rojo!
Respuesta por correo electrónico del webmaster de http://www.volta-electricite.info/ :
Es decir, si fue un desastre de una casa a otra ... ¡Seguramente una forma de fidelizar a los clientes!
Respuesta por correo electrónico del webmaster de http://www.volta-electricite.info/ :
Antes cada artesano tenía su propio dominio de los colores, realmente cambiaba cuando había estándares..
Es decir, si fue un desastre de una casa a otra ... ¡Seguramente una forma de fidelizar a los clientes!
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Pera Belle Helene
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 389
- Inscripción: 16/05/07, 09:21
- Localización: El sur
- x 1
- Pera Belle Helene
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 389
- Inscripción: 16/05/07, 09:21
- Localización: El sur
- x 1
No, en absoluto, Didier, pero incluso si sigo este hilo con gran interés, admito que me muevo un poco / bcp.
Y luego, por el momento, el mío está funcionando bien, no tengo ningún problema con un piso calentado y por la mañana la casa está a 18 ° cuando llego del trabajo a las 8 am, así que está bien.
Y luego, por el momento, el mío está funcionando bien, no tengo ningún problema con un piso calentado y por la mañana la casa está a 18 ° cuando llego del trabajo a las 8 am, así que está bien.
0 x
Pera Belle Helene
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 6 Respuestas
- 5202 vistas
-
último mensaje por lejustemilieu
Ver el último mensaje
23/06/07, 08:31Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 516